发表于 2011-3-28 08:58:12 | 只看该作者

回复 185# 的帖子




首先,没有水量,这个设计是无法进行的,请在185楼内编辑补充。 第二,水质不甚明了,看浓度和色度等,不是生活污水,应该属于工废,那么什么类型的工业废水对工艺设计的影响就非常之大了。
清啦

131

积分

-1

金钱

2

帖子

初级水师

182
发表于 2010-5-6 15:26:21 | 只看该作者
我的格栅栅条只有三条,再算下去就出现数值小于0了,请问格栅这块怎么办?

1001

积分

31

金钱

42

帖子

企业用户

183
发表于 2011-3-28 08:28:08 | 只看该作者

不知道现在还会不会回答俺们学生的问题了~

自己的毕业设计: 设计进水水质 COD 900-2000, BOD 250-600 SS 150, PH 9-11 色度 1000-2000 出水标准 100 20 20 6-9 40 近期我的拟定处理工艺: 格栅--调节池(水质PH)--水解酸化池--接触氧化--沉淀池--混凝沉淀--出水 请问各位前辈这样处理有没有问题,自己觉得出水水质难以达标。。。如果靠后期化学处理把关的话,得要多少药剂...污泥得多少... 先谢谢各位了。 之前帖子发在工业污水,结果没反应,就来这边了。
derek881026 该用户已被删除
184
发表于 2010-5-6 14:14:05 | 只看该作者
基本参数:厂生产区日排废水量接近2400吨,综合生产废水的pH 值6~9,油类浓度600mg/L左右,COD浓度1000mg/L左右,BOD浓度420mg/L左右,悬浮物浓度在3OOmg/L 左右。 我在设计气浮的时候选择的了叶轮气浮。我想请问一下 叶轮气浮去除 油类 COD SS等的效率是多少?

21

积分

6

金钱

1

帖子

初级水师

185
发表于 2010-5-6 22:29:29 | 只看该作者

终于找到组织了...p.s乳化液废水处理




[1]水质参数: (1) 冷却液水量:3-5m3/d;COD<120000mg/l; (2) 清洗液量:35m3/d; COD<40000mg/l; (3) 生活污水量:40m3/d; 乳化液废水...我打算用 斜板隔油,然后进去集水调节池,经过加压容气气浮,去油带走石油类,然后混凝-微电解-混凝-接触氧化池-混凝然后出水,进而达到cod小于80,石油类小于10mg/L. ss小于70mg/L,pH:6-9; NH3-N<15的出水要求..... 重点来了,这个工艺是我一个师兄给我的,我大学的水处理学得很烂, 我想问以上具体的步骤可以处理那个方面的东西,譬如加压容气气浮可以去除大概多少COD,多少石油类?NH3-N<15这个是在那个步骤处理的? 具体要做设计说明书的时候 我要怎么计算它们啊.....接触氧化池....能去除多少东西..怎么算 问题比较多 高手指点下 毫无头绪 谢谢了~

286

积分

92

金钱

12

帖子

初级水师

小水

186
发表于 2010-5-6 22:26:04 | 只看该作者

请问UCT工艺或VIP工艺

各位前辈 小弟做一个3-4万m3/d的污水厂 原水水质情况: BOD5:220mg/L, CODcr:650 mg/L, SS:280 mg/L, TN:50mg/L, N-NH4:30mg/L, TP:3mg/L。 同学大部分采用的是A/A/O工艺或倒置A/A/O工艺 我想设计个改良A/A/O工艺 UCT或VIP工艺 加上多点回流及进水调节能达到多模式A/A/O工艺(既能A/A/O工艺,倒置A/A/O工艺,又能UCT VIP)不知道原水水质是否适用于多模式A/A/O工艺,可能是我做麻烦了,但是我没想做同学都用了的。 关键的问题来了 UCT VIP工艺的设计计算不会啊 在网上找了 也没找到 是不是也按照A/A/O工艺计算啊?就是格子和回流不同而已? 如果没有资料 那我也只能照在网上下的A/A/O工艺改了 但这不是我的初衷了 所以请求各位前辈指教下 小弟万分感谢

