 楼主| 发表于 2015-9-9 14:18:56 | 只看该作者

回复 7# 的帖子




嗯,本身就是低负荷AAO工艺,符合一般也就在0.10左右
清啦

7350

积分

708

金钱

499

帖子

黄金水师

22
发表于 2015-9-9 15:05:58 | 只看该作者
直接在生化段加铁盐促进沉淀,控制好反硝化降低出水总氮 之前有个比你们这严重多的厂,也是这样调好了

顶一下

参与人数 1金钱 +10 收起 理由
水世界的山大王 + 10 怎么一听加铁盐就这亲切呢

查看全部

22万

积分

4万

金钱

6万

帖子

版主

2016竞拍达人2012年度“十大风云人物”勋章竞拍勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章领袖

23
发表于 2015-9-9 16:58:23 | 只看该作者
冬季一直出现这种现象是因为温度低的原因,看来要想解决问题可能还要从如何保持温度做起。
欢迎大家来水世界,共享水处理技术资源!

511

积分

28

金钱

21

帖子

青铜水师

24
 楼主| 发表于 2015-9-10 09:34:11 | 只看该作者

回复 22# 的帖子

您说的那个厂运行水量,负荷多大?膨胀时SVI是多少?

2万

积分

1561

金钱

640

帖子

王者水师

25
发表于 2015-9-10 16:02:41 | 只看该作者

回复 22# 的帖子




铁盐量一般加多少?这个量很难控制吧

2

积分

15

金钱

4

帖子

小小水师

QQ
26
发表于 2015-9-10 16:50:26 | 只看该作者

....

这个问题我不是专业的 回答不了,不好意思

1万

积分

583

金钱

519

帖子

铂金水师

放牛班班长

QQ
27
发表于 2015-9-10 18:51:38 | 只看该作者
冬季温度比较低,尤其是北方,微生物活性就会很差,导致丝状菌就成了优势成长,容易发生膨胀。
心不清则无以见德,志不确就无以定功。.

1万

积分

583

金钱

519

帖子

铂金水师

放牛班班长

QQ
28
发表于 2015-9-10 18:51:38 | 只看该作者
冬季温度比较低,尤其是北方,微生物活性就会很差,导致丝状菌就成了优势成长,容易发生膨胀。
心不清则无以见德,志不确就无以定功。.

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
29
发表于 2015-9-11 21:39:01 | 只看该作者
适当加PAM可以,加点糖蜜试试?
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

2万

积分

1823

金钱

442

帖子

王者水师

30
发表于 2015-9-14 10:36:32 | 只看该作者



大家都在强调加什么,具体的量是不容易控制的吧?有没有什么方法确定投加量?有没有有经验的大神现身说法?

2万

积分

2267

金钱

192

帖子

王者水师

31
发表于 2015-9-14 16:41:35 | 只看该作者
如果直接提高污泥浓度怎么样?

18万

积分

956

金钱

1万

帖子

版主

2016优秀版主2016千金散尽2016知识特工2015守护天使2015版主管理勋章娱乐王

QQ
32
发表于 2015-9-15 13:52:20 | 只看该作者
铁盐看你要将生化控制到某种情况了,如果了为了增加生化铁在10PPM以下就行,如果是了应付冲击就要大一些,但最好不超过30PPM,30PPM以上会使出水带颜色。 [ 本帖最后由 山大王 于 2015-9-15 15:26 编辑 ]

顶一下

参与人数 1金钱 +3 收起 理由
寂寞 + 3 如何得来的结论?

查看全部

2万

积分

7094

金钱

1028

帖子

王者水师

金牌会员

33
发表于 2015-9-15 15:18:59 | 只看该作者
投加铁盐还是很有效的,三氯化铁

顶一下

参与人数 1金钱 +2 收起 理由
水世界的山大王 + 2 可以给大家提供几个案例

查看全部

后来,每个故事都有后来......

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
34
发表于 2015-9-16 21:10:32 | 只看该作者
原帖由 山大王 于 2015-9-15 13:52 发表 铁盐看你要将生化控制到某种情况了,如果了为了增加生化铁在10PPM以下就行,如果是了应付冲击就要大一些,但最好不超过30PPM,30PPM以上会使出水带颜色。
请教:大王如何得出的结论?
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

8139

积分

289

金钱

17

帖子

黄金水师

35
发表于 2015-9-17 15:14:20 | 只看该作者

回复 12# 的帖子

能说到说到里面的奥妙么????

1284

积分

-2

金钱

208

帖子

白银水师

36
发表于 2015-9-17 17:04:14 | 只看该作者
请问是什么工艺?我之前设计的一个污水处理厂,CASS工艺,在初春时也出现过类似情况。当时的情况时,水表面漂浮有一层厚厚的污泥,漂浮污泥层下面水沉淀效果很好,很清澈。当时不知道是什么原因,后来做了很多检查,发现是不及时排泥,因为是冬季,现场运行管理人员对运行参数进行调整,包括曝气量和污泥浓度,最好导致污泥浓度太高,降低了污泥负荷,污泥老化严重,其次是脱泥系统是由外聘本地人员管理,不是很敬业,PAM配置浓度太高,投加量太大,无法脱泥(项目选用的是带式压滤机),导致大量含有PAM的污泥回流至调节池,最好到CASS池后,老化污泥附着在PAM链上,聚集在一起形成无法沉淀。后来加大排泥,加强脱泥系统人员的管理,才调整过来。看了你的图片感觉很相似,我们的那个比你这个严重多了。看你这个,最近可以加点PAC应急,然后找出原因,包括镜检、SVI、污泥耗氧速率的检查以及污泥负荷的核算。看看究竟是什么原因导致的情况,你们这个应该是市里的污水处理厂,管网比较完善,运行起来应该不是很难,主要是注意冬季水温降下来以后和春季水温上升之后的运行参数的调整,比如曝气量可以通过鼓风机进行调频控制风量,一般污水处理厂都会考虑水温变化设计参数的影响,也有调整措施。在有就是检查一下进水水质情况,也不排除一些工业废水(运行不正常的)排入城市下水道导致二级污水处理厂无法运行的情况。

顶一下

参与人数 1金钱 +3 收起 理由
寂寞 + 3 经验分享

查看全部

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
37
发表于 2015-9-20 22:15:32 | 只看该作者

回复 36# 的帖子

一只反对在好氧池投加絮凝剂,对于活性污泥有影响,这种讨论论坛之前也有,有很多赞同的。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

258

积分

46

金钱

16

帖子

初级水师

38
发表于 2015-10-19 16:42:54 | 只看该作者
原帖由 yql3ii 于 2015-9-9 15:05 发表 直接在生化段加铁盐促进沉淀,控制好反硝化降低出水总氮 之前有个比你们这严重多的厂,也是这样调好了
污水站常规检测的指标有哪些

258

积分

46

金钱

16

帖子

初级水师

39
发表于 2015-10-19 16:44:37 | 只看该作者
原帖由 yql3ii 于 2015-9-9 15:05 发表 直接在生化段加铁盐促进沉淀,控制好反硝化降低出水总氮 之前有个比你们这严重多的厂,也是这样调好了
污水站常规检测的指标有哪些?好氧池这块溶解氧仪是必须配备的吗?平时只检测SV,求赐教。

1万

积分

1305

金钱

978

帖子

铂金水师

QQ
40
发表于 2015-10-20 13:30:07 | 只看该作者

回复 10# 的帖子

这个怎么减小?