水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
楼主: 十一月
打印 上一主题 下一主题

[原创] 污水处理毕业设计论文在线求助与答疑

[复制链接]

1万

积分

362

金钱

276

帖子

铂金水师

QQ
101
发表于 2010-5-18 09:48:01 | 只看该作者



我的毕业设计是500T/d 养猪废水处理设计,我的工艺流程是: 养猪废水 粗格栅 污水提升泵房 细格栅 UASB厌氧池 二沉池 CASS工艺 生态塘 达标排放 是不是太繁杂了?还有花费成本是不是高了点啊?谢谢
带着一根烟,浪迹天涯。。。
清啦

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

102
发表于 2010-5-17 23:39:58 | 只看该作者

回复 99# 的帖子

SS的去除考的是重力作用下的分选(沉淀或气浮)或者过滤作用,隔油对此无作用。如果是隔油沉淀池,对SS有去除。任何工艺,对于SS\COD\BOD去除率多少,都要看工艺的设计合理度和废水的具体性质。这个帖子20楼、39楼、57楼关于去除率的问题已经多次作答,这样的重复问题,以后没有必要再发出来。

156

积分

6

金钱

12

帖子

初级水师

103
发表于 2010-5-17 23:03:45 | 只看该作者
请问,平流式隔油池 对ss去除率大约多少,COD,BOD呢

9万

积分

1976

金钱

4609

帖子

版主

2016十年风雨同舟2012年度“十大风云人物”勋章

104
发表于 2010-5-8 18:20:33 | 只看该作者
原帖由 jwl116 于 2010-5-8 15:35 发表 BOD负荷选0.18kgBOD/ m3·d就够了吗?我用的是3kgBOD/ m3·d,看来是这个选错了 我填料高度选1~1.5m可以吗?需气量是用气水比3:1计算的 我还想问一下反冲洗的水和气的强度一般用多少?我用水反冲洗强度25m ...
补充说明: 关于BAF平面尺寸,要考虑滤板的尺寸和数量 目前市场上的滤板,都是960×960,安装尺寸1000×1000 所以,设计BAF平面尺寸应该是整米数 回答问题 填料高度一般设计2~2.5m,可以根据实际选择,过高会增加能耗(风机功率) 反冲洗水强度一般为:5~6L/M2S 气冲洗强度一般为:10~15L/M2S 请参考! 建议设计前翻阅一下余版推荐的书 [ 本帖最后由 surftang 于 2010-5-8 18:38 编辑 ]
一个打着环保幌子混饭吃的人

658

积分

75

金钱

16

帖子

青铜水师

105
发表于 2013-5-12 14:30:46 | 只看该作者

终于有救了~~




本人做的是屠宰废水处理,间歇排放,水量很小,用普通SBR处理,查阅很多文献,可大多算法不同,不知参考哪个。请问有没有可以参考的计算?? 我还查阅了序批式活性污泥法设计指南,这个日本和中国的规章算法也不一样,纠结中~~

156

积分

6

金钱

12

帖子

初级水师

106
发表于 2010-5-17 15:02:05 | 只看该作者
在做毕业设计,遇到了些问题 设计内容:某肉制品加工厂集屠宰、冷冻、肉类加工于一体。该厂排出的废水中主要含有大量血污、、肉屑、油脂油块、内脏杂物等污染物。该厂产生的废水设计流量为3000m3/d,废水设计水质为:COD=2000mg/LBOD5 =1100 mg/LSS = 400 mg/LNH3-N=50 mg/L 我选的工艺是气浮-UASB-SBR,流量太小,格栅还要详细计算吧,还有,沉砂池怎么选,流量小,困难啊

141

积分

8

金钱

22

帖子

初级水师

107
发表于 2011-11-10 12:22:40 | 只看该作者
其实刚学这个的时候,给你一个比较好的软件更好点吧,天正建筑和给排水,挺好的。之前不知道的在那里一找就找到了!天天接触它都会了!前提是必须懂得用CAD哦!

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

108
发表于 2010-5-16 15:43:57 | 只看该作者
Y ——厌氧污泥产率系数(单位:gVSS/g CODbd) Y值取决于废水的预酸化程度,对于未酸化的废水,可取Y=0.15 gVSS/g CODbd;对于完全酸化的废水,可取Y=0.03 gVSS/g CODbd。 这里可以取一个中间值0.07-0.10作为设计量,实际量要根据运行情况,不是计算得出的。 另外:如进出水中有大量的SS,要做考虑。

544

积分

3

金钱

27

帖子

企业用户

109
发表于 2010-5-16 11:21:48 | 只看该作者

UASB排泥系统设计

计算着又遇到一个问题,计算UASB系统的产泥量是怎么计算啊?参考《废水生物处理工程设计实例详解》这本书感觉他选择的参数自相矛盾,而且算出来的污泥量很小,有另一种算法就是去平均污泥浓度,到底是按照那种算法啊。有相关资料上传感激不尽。

461

积分

45

金钱

22

帖子

青铜水师

新人

QQ
110
发表于 2012-4-17 10:09:05 | 只看该作者



我现在做的设计是含盐废水的处理,水量较小,要去除氨氮和磷,还想用NF膜把盐回收利用,出水要达到一级排放标准,想了好多方案,感觉都不行,希望大家能给点意见,还是新人,多向大家学习。