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

187
发表于 2010-5-8 21:57:18 | 只看该作者
原帖由 renwenping 于 2010-5-8 21:27 发表 生活污水中CASS工艺对进水的SS,COD,BOD有要求吗?我的SS是1000,一级处理降到多少就可以进CASS工艺了,(出水要求为30)
如果前端设置初沉池,并且初沉池设计合理的话,CASS的进水SS不成问题。 在实际应用中,尤其是工业废水,好氧池的进水SS有时经常达到1000以上,如果这部分SS有一定的可降解性,一般工艺受到的影响不是特别的大。但如果此部分SS为无机成分,而浓度特别高的话,进入到好氧系统中会直接变成污泥(当然这样的污泥是无效的),从而加大污泥产量,为了平衡好氧池内的污泥浓度不至于过高,就需要实际运行时大量的排泥,减少了系统的污泥龄,进而影响到系统的好氧硝化能力。 回到正题,该废水设计时对沉淀池出水SS做一下预估即可,也不要要求SS被全部处理掉,因为该部分SS往往也是进水COD的组成部分,过多的降低好氧进水COD反而对好氧系统脱氮和除磷不利,设计规范上一般建议有脱氮除磷的系统不设初沉池或者只设粗沉池(粗略的沉淀一下)。 在没有实际水质和运行操作的前提下,讨论去除率本身就是一向很无聊的事情。你应该好好看看普通的生活污水进水SS能有多高,即使到达1000,我也很难想象出水SS到达500的沉淀池是什么样子,即使初沉池出水SS高达500,前面我已经说过了,CASS可以承受,你说CASS对SS没有去除率,我不清楚你如此自信的结论是哪里的出来的;这CASS再烂,泛着点泥花出水,SS低于150还是没问题的,你就不会再上个絮凝沉淀或者滤池终处理收拾一下? [ 本帖最后由 fiord 于 2010-5-9 00:06 编辑 ]

9万

积分

1976

金钱

4609

帖子

版主

2016十年风雨同舟2012年度“十大风云人物”勋章

188
发表于 2010-5-5 19:28:48 | 只看该作者

回复 17# 的帖子

原帖由 mos821 于 2010-5-5 17:44 发表 谢谢谢谢··我真的是找了··可是没找到。。 我还想问一下 由于我的设计水量比较小 1000立方米每天 要用CASS池的话 我只用设计一个就够了吧?我看书上都写的每个CASS池里还要分4格之类的。 我的这个流量的话,大 ...
1、实际工程设计中,不建议设计一组;如是毕业设计,可以设计一组,主要在于掌握CASS基本知识。 2、分4格之说,不知出之何处? 一般CASS分区有两种说法,一种是为预反应区和主反应区;另为生物选择区、缺氧区和主反应区; 3、分区比例:占总容积的10%、15%、75% 论坛内有关CASS资料http://www.chinacitywater.org/bbs/search.php?searchid=452&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes [ 本帖最后由 surftang 于 2010-5-8 18:05 编辑 ]
一个打着环保幌子混饭吃的人

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

189
发表于 2010-5-5 19:23:45 | 只看该作者

回复 17# 的帖子

大部分SBR类工艺,对于单池来讲,都是间歇进水和间歇出水,如果你要上单池运行,那么前面必须要设置一个足够大的储水池,否则当CASS处于非进水阶段时,污水无处储存。 小水量工艺分格的话,可以按照两池来做,当然三池四池也都是可以的。 另外要额外注意的一点是:CASS是瞬时排水,如果CASS之后没有储水池,那么后续处理设施或者管道要考虑瞬时超大流量。 [ 本帖最后由 yoruba 于 2010-5-5 19:57 编辑 ]

