发表于 2016-8-15 10:24:27 | 只看该作者



50的管子太小了,你临时接个80的管子试下看肯定好。50的管子流速一般在0.8-1,流量在5.7-7.1m3/h扣除损失会更小
清啦

6万

积分

3万

金钱

1754

帖子

超凡水师

62
发表于 2016-8-15 16:38:56 | 只看该作者
水世界球球 发表于 2016-8-15 09:39
进水管道比出水管道大1-2个规格,进水管路细,会导致后面气阻严重....这个可能就是主要原因了!

去年现场老司机和我说,一般泵进口管路可缩小一个规格,出口可扩大一个规格,对吗?
现在这个泵进出口都是DN50的,按50计算,进口流速确实太大了,现在扩大进口管路管径合理不,是泵本身出入口口径小了呢
时间,时间,给我答案。。。。。

5056

积分

1051

金钱

471

帖子

黄金水师

63
发表于 2016-8-15 16:48:50 | 只看该作者
死神 发表于 2016-8-15 16:38
去年现场老司机和我说,一般泵进口管路可缩小一个规格,出口可扩大一个规格,对吗?
现在这个泵进出口都 ...

按照我的理解,应该是反了吧:是出口管径可比进口管径小一个规格。
就目前这个现象,楼主也各项检查完了,个人认为只有两种可能:一是进水管线设计不合理,二是泵本身的问题。在我们不确定泵有问题之前,先检查管线是比较容易的:以80口径管临时敷设到泵进口(注意是泵进口,不是泵下面那个管子进口),中间不要有什么阀、引水罐等,启动泵试试能打多高,如果这都不行,可以确认是泵的问题
重庆敏诺高压脱水设备及污泥无害化Q759302659

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
64
 楼主| 发表于 2016-8-15 17:49:02 | 只看该作者
死神 发表于 2016-8-15 16:38
去年现场老司机和我说,一般泵进口管路可缩小一个规格,出口可扩大一个规格,对吗?
现在这个泵进出口都 ...

这种说法不对,一般是进水口大,出水口小。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
65
 楼主| 发表于 2016-8-15 17:52:20 | 只看该作者



“随波逐流” 发表于 2016-8-14 09:31
1、流量计是否有故障、比如卡住之类的;
2、建议让电工测一下电流看看,水泵的运行负荷。

这里的电工,好拽,记得上次在会议室,直接把总工口诛一顿,接个电缆,三番五次的请,也不动。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

1万

积分

1759

金钱

664

帖子

版主

QQ
66
发表于 2016-8-15 17:58:01 | 只看该作者
寂寞 发表于 2016-8-15 17:52
这里的电工,好拽,记得上次在会议室,直接把总工口诛一顿,接个电缆,三番五次的请,也不动。

买个钳型表,100多块钱,自己测

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
67
 楼主| 发表于 2016-8-15 18:07:41 | 只看该作者
谢各位回复,关于水泵设计流量17立方,目前上水仅为3m3,我忍了。甲方的采购,一直找厂家不来,我觉得就有问题了。哪个厂家这么牛掰,做生意一锤子买卖啊。

换个话题,来说说水。

1、所处理的工业废水为化妆品,原水CODcr=25000mg/L,氨氮150mg/L,盐分1000mg/L,其他数据未测。水量300m3/d。

2、工艺流程为:集水池-调节池--PEIC--A/O生化--二沉池,属于改造工程。

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
甘泉如醴 + 1 赞一个!

查看全部

舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

8万

积分

1万

金钱

8906

帖子

超凡水师

孤独不哭

月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使回家过年

QQ
68
发表于 2016-8-15 18:09:10 | 只看该作者
寂寞 发表于 2016-8-15 17:52
这里的电工,好拽,记得上次在会议室,直接把总工口诛一顿,接个电缆,三番五次的请,也不动。

我发现好多地方的污水厂电工都比较嚣张。
求木之长必固其根本,欲水之源必浚其源泉。

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
69
发表于 2016-8-15 19:18:57 | 只看该作者
死神 发表于 2016-8-15 16:38
去年现场老司机和我说,一般泵进口管路可缩小一个规格,出口可扩大一个规格,对吗?
现在这个泵进出口都 ...

