问题95:氧化沟的设计流速应该不低于多少?

答: 氧化沟出水的流速一般按照流量除以过水截面积来计算的。
氧化沟设计流速不低于0.3m/s。
如果底曝不全部布满曝气器,也要保证没有曝气器的地方污泥不沉下来,
要0.3以上m/s的。

顶一下

参与人数 1金钱 +3 收起 理由
水世界球球 + 3

查看全部

清啦

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
1042
 楼主| 发表于 2016-8-16 09:20:33 | 只看该作者
寂寞 发表于 2016-8-16 07:41
加酸,将PH值调节到3。

原则上是调节到2以下的
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

8万

积分

1万

金钱

8906

帖子

超凡水师

孤独不哭

月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使回家过年

QQ
1043
发表于 2016-8-16 10:24:40 | 只看该作者
为什么设计格栅前后的流速要比氧化沟的流速快那么多?什么原因?
求木之长必固其根本,欲水之源必浚其源泉。

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

1044
发表于 2016-8-16 15:08:24 | 只看该作者
孤独不哭 发表于 2016-8-16 10:24
为什么设计格栅前后的流速要比氧化沟的流速快那么多?什么原因?

格栅前后流速高的原因是由于水中SS比重相对氧化沟活性污泥比重比较大

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

1045
发表于 2016-8-16 15:09:27 | 只看该作者



甜妹 发表于 2016-8-16 08:07
问题95:氧化沟的设计流速应该不低于多少?

答: 氧化沟出水的流速一般按照流量除以过水截面积来计算的。 ...

氧化沟一般不装曝气器

5万

积分

1万

金钱

8424

帖子

版主

2016知识特工2015守护天使2015水友发帖勋章报道使者

1046
发表于 2016-8-16 20:41:02 | 只看该作者
水世界蓝天 发表于 2016-8-16 15:09
氧化沟一般不装曝气器

是的,蓝总。氧化沟一般不装曝气器。

5万

积分

1万

金钱

8424

帖子

版主

2016知识特工2015守护天使2015水友发帖勋章报道使者

1047
发表于 2016-8-16 20:44:12 | 只看该作者
等候球版出题目。

8万

积分

1万

金钱

8906

帖子

超凡水师

孤独不哭

月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使回家过年

QQ
1048
发表于 2016-8-16 21:12:46 | 只看该作者
水世界蓝天 发表于 2016-8-16 15:08
格栅前后流速高的原因是由于水中SS比重相对氧化沟活性污泥比重比较大

进水SS再高,也没有氧化沟内MLSS浓度高。而且氧化沟内污泥f比值取0.7,也比进水的SS高。
求木之长必固其根本,欲水之源必浚其源泉。

8万

积分

1万

金钱

8906

帖子

超凡水师

孤独不哭

月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使回家过年

QQ
1049
发表于 2016-8-16 21:13:26 | 只看该作者
水世界蓝天 发表于 2016-8-16 15:09
氧化沟一般不装曝气器

现在很多改造项目都舍弃表曝改低曝了,氧利用率高。
求木之长必固其根本,欲水之源必浚其源泉。

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

1050
发表于 2016-8-16 22:03:28 | 只看该作者



孤独不哭 发表于 2016-8-16 21:12
进水SS再高,也没有氧化沟内MLSS浓度高。而且氧化沟内污泥f比值取0.7,也比进水的SS高。

氧化沟污泥有机成分高,比重轻,不易下沉

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

1051
发表于 2016-8-16 22:03:59 | 只看该作者
孤独不哭 发表于 2016-8-16 21:13
现在很多改造项目都舍弃表曝改低曝了,氧利用率高。

这还是低负荷法吗?

8万

积分

1万

金钱

8906

帖子

超凡水师

孤独不哭

月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使回家过年

QQ
1052
发表于 2016-8-16 22:11:06 | 只看该作者
水世界蓝天 发表于 2016-8-16 22:03
氧化沟污泥有机成分高,比重轻,不易下沉

按3000mlss计算的话,f比值按0.7,还有0.3的无机物,3000*0.3=900,这比一般的进水SS高的太多了。
再说,进水的比重近似与氧化沟混合泥样比重一样。
求木之长必固其根本,欲水之源必浚其源泉。

8万

积分

1万

金钱

8906

帖子

超凡水师

孤独不哭

月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使回家过年

QQ
1053
发表于 2016-8-16 22:11:45 | 只看该作者
水世界蓝天 发表于 2016-8-16 22:03
这还是低负荷法吗?

是啊,停留时间不变,污泥负荷不变,只不过曝气方式改变而已。
求木之长必固其根本,欲水之源必浚其源泉。

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

1054
发表于 2016-8-17 06:42:19 | 只看该作者
孤独不哭 发表于 2016-8-16 22:11
是啊,停留时间不变,污泥负荷不变,只不过曝气方式改变而已。

污泥负荷不变,曝气量增加,污泥不老化?

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

1055
发表于 2016-8-17 06:43:31 | 只看该作者
发表于 2016-8-17 08:45:36 | 只看该作者
水世界蓝天 发表于 2016-8-17 06:42
 楼主| 发表于 2016-8-17 19:54:02 | 只看该作者
问题96:采水样时,采样瓶是否应该清洗?若清洗如何清洗?
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

8万

积分

1万

金钱

8906

帖子

超凡水师

孤独不哭

月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使回家过年

QQ
1058
发表于 2016-8-17 20:15:26 来自手机 | 只看该作者
水世界球球 发表于 2016-8-17 19:54
问题96:采水样时,采样瓶是否应该清洗?若清洗如何清洗?

应该清洗,用需要待测的原水清洗三遍。

5万

积分

1万

金钱

8424

帖子

版主

2016知识特工2015守护天使2015水友发帖勋章报道使者

1059
发表于 2016-8-17 22:49:12 | 只看该作者
问题96:采水样时,采样瓶是否应该清洗?若清洗如何清洗?
答:采水样时,采样瓶应该清洗。
采样瓶直接采样时,必须用水样冲洗三次后再行采样。

5万

积分

1万

金钱

8424

帖子

版主

2016知识特工2015守护天使2015水友发帖勋章报道使者

1060
发表于 2016-8-17 23:32:55 | 只看该作者
问题81:外运污泥做检测时,检测频次应该多久?
每个季度一次吧。