175

积分

0

金钱

9

帖子

初级水师

190
发表于 2010-5-5 17:44:54 | 只看该作者



谢谢谢谢··我真的是找了··可是没找到。。 我还想问一下 由于我的设计水量比较小 1000立方米每天 要用CASS池的话 我只用设计一个就够了吧?我看书上都写的每个CASS池里还要分4格之类的。 我的这个流量的话,大概分几格合适呢?还是索性就不用分格。

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

191
发表于 2010-5-5 17:14:35 | 只看该作者

回复 15# 的帖子

在《水处理构筑物设计与计算》(尹世军、李亚峰编)一书中介绍:排出比(每一周期排水量与反应器池容之比)在高负荷运行时(0.1-0.4的污泥负荷)取1/4-1/2,在低负荷(0.03-0.1的污泥负荷)取1/6-1/3。污泥浓度在曝气时取1500-5000mg/L,MLVSS/MLSS取0.7左右。 一般设计手册多用排水比这个参数,你可以换算一下。污泥浓度设计时一般都按照3000mg/L来取。 如有类似参数查去问题,请自己尝试搜索设计指导类专业书,学会如何查找比直接获得参数取值更有意义。

175

积分

0

金钱

9

帖子

初级水师

192
发表于 2010-5-5 16:58:26 | 只看该作者
我做的是CASS工艺 想问一下 充水比设多少合适 还有 污泥浓度设多少合适

7948

积分

332

金钱

195

帖子

黄金水师

193
发表于 2010-5-5 15:08:24 | 只看该作者
在设计中存在如下问题: 1、关于一级处理构筑物,现在有两种说法。一是一级处理构筑物均按远期设计,二是一级处理构筑物中只有污水提升泵房按远期设计,其他构筑物按近期水量设计,怎么设计比较好呢? 2、一级处理沉砂池之后设不设初沉池的问题,在规范里没有明确规定是否需要初沉池,我的题目里SS=230mg/l,不设初沉池会不会对后续处理单元产生不利影响?在许劲等的论文《不设初沉池时沉砂池的选型分析》中提出:不设初沉池时,对沉砂池的要求有所提高。该怎么处理呢? 3、由于需要脱氮除磷,本设计使用了倒置的AAO工艺,取消了消化液回流,好氧池的需氧量计算遇到了如下问题:规范推荐了如下计算公式,但是我的设计任务书中仅有TN和NH3-N进出水浓度,没有进出水总凯式氮浓度和出水硝态氮浓度,该如何处理呢? 6.8.2 生物反应池中好氧区的污水需氧量,根据去除的五日生化需氧量、氨氮的硝化和除氮等要求,宜按下列公式计算: O2 = 0.001aQ(So-Se)-c△XV+b[0.001Q(Nk-Nke)-0.12△XV] -0.62b[0.001Q(Nt-Nke-Noe)-0.12△XV] (6.8.2) 式中:O2—污水需氧量(kgO2/d); Q—生物反应池的进水流量(m3/d); So—生物反应池进水五日生化需氧量浓度(mg/L); Se—生物反应池出水五日生化需氧量浓度(mg/L); △XV—排出生物反应池系统的微生物量;(kg/d); Nk—生物反应池进水总凯氏氮浓度(mg/L); Nke—生物反应池出水总凯氏氮浓度(mg/L); Nt—生物反应池进水总氮浓度(mg/L); Noe—生物反应池出水硝态氮浓度(mg/L); 0.12△XV—排出生物反应池系统的微生物中含氮量(kg/d); a—碳的氧当量,当含碳物质以BOD5计时,取1.47; b—常数,氧化每公斤氨氮所需氧量(kgO2/kgN),取4.57; c—常数,细菌细胞的氧当量,取1.42。 去除含碳污染物时,去除每公斤五日生化需氧量可采用0.7~1.2kgO2。 4、倒置AAO法剩余污泥需要厌氧消化吗?还是直接机械浓缩脱水呢? 5、我的毕设近期10万吨,变化系数K为1.39,我使用4个周进周出幅流式沉淀池,水力负荷1.27,池径D为38m,堰口负荷经校核小于1.7L/(m•s),符合规范要求,但是倒置AAO法的污泥回流比达到了150%,在校核二沉池固体负荷时,固体负荷达到了360+,远大于《室外排水设计规范》上规定的150,这个该怎么处理呢? [ 本帖最后由 freeboyzhaha 于 2010-5-5 15:23 编辑 ]

