[讨论] 气水比(上级检查)

[复制链接]

2897

积分

45

金钱

211

帖子

白银水师

QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-10-6 18:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式



马上注册并关注水世界微信号,获得更多资料

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册   扫一扫,用微信登录

x
过段时间,有上级来检查,中间有个检查点就是气水比,我们是生活污水处理厂,要求气水比大约是3:1,可是在运行中一般都没达到这个比例,多也就是1:1.8左右! 应该怎么办? 大家指点下,谢谢了 还有就是检查前有啥要“特别”注意的,指点指点! [ 本帖最后由 fengzizt 于 2010-4-23 11:06 编辑 ]
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

2897

积分

45

金钱

211

帖子

白银水师

QQ
沙发
 楼主| 发表于 2009-10-14 21:48:11 | 只看该作者
呼呼,还是能学到些东东。谢谢了,还有高人不?

8万

积分

4227

金钱

4743

帖子

超凡水师

QQ
板凳
发表于 2009-10-6 20:58:07 | 只看该作者
那你看看运行过程中,出水达标了就好了,也不用关什么汽水比了 那个1:1.8,什么意思?这水COD应该不高吧?

2897

积分

45

金钱

211

帖子

白银水师

QQ
地板
 楼主| 发表于 2009-10-6 22:43:54 | 只看该作者
cod一般也就200左右,赶上下雨最低有50多的(混流的) 3:1,怎么搞出来啊!

8万

积分

4227

金钱

4743

帖子

超凡水师

QQ
5
发表于 2009-10-7 16:44:11 | 只看该作者



气水比是设计的时候算好的 估计风机的极限也就到那了,COD不高,气水比小一点也可以想得通

1395

积分

49

金钱

290

帖子

白银水师

6
发表于 2009-10-9 17:36:43 | 只看该作者
汽水?气水?灌水?可参考去除1公斤COD需要1公斤氧气

1395

积分

49

金钱

290

帖子

白银水师

7
发表于 2009-10-9 17:38:17 | 只看该作者
曝气量的计算 曝气量的计算有多种方法,我试着按各种方法算了一次,发现差异较大,现发上来,请大家评评,用哪种方法较准确. 参数: 水量:46吨/小时, COD:1200mg/l, 无BOD数据,按BOD=0.5*COD=600mg/l计 方法一:按气水比计算: 接触氧化池15:1,则空气量为:15×46=690m3/h 活性污泥池10:1,则空气量为:10×46=460 m3/h 调节池5:1,则空气量为:5×46=230 m3/h 合计空气量为:690+460+230=1380 m3/h=23 m3/min 方法二:按去除1公斤BOD需1.5公斤O2计算 每小时BOD去除量为0.6kg/m3×1100m3/d÷24=27.5kgBOD/h 需氧气:27.5×1.5=41.25kgO2 空气中氧的重量为:0.233kg O2/kg空气, 则需空气量为:41.25 kgO2÷0.233 O2/kg空气=177.04 kg空气 空气的密度为1.293 kg/m3 则空气体积为:177.04kg÷1.293 kg/m3=136.92 m3 微孔曝气头的氧利用率为20%, 则实际需空气量为: 136.92 m3÷0.2=684.6m3=11.41m3/min 方法三:按单位池面积曝气强度计算 曝气强度一般为10-20 m3/ m2h , 取中间值, 曝气强度为15 m3/ m2h 接触氧化池和活性污泥池面积共为:125.4 m2 则空气量为:125.4×15=1881 m3/h=31.35 m3/min 调节池曝气强度为3m3/ m2h,面积为120 m2则空气量为3×120=360 m3/h=6m3/min 总共需要37.35 m3/min 方法四:按曝气头数量计算 根据停留时间算出池容,再计计算出共需曝气头350只,需气量为3 m3/h只, 则共需空气350×3=1050 m3/h=17.5 m3/min 再加上调节池的需气量6 m3/min, 共需空气:23.5 m3/min

顶一下

参与人数 1金钱 +5 收起 理由
yoruba + 5 参考

查看全部

1395

积分

49

金钱

290

帖子

白银水师

8
发表于 2009-10-9 17:39:13 | 只看该作者
以上仅供参考,大设计院一般用气水,我们设计用经验值大约1公斤COD需要1公斤氧气

8万

积分

4227

金钱

4743

帖子

超凡水师

QQ
9
发表于 2009-10-9 18:43:43 | 只看该作者
差别这么大,此帖收藏,继续关注!