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

111
发表于 2010-5-16 10:32:17 | 只看该作者
原帖由 zhengbingshen 于 2010-5-16 09:15 发表 我的设计任务是68000t/d的城市污水,集水池里选用5台(4用1备)潜污泵,每台泵的流量为11.8t/min,流速1.0m/s,管径为DN500 “按照《室外排水设计规范》要求,污水泵站集水池的容积,不应小于最大一台水泵5min的出水 ...
水泵距离按照水泵选型样本上的要求,大于安装和提升要求的最小间距即可。四用一备,备件偏少,建议缩小一下水泵流量,并改为多备 [ 本帖最后由 yoruba 于 2010-5-16 10:33 编辑 ]

3403

积分

93

金钱

206

帖子

黄金水师

zhengbs

QQ
112
发表于 2010-5-16 09:15:00 | 只看该作者

集水池的设计问题

我的设计任务是68000t/d的城市污水,集水池里选用5台(4用1备)潜污泵,每台泵的流量为11.8t/min,流速1.0m/s,管径为DN500 “按照《室外排水设计规范》要求,污水泵站集水池的容积,不应小于最大一台水泵5min的出水量”,取t=10min,即11.8t*10=118m³ 所需的集水池容积120m³ 则设计的池的尺寸为L*B*H=6.0*5.0*4.0 可是我发现画图时,泵与泵的中心距离只有1.0m,会不会太近了,抽水时会形成旋流吗? 池的设计感觉有点问题,可是又不知道哪里有问题

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

113
发表于 2010-5-15 22:36:41 | 只看该作者
原帖由 zoe1220 于 2010-5-15 22:30 发表 请问浓缩一体机怎么设计啊?我手头的书都很老的,没有介绍?
不是自己的工作,不要往自己身上揽。你充其量只是一个环工(or GPS)毕业生,不是机械设计工程师,什么都要自己设计,那么水泵风机电机你会设计吗? 污泥浓缩压榨一体机,上网查样本,直接根据污泥处理量选型,污泥脱水机方根据样本选型的尺寸和附属设备布置即可。

334

积分

0

金钱

7

帖子

初级水师

114
发表于 2010-5-15 22:30:27 | 只看该作者
原帖由 fengzizt 于 2010-5-15 20:59 发表 1,可以考虑增加浓缩池面积。一天处理一次是思路,几天处理一次也是可以的 2,实在没想法就考虑浓缩一体机,简单了 ------------------------------------------------------- 以下由id=yoruba补充: 1.一体机王道 ...
请问浓缩一体机怎么设计啊?我手头的书都很老的,没有介绍?

23万

积分

935

金钱

8512

帖子

超脱水师

十一月

2012年度“十大风云人物”勋章2012年度优秀主题帖勋章教书育人勋章优秀版主勋章2011年度十大风云人物勋章2013年“十大风云人物”勋章

QQ
115
发表于 2010-5-15 20:59:45 | 只看该作者
1,可以考虑增加浓缩池面积。一天处理一次是思路,几天处理一次也是可以的 2,实在没想法就考虑浓缩一体机,简单了 ------------------------------------------------------- 以下由id=yoruba补充: 1.一体机王道 2.浓缩池还可以用间歇作业式,设计也更简单,岂不乐哉? [ 本帖最后由 yoruba 于 2010-5-15 22:07 编辑 ]

334

积分

0

金钱

7

帖子

初级水师

116
发表于 2010-5-15 16:31:56 | 只看该作者

污泥处理

由于我的污泥处理量很小只有8.978m3/d,导致污泥浓缩池直径很小,高度很高,有没有办法解决? 比如说能不能扩大污泥浓缩池面积?

321

积分

7

金钱

2

帖子

初级水师

117
发表于 2012-4-17 12:17:32 | 只看该作者
我做的是一个柠檬酸厂的废水处理初步设计,年产2WT,有机废水30WT/年,废水量3000t/d,cod为3000mg/l,bod5浓度1200mg/l。cod去除率要达到95%,bod其去除率要达到93.3%,请问:(1)这里似乎略去了高浓度的生产废水,只有冲洗废水,是采用UASB反应器还是EGSB反应器?(2)若采用UASB反应器,其去除率是否能达到排放要求?
xhshall 该用户已被删除
118
发表于 2010-5-20 19:26:42 | 只看该作者
污水厂毕业设计要求采用YAAO工艺, 进水BOD=130 COD=240 SS=200 TN=35 NH3-N=30 TP =3.0 出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准 中格栅——泵房——细格栅——曝气沉砂池——初沉池——水解酸化池——预缺氧 厌氧 缺氧 好氧——二沉池——消毒槽 这样可以达标吗? 还有YAAO反应池中各个阶段池的计算如何?有没有这个关于这个工艺计算的资料?

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

119
发表于 2010-5-14 16:19:57 | 只看该作者
原帖由 kilaslayer 于 2010-5-14 15:56 发表 请教一下,画高程图时连接管长度和构筑物都要按同一比例画吗,如果是的话,我的构筑物太小啊在图上就看不出来,如果调整比例的话,图纸上画不下,怎么办?还有高程图上要标连接管的管径和长度吗? 请帮帮忙,谢谢了 ...
高度要符合实际,水平方向上可以不那么严格

870

积分

65

金钱

40

帖子

青铜水师

120
发表于 2010-5-14 15:56:19 | 只看该作者
请教一下,画高程图时连接管长度和构筑物都要按同一比例画吗,如果是的话,我的构筑物太小啊在图上就看不出来,如果调整比例的话,图纸上画不下,怎么办?还有高程图上要标连接管的管径和长度吗? 请帮帮忙,谢谢了。