老司机说的我懵了,难道反者道之动?
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
70
发表于 2016-8-15 19:19:57 | 只看该作者



“随波逐流” 发表于 2016-8-15 17:58
买个钳型表,100多块钱,自己测

这种情况电流可能正常,不会比额定电流小很多
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
71
发表于 2016-8-15 19:20:57 | 只看该作者
孤独不哭 发表于 2016-8-15 18:09
我发现好多地方的污水厂电工都比较嚣张。

没办法,厂里领导都不懂电,如果你懂电知道电原理,他嚣张不起来
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

6万

积分

3万

金钱

1754

帖子

超凡水师

72
发表于 2016-8-15 19:46:57 | 只看该作者
水世界球球 发表于 2016-8-15 19:18
老司机说的我懵了,难道反者道之动?

额,是台自吸泵,老司机告诉我,泵进口用变径变小一个规格,管道里空气少点,容易吸上来。
泵出口变大一号,阻力小点,没事
时间,时间,给我答案。。。。。

6万

积分

3万

金钱

1754

帖子

超凡水师

73
发表于 2016-8-15 19:53:57 | 只看该作者
寂寞 发表于 2016-8-15 17:52
这里的电工,好拽,记得上次在会议室,直接把总工口诛一顿,接个电缆,三番五次的请,也不动。

大点厂里的电工机修班感觉都是大爷,一点小事,叫好几次才慢悠悠过来趟,后来我不叫了,直接和甲方领导说,让他自己叫,这机器运转不起来,水处理不了,我不管。
一个操蛋的改造工程,能利旧的必定利旧,然后些旧设备总是出问题
时间,时间,给我答案。。。。。

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
74
发表于 2016-8-15 19:58:06 | 只看该作者
死神 发表于 2016-8-15 19:46
额,是台自吸泵,老司机告诉我,泵进口用变径变小一个规格,管道里空气少点,容易吸上来。
泵出口变大一 ...

哦,这种情况可能会有变化,与普通的管道泵不同
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

9万

积分

3万

金钱

4326

帖子

超凡水师

QQ
75
发表于 2016-8-15 23:09:41 | 只看该作者
寂寞 发表于 2016-8-15 18:07
谢各位回复,关于水泵设计流量17立方,目前上水仅为3m3,我忍了。甲方的采购,一直找厂家不来,我觉得就有 ...

化妆品废水的厌氧处理性能是否合适,我感觉并不是所有高浓度废水都能够厌氧处理的很好的,当然厌氧肯定是有作用,就看去除率是多少了?是99%还是50%喽

9万

积分

3万

金钱

4326

帖子

超凡水师

QQ
76
发表于 2016-8-15 23:10:53 | 只看该作者
寂寞 发表于 2016-8-15 18:07
谢各位回复,关于水泵设计流量17立方,目前上水仅为3m3,我忍了。甲方的采购,一直找厂家不来,我觉得就有 ...

叫PEIC这个名词的,是否是山东太平洋公司的作品?

8万

积分

1万

金钱

8906

帖子

超凡水师

孤独不哭

月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使回家过年

QQ
77
发表于 2016-8-15 23:15:38 | 只看该作者
甘泉如醴 发表于 2016-8-15 23:09
化妆品废水的厌氧处理性能是否合适,我感觉并不是所有高浓度废水都能够厌氧处理的很好的,当然厌氧肯定是 ...

这个肯定的,得看是什么废水了?有些废水中含盐高的,用厌氧就不行,得先预处理。
求木之长必固其根本,欲水之源必浚其源泉。

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
78
发表于 2016-8-16 09:23:16 | 只看该作者
寂寞 发表于 2016-8-15 18:07
谢各位回复,关于水泵设计流量17立方,目前上水仅为3m3,我忍了。甲方的采购,一直找厂家不来,我觉得就有 ...

实在不行,你买一台装上看看
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
79
 楼主| 发表于 2016-8-17 21:35:44 | 只看该作者
电流依然没测,有事去外地了,这里过几天回来继续囧。


这种化妆品废水呢,可生化性很好,没有油,含有一定的盐分和较低的硫酸根,不过很好解决。目前准备调试启动。正在投加颗粒污泥。

原水颜色,黄色,高COD,最高可以达到38000,最低20000-25000,好拽的水。


顶一下

参与人数 2金钱 +2 UP值 +1 收起 理由
甘泉如醴 + 1 赞一个!
孤独不哭 + 2 继续继续。

查看全部

舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

8万

积分

1万

金钱

8906

帖子

超凡水师

孤独不哭

月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使回家过年

QQ
80
发表于 2016-8-17 21:43:18 | 只看该作者
欢迎寂寞版主继续盖楼。
求木之长必固其根本,欲水之源必浚其源泉。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-25 13:38 , Processed in 0.142862 second(s), 71 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表