顶一下

参与人数 1金钱 +3 收起 理由
十一月 + 3 问题写的比较辛苦

查看全部

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

194
发表于 2010-5-5 11:04:00 | 只看该作者

回复 11# 的帖子

曝气池和沉淀池有所不同,由于曝气的作用,曝气池水一般是以混合液形式存在的,因此出水堰不必考虑堰口负荷那些防止流量过大SS冲出的因素(该出来的就得出来)。所以长宽比比较大的推流式曝气池的出水,末端不设置出水堰直接管道引出有时也是可以的;对于长宽比较小,完全混合的辐流曝气池等,由于要保证各个方位水流量基本一致以防止进出水短流,因此仍需要设置出水堰,出水堰的作用是保持个位置的出水流量均匀一致,其形式以施工便捷为上选。

101

积分

1

金钱

2

帖子

初级水师

195
发表于 2010-5-5 10:50:28 | 只看该作者

生物接触氧化池出水怎么设计

请各位高手指点一下,生物接触氧化池出水怎么设计??用三角堰,薄壁出水堰,还是其他方式?

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

196
发表于 2011-3-28 20:43:06 | 只看该作者

回复 187# 的帖子

采用氧化沟为主体工艺的城市污水处理厂,一般都是厌氧+氧化沟,你可自行搜索网络。当然这里用到的厌氧是释磷厌氧,不是UASB之流。 至于你的老师所言,你应该自己问他,看他给出什么解释。 [ 本帖最后由 fiord 于 2011-4-6 11:00 编辑 ]

23万

积分

935

金钱

8512

帖子

超脱水师

十一月

2012年度“十大风云人物”勋章2012年度优秀主题帖勋章教书育人勋章优秀版主勋章2011年度十大风云人物勋章2013年“十大风云人物”勋章

QQ
197
发表于 2010-5-4 20:27:47 | 只看该作者
原帖由 yyyyu2009 于 2010-5-4 19:43 发表 毕设做的是印染废水,污泥量比较少,想采用污泥浓缩脱水一体机,不知道怎么选型,请教下各位。。。
http://b.chinacitywater.org/trade_list.php?t=3&pid=247 实际工程选型 考虑因素比毕业设计多点,不过一般也就 每小时处理量,进水含泥要求,出水含泥范围,电耗,噪声,价格之流 而毕业设计简单说来似乎考虑好前三项就好

23万

积分

935

金钱

8512

帖子

超脱水师

十一月

2012年度“十大风云人物”勋章2012年度优秀主题帖勋章教书育人勋章优秀版主勋章2011年度十大风云人物勋章2013年“十大风云人物”勋章

QQ
198
发表于 2010-5-4 20:21:09 | 只看该作者
原帖由 nimen123 于 2010-5-4 19:03 发表 做造纸废水的毕业设计,COD大于1000,采用气浮+接触氧化,问一下还有必要加一个水解酸化池吗?
http://www.chinacitywater.org/bbs/search.php?searchid=881&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes 论坛好多此方面实际工程应用 另外此类问题太宽泛,回答你一句 我觉得需要 或者不需要,此问题业已回答完毕 对你更无用处

2576

积分

1

金钱

151

帖子

白银水师

199
发表于 2010-5-4 19:43:38 | 只看该作者

请教个污泥处理的问题

毕设做的是印染废水,污泥量比较少,想采用污泥浓缩脱水一体机,不知道怎么选型,请教下各位。。。

787

积分

28

金钱

14

帖子

青铜水师

200
发表于 2011-3-28 20:32:41 | 只看该作者
怎么提高氧化沟的除磷效率呢?