1万

积分

109

金钱

436

帖子

铂金水师

QQ
10
发表于 2009-10-14 14:29:52 | 只看该作者



谢谢,很详细,还是汽水比的计算简单

2万

积分

1309

金钱

972

帖子

王者水师

11
发表于 2009-10-29 14:02:42 | 只看该作者
原帖由 52ashan 于 2009-10-9 17:38 发表 曝气量的计算 曝气量的计算有多种方法,我试着按各种方法算了一次,发现差异较大,现发上来,请大家评评,用哪种方法较准确. 参数: 水量:46吨/小时, COD:1200mg/l, 无BOD数据,按BOD=0.5*COD=600mg/l计 方法一:按 ...
差别怎么这么大呢?曝气量的问题确实是很头疼的问题,期待高手来解答 [ 本帖最后由 mxcazw09 于 2009-10-29 14:27 编辑 ]

1万

积分

200

金钱

277

帖子

铂金水师

12
发表于 2009-10-29 15:36:05 | 只看该作者
气液比这么低么?那处理效果怎么样?COD进水才50,那主要什么污染超标啊?

6万

积分

1万

金钱

2918

帖子

超凡水师

树犹如此

雷锋勋章无所不知勋章

13
发表于 2009-10-30 08:49:44 | 只看该作者
原帖由 52ashan 于 2009-10-9 17:38 发表 曝气量的计算 曝气量的计算有多种方法,我试着按各种方法算了一次,发现差异较大,现发上来,请大家评评,用哪种方法较准确. 参数: 水量:46吨/小时, COD:1200mg/l, 无BOD数据,按BOD=0.5*COD=600mg/l计 方法一:按 ...
方法二在易降解场合可靠。 法三、法四均为二手、三手方法。 法一毫无根据。 [ 本帖最后由 ak47sun2 于 2009-10-30 08:50 编辑 ]

顶一下

参与人数 1金钱 +1 收起 理由
水世界球球 + 1 很对,曝气量要按规范算

查看全部

23万

积分

935

金钱

8512

帖子

超脱水师

十一月

2012年度“十大风云人物”勋章2012年度优秀主题帖勋章教书育人勋章优秀版主勋章2011年度十大风云人物勋章2013年“十大风云人物”勋章

QQ
14
发表于 2010-4-23 11:05:40 | 只看该作者

5万

积分

1万

金钱

2799

帖子

超凡水师

15
发表于 2010-4-11 09:06:08 | 只看该作者

回复

6楼的兄弟很详细啊,但我发现一个问题,你所有的这些方法没有考虑水深,水的深度不一样,计算出来的结果不一样

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
16
发表于 2012-11-10 18:56:40 | 只看该作者
只要达标就好了,管气水比干什么?
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

2426

积分

12

金钱

192

帖子

白银水师

17
发表于 2012-5-17 14:33:17 | 只看该作者
工程实际运行时倒是可以用来验证用的(但还是实际意义不大)

23万

积分

935

金钱

8512

帖子

超脱水师

十一月

2012年度“十大风云人物”勋章2012年度优秀主题帖勋章教书育人勋章优秀版主勋章2011年度十大风云人物勋章2013年“十大风云人物”勋章

QQ
18
发表于 2012-11-9 15:16:21 | 只看该作者
其实好多还是有偏离的主要是自己解释的通 突然发现是很老的帖子了

22万

积分

4万

金钱

6万

帖子

版主

2016竞拍达人2012年度“十大风云人物”勋章竞拍勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章领袖

19
发表于 2012-11-13 11:50:20 | 只看该作者
大家说了一堆,我的理解就是楼主想问一下如何应对检查。
欢迎大家来水世界,共享水处理技术资源!

23万

积分

935

金钱

8512

帖子

超脱水师

十一月

2012年度“十大风云人物”勋章2012年度优秀主题帖勋章教书育人勋章优秀版主勋章2011年度十大风云人物勋章2013年“十大风云人物”勋章

QQ
20
发表于 2012-11-13 11:25:13 | 只看该作者
原帖由 bushiyinweijimo 于 2012-11-10 18:56 发表 只要达标就好了,管气水比干什么?
因为检查就那么几小时 或者几分钟 所以看一些东西 以为能够掌握污水厂实质 这本是砖家的高敏 可落实到基层 却不知千变万化 狐狸说SV 30 30% 害了多少人 我说 DO2 又害了多少人