[求教] MSBR工艺的 好氧池的DO长时间都是0.45~0.60左右,出水长时间氨氮会超标吗?

[复制链接]

2159

积分

208

金钱

157

帖子

白银水师

菜鸟

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-1-29 12:47:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式



马上注册并关注水世界微信号,获得更多资料

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册   扫一扫,用微信登录

x
出水氨氮会长期超标吗?和位版版,老师,前辈们,请帮我解一下惑? 现在好氧的DO 一直没上过0.7 经过多天排泥 好氧的MLSS化验室给出的数据4000多,前天出水氨氮再次超到6.8, 通过增加预缺氧池的回流,增大SBR池的回流,氨氮降回到1.18 。 SBR池面出现这种情况。 进水数据:COD: 200 PH:7.50 氨氮: 25.56 日进水量17000左右 好氧DO: 0.56 SBR DO: 0.62 出水数据:COD:33.28 PH:7.30 氨氮:1.11 出水到滤布的DO: 3.21左右 到水出水口DO: 7.20 是不是溶氧仪有问题啊? [ 本帖最后由 fwyf119748017 于 2015-1-30 11:27 编辑 ]

顶一下

参与人数 1金钱 +3 收起 理由
xinpai1999 + 3 原创内容

查看全部

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
沙发
发表于 2015-2-2 20:09:06 | 只看该作者

回复 1# 的帖子

看图片,污泥的结团有褐色和黑色,明显的缺氧,供氧不足啊。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

2159

积分

208

金钱

157

帖子

白银水师

菜鸟

板凳
 楼主| 发表于 2015-2-2 21:28:36 | 只看该作者

回复 7# 的帖子

寂寞版版啊~上面愿意找人修不用这么痛苦了~ 现在只能免强去维持着,让小菜鸟压力山大啊~ 现在一二天数据一变化,只好通过回流方式来解决了~ 求良方!!

3万

积分

5719

金钱

2896

帖子

王者水师

2015守护天使

地板
发表于 2015-2-3 11:44:34 | 只看该作者
仪器问题的话~申请再买个手持的溶氧仪吧? 不过有一点不理解~进水200的cod,污泥浓度控制4000~还是排过泥后测得~感觉有点高!!
知之为知之,不知为不知!

7350

积分

708

金钱

499

帖子

黄金水师

5
发表于 2015-2-3 14:01:38 | 只看该作者



还没想办法加大风量,提高 DO啊?

7350

积分

708

金钱

499

帖子

黄金水师

6
发表于 2015-2-3 14:01:04 | 只看该作者
原帖由 五月人不忙 于 2015-2-3 11:44 发表 仪器问题的话~申请再买个手持的溶氧仪吧? 不过有一点不理解~进水200的cod,污泥浓度控制4000~还是排过泥后测得~感觉有点高!!
MSBR不同于常规的A2O,MLSS可以适当高一点,有些接近于SBR 他这个问题主要还是在于曝气量跟不上

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
7
发表于 2015-2-2 20:08:18 | 只看该作者
如果是曝气器的问题,快更换吧,这样弄,早晚要瘫痪。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

7350

积分

708

金钱

499

帖子

黄金水师

8
发表于 2015-1-30 13:31:54 | 只看该作者
从你进出水COD及氨氮的数据来看,溶氧仪应该是准的 现在问题可能是进水浓度升高以后,鼓风机产生的风量达不到要求,导致DO偏低 在这种情况下,氨氮只能部分被氧化,磷的好氧吸收条件也不好,出水也可能会超 但相对来说,TN的去除率会升高一点 从出水达标的情况来讲,还是尽快想办法把风量加上来,保持6单元DO至少在1-2左右

2159

积分

208

金钱

157

帖子

白银水师

菜鸟

9
 楼主| 发表于 2015-1-30 14:25:30 | 只看该作者

回复 2# 的帖子

yql3ii果然是专家啊!!总磷1.2超了~ 总氮的去除率也是提高了~ 可是风机的风量已经没办法再提高了~主要是好氧池底下的曝气管可能有脱落,曝气上来的汽是一大块一大块的,一点都不像是微孔曝气。

5万

积分

2157

金钱

3189

帖子

超凡水师

论坛中将

QQ
10
发表于 2015-1-30 14:27:12 | 只看该作者



楼主溶氧监测是在线的还是手持的。 如果有手持的,可以和曝气池现场的仪表比对下。 如果曝气池溶氧长期低,是会影响硝化效果的。 不过楼主的硝化效果从出水氨氮来看是没有问题的。 楼主图片上的浮泥倒是挺严重的,貌似是反硝化所致。
虽然我的眼神很犀利,但还是看不透这个多变的世界

