[求教] CASS工艺,水质浑浊,悬浮物多,请帮忙分析

[复制链接]

6829

积分

322

金钱

157

帖子

黄金水师

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-11-23 14:53:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式



马上注册并关注水世界微信号,获得更多资料

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册   扫一扫,用微信登录

x

顶一下

参与人数 1金钱 +6 收起 理由
水世界球球 + 6 原创内容

查看全部

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
沙发
发表于 2015-12-9 10:47:01 | 只看该作者
对头,信任的建立比较麻烦~估计难
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

18万

积分

956

金钱

1万

帖子

版主

2016优秀版主2016千金散尽2016知识特工2015守护天使2015版主管理勋章娱乐王

QQ
板凳
发表于 2015-12-9 11:37:20 | 只看该作者
风机太大就换小的吧,每月电费也可以省不少啊

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
地板
发表于 2015-12-9 10:49:45 | 只看该作者
原帖由 bushiyinweijimo 于 2015-12-2 20:30 发表 那就是设备选型,有点大了,按说增加变频器,完全能够实现,低频都超过使用量,就是供应的空气用不完,就是选型大了。
水质和水量波动导致的,这个也难免~
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
5
发表于 2015-12-4 21:05:27 | 只看该作者



确实难为你了,这种情况不好调整,增加一个放空阀,永不了的空气排掉吧,不换设备,别的真没招。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

6829

积分

322

金钱

157

帖子

黄金水师

6
发表于 2015-12-3 15:17:55 | 只看该作者

回复 34# 的帖子

前几年运行因为造纸废水占比大,都是勉强满足曝气量,前几个月新增管网水,进水浓度大降且不稳定,所以才造成目前这种局面。

6829

积分

322

金钱

157

帖子

黄金水师

7
发表于 2015-11-25 15:08:39 | 只看该作者

回复 7# 的帖子

一直都是最低频率使用,这边水质不稳定,近期水质特好,所以DO升得快

8万

积分

1万

金钱

8906

帖子

超凡水师

孤独不哭

月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使回家过年

QQ
8
发表于 2015-11-30 15:58:28 | 只看该作者

回复 17# 的帖子

水量的控制在于提升泵,这个你们应该比较好控制,同时每个池子滗水深度都一样,相对来说,每个池子进水量也恒定。
求木之长必固其根本,欲水之源必浚其源泉。

6829

积分

322

金钱

157

帖子

黄金水师

9
发表于 2015-11-30 19:33:09 | 只看该作者

回复 21# 的帖子

风机最低频率运行。进水同时曝气DO升的更快啊,不到半小时池子还没进满DO升到4.0,怎么搞呢,还不是要停风机。三台相同功率的风机,一台在修,两台在用。我们现在运行是曝到3.0就停风机,后面的池子进水的等它进满,笔水的等它笔完再进水,进到一半再开风机,一个一个曝,这样可以减少停风机的次数。

顶一下

参与人数 1金钱 +3 收起 理由
水世界球球 + 3

查看全部

4万

积分

2174

金钱

4163

帖子

禁止访问

天年

2012年度优秀水友勋章竞拍勋章教书育人勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使运气王

QQ
10
发表于 2015-11-24 09:08:09 | 只看该作者



悶曝一天看看,顺便看下量筒,看下各类化验数据和检测数据

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
11
发表于 2015-12-2 20:30:53 | 只看该作者
那就是设备选型,有点大了,按说增加变频器,完全能够实现,低频都超过使用量,就是供应的空气用不完,就是选型大了。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

7350

积分

708

金钱

499

帖子

黄金水师

12
发表于 2015-11-26 21:08:04 | 只看该作者
进水浓度太低了,所以很容易曝气过量 污泥加速老化,水质变差 要解决只能改风机,增加放空,或者更换小风机

8万

积分

1万

金钱

8906

帖子

超凡水师

孤独不哭

月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使回家过年

QQ
13
发表于 2015-11-30 23:15:25 | 只看该作者

回复 27# 的帖子

怎么会这样子?风压差的大么?
求木之长必固其根本,欲水之源必浚其源泉。

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
14
发表于 2015-11-30 20:13:39 | 只看该作者

回复 18# 的帖子

曝气完毕停鼓风机会被骂惨? 有点不懂了,,,,,领导不懂行,我不懂行为怪癖。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

6829

积分

322

金钱

157

帖子

黄金水师

15
发表于 2015-11-30 11:29:00 | 只看该作者

回复 14# 的帖子

四个池子按周期来的,是想少曝气,但是每个池子曝气完了就停风机的话会被骂惨的。这就是难操控的关键点

6829

积分

322

金钱

157

帖子

黄金水师

16
发表于 2015-11-30 11:20:43 | 只看该作者

回复 16# 的帖子

5万吨每天,四个池,每个流程一小时,四小时一周期,进水的时间最快也要五十分钟,因为水量也不稳定,有时多有时少,少的话要进一个半小时才能满,停风机是避免不了的。进水同时曝气也运行过一段时间

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
17
发表于 2015-11-30 14:24:09 | 只看该作者
工作中最怕外行的领导过于干预内部的运转
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

6829

积分

322

金钱

157

帖子

黄金水师

18
发表于 2015-12-1 11:20:47 | 只看该作者

回复 25# 的帖子

是的,以前就是开关次数太频繁了,已经超过限定次数的一半了,才用了三年而已,难不成用五年就报废,所以现在规定严格了,尽量避免不必要的启停。上市公司的领导还不至于那么不懂行...

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
19
发表于 2015-11-25 12:00:48 | 只看该作者
1、低频使用;2、不用频繁启动,可以增加一个放空管道,用不了的空气排掉。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

6829

积分

322

金钱

157

帖子

黄金水师

20
发表于 2015-11-25 10:40:35 | 只看该作者

回复 5# 的帖子

用的是空气悬浮鼓风机,上级严格要求禁止频繁启停,非常无奈