这话的确很有分量,细节不是起决定性的作用,但也影响到很多事情。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。
清啦

1万

积分

303

金钱

127

帖子

铂金水师

282
发表于 2014-12-4 16:26:33 | 只看该作者
不错,学习了、这些也是我实践中,有些遇到过的。

8668

积分

882

金钱

35

帖子

黄金水师

283
发表于 2014-12-5 09:40:49 | 只看该作者
大赞,大赞,很好的建议,很有实际意义,确实在工程中遇见过上述事情。
love1989 该用户已被删除
284
发表于 2014-12-7 20:12:43 | 只看该作者
此贴哪位水友有空可以整理一下 真心不错 对新手学习很有帮助

5万

积分

4146

金钱

3993

帖子

超凡水师

九门提督

2015守护天使

285
发表于 2015-1-7 16:51:42 | 只看该作者



1、做加药系统时,在设计一些小的工程可能认为加药量反正不大,自来水就用一条DN15或DN20的引来就行了,但实际过程中,这么小的水管,如果水压不够的话,放满一罐1m3的药罐要等N久,通常工人是不会等在那儿的,这非常有可能造成溢出来的情况,所以还是用大一点的自来水管道吧~~当然,如果你有电磁阀+液位自控的话,当我没说过。 ——加药还是配药?加药的话我们的做法是配备加药泵,设回流,通常加药泵功率都不大。 2、PAC、PAM加药泵采用了计量泵,本以为加药的时候能比较精确,到最后计量泵仅一个月,直接堵死。后来碰到这种加药的地方,全用螺杆泵+流量计。 ——PAC配上过滤阀应该问题不大吧! 3、鼓风机要设置排气阀。因为一般设计的时候是按汽水比选择风机流量,有时可能会导致气量偏大,需要设计排气阀,保证曝气池的DO。 ——风机设放空阀,规范上有要求!!但靠这个调整曝气量的还真不多,噪音大,当年用软管引至水下。加变频,就是贵!!

5万

积分

4146

金钱

3993

帖子

超凡水师

九门提督

2015守护天使

286
发表于 2015-1-7 16:59:14 | 只看该作者
相应虫版号召,帖子已整理,其中含个人困惑,希望有大能看到后给指点一二!!

施工图设计细节问题.doc

42 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 金钱 -1

3万

积分

5719

金钱

2896

帖子

王者水师

2015守护天使

287
发表于 2015-1-7 18:17:59 | 只看该作者
相见恨晚的感觉,细节决定成败!顶起!!
知之为知之,不知为不知!

3万

积分

5719

金钱

2896

帖子

王者水师

2015守护天使

288
发表于 2015-1-7 18:21:12 | 只看该作者
谢谢泡面兄弟的整理!!辛苦!
知之为知之,不知为不知!

3万

积分

5719

金钱

2896

帖子

王者水师

2015守护天使

289
发表于 2015-1-7 18:29:08 | 只看该作者
这个楼主的意思应该是配药用的自来水管,而且楼主说的应该是湿法加药,这个管子太细的话,放水是个大问题,虽然都设有溢流管,但会造成不必要的浪费!
知之为知之,不知为不知!

2万

积分

2万

金钱

5559

帖子

王者水师

默默奉献勋章

290
发表于 2015-1-8 10:26:02 | 只看该作者



谢谢楼主,对我很有帮助

1万

积分

810

金钱

453

帖子

铂金水师

部长不长

QQ
291
发表于 2015-1-8 16:27:30 | 只看该作者
其实我们公司好多的细节也有考虑,然后就是为节省成本 ,砍这砍那,最后工艺路线正确,然后就是操作工整天骂爹

6万

积分

1万

金钱

3987

帖子

版主

可提供污水厂前期方案设计、图纸、调试运营等在线技术指导。

292
发表于 2015-1-8 17:21:29 | 只看该作者
原帖由 yishulianhua 于 2015-1-8 16:27 发表 其实我们公司好多的细节也有考虑,然后就是为节省成本 ,砍这砍那,最后工艺路线正确,然后就是操作工整天骂爹
这个我深有感触啊~~我也是现场出身的,一开始设计就是各种大气,但到最后吗~~现在都已经基本按着最省钱的来设计了~~~明知有些地方不可理,但是没办法啊~~

653

积分

122

金钱

5

帖子

青铜水师

293
发表于 2015-1-9 09:30:13 | 只看该作者
经验就是知识,多谢分享。

4041

积分

238

金钱

21

帖子

黄金水师

294
发表于 2015-1-9 10:43:46 | 只看该作者
都是前辈的经验教训,值得好好学习

838

积分

94

金钱

35

帖子

青铜水师

飞翔的胖子

295
发表于 2015-1-9 15:37:10 | 只看该作者

太好了~写的真心实意,不错

太好了~写的真心实意,不错
爱你不等于放纵你

1万

积分

5

金钱

28

帖子

铂金水师

296
发表于 2015-1-12 09:37:42 | 只看该作者
细节决定成败,赞楼主

1177

积分

23

金钱

14

帖子

白银水师

297
发表于 2015-1-12 14:08:02 | 只看该作者
楼主好人!不错,学习了~~~

7595

积分

770

金钱

249

帖子

黄金水师

QQ
298
发表于 2015-1-12 15:40:28 | 只看该作者

我也来分享下一点经验(中小型污水站)

1、加药泵、加药桶在抬高的混凝土上(20cm),加药区域最好在雨棚下,在地势较低处设置一个洞口,在冲洗加药区域,或者忘记关自来水的时候,溶液都可以流到调节池去。 2、安装后及时打扫场地,并对泵仪器等进行塑料膜“包装”,防止风吹雨淋,设置“警示牌”,等调试开始后再摘除。 3、加药泵进料口要留有检修的余地,不推荐用PVC,能用钢丝软管的最好,球阀用铜球阀。 4、自来水加药可以设置一个10吨的自来水备用桶,以防止厂内停水,用液位控制。 5、沉淀池排泥口管子接入进气口,以防止沉淀池堵塞排不了泥,适当情况下可以在沉淀池底部铺设曝气管路,应急。 6、污泥较多的污水站不推荐用斜板,用导流筒比较好,至管子建议弯头少一点。 7、每半年对一体化设施,调节池,各加药桶进行清洗,清理,维护保养。 8、配电箱控制房要单独一个房间,不能再调节池加药区域附近。隔一座墙的话也是很好的效果的。

3320

积分

42

金钱

80

帖子

黄金水师

QQ
299
发表于 2015-1-13 09:08:59 | 只看该作者
不错不错,谢谢版主啦!!

2143

积分

201

金钱

286

帖子

白银水师

300
发表于 2015-1-13 09:23:39 | 只看该作者
学习了 这就是新手缺的经验吧