5万

积分

2157

金钱

3189

帖子

超凡水师

论坛中将

QQ
11
发表于 2015-1-30 14:28:34 | 只看该作者
原帖由 fwyf119748017 于 2015-1-30 14:25 发表 yql3ii果然是专家啊!!总磷1.2超了~ 总氮的去除率也是提高了~ 可是风机的风量已经没办法再提高了~主要是好氧池底下的曝气管可能有脱落,曝气上来的汽是一大块一大块的,一点都不像是微孔曝气。
如此曝气溶氧是很难提高的。
虽然我的眼神很犀利,但还是看不透这个多变的世界

2159

积分

208

金钱

157

帖子

白银水师

菜鸟

12
 楼主| 发表于 2015-1-30 16:13:14 | 只看该作者

回复 4# 的帖子

感谢犀利哥大大,溶氧仪是手持的~ 现场溶氧仪表肯定是有问题的, 前任工艺员和现在的设备管理员都调过,还是搞不定~ 曝气管的问题上报了很久了,现在只能控制好各池子的污泥浓度了~

3万

积分

5719

金钱

2896

帖子

王者水师

2015守护天使

13
发表于 2015-2-3 18:03:15 | 只看该作者

回复 11# 的帖子

弱弱的问一句,泥多了不是照样曝不起来的吗?在一个,楼主的进水200,能养活那么多的泥吗? 个人愚见!
知之为知之,不知为不知!

5万

积分

2157

金钱

3189

帖子

超凡水师

论坛中将

QQ
14
发表于 2015-2-3 22:47:20 | 只看该作者
原帖由 fwyf119748017 于 2015-2-2 21:28 发表 寂寞版版啊~上面愿意找人修不用这么痛苦了~ 现在只能免强去维持着,让小菜鸟压力山大啊~ 现在一二天数据一变化,只好通过回流方式来解决了~ 求良方!!
如果调回流可以解决溶氧的问题的话
虽然我的眼神很犀利,但还是看不透这个多变的世界

5万

积分

2157

金钱

3189

帖子

超凡水师

论坛中将

QQ
15
发表于 2015-2-3 22:49:43 | 只看该作者
原帖由 bushiyinweijimo 于 2015-2-2 20:09 发表 看图片,污泥的结团有褐色和黑色,明显的缺氧,供氧不足啊。
正好用来反硝化
虽然我的眼神很犀利,但还是看不透这个多变的世界

5万

积分

2157

金钱

3189

帖子

超凡水师

论坛中将

QQ
16
发表于 2015-2-3 22:58:23 | 只看该作者
原帖由 五月人不忙 于 2015-2-3 11:44 发表 仪器问题的话~申请再买个手持的溶氧仪吧? 不过有一点不理解~进水200的cod,污泥浓度控制4000~还是排过泥后测得~感觉有点高!!
到现在都没弄明白溶氧到底准不准。楼主需要尽快确认溶氧仪有无问题,这是首要问题。 其次楼主可以计算下泥龄的,溶氧不足的条件下,单纯靠延长泥龄,提高污泥浓度来降低氨氮不靠谱。长时间低溶氧运行,硝化不说,碳化都成问题,污泥膨胀会伴随而来。再问一下,你测的溶解氧,是曝气池进口还是出口,这个差别可就大了。 [ 本帖最后由 xinpai1999 于 2015-2-3 23:24 编辑 ]
虽然我的眼神很犀利,但还是看不透这个多变的世界

5万

积分

2157

金钱

3189

帖子

超凡水师

论坛中将

QQ
17
发表于 2015-2-3 23:03:45 | 只看该作者
楼主确定氨氮的下降和增大回流有关?给出理由 [ 本帖最后由 xinpai1999 于 2015-2-3 23:06 编辑 ]
虽然我的眼神很犀利,但还是看不透这个多变的世界

2159

积分

208

金钱

157

帖子

白银水师

菜鸟

18
 楼主| 发表于 2015-2-4 10:06:31 | 只看该作者

回复 10# 的帖子

MLSS是排泥后测的~

2159

积分

208

金钱

157

帖子

白银水师

菜鸟

19
 楼主| 发表于 2015-2-4 10:11:14 | 只看该作者

回复 12# 的帖子

除非可以开起二台风机吧~ 由于条件有限,单一风机已经满频了!

7350

积分

708

金钱

499

帖子

黄金水师

20
发表于 2015-2-4 10:15:54 | 只看该作者

回复 19# 的帖子

改一下管道,2台风机并行运行