水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
查看: 7362|回复: 133
打印 上一主题 下一主题

【重金悬赏】Q8:那些年你见过哪些奇葩设计?

[复制链接]

9360

积分

4614

金钱

759

帖子

黄金水师

论坛元婴

2016知识特工2016最佳新面孔

QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-9-10 10:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10/20金钱
来,今天我们一起说说,那些年水处理工程中你见过哪些奇葩的设计?那些让你抓狂的设计错误?那些让工程陷入无休止改造的错误?那些SB设计让你啼笑皆非?

比如:某SB设计池子方向标反了,管道各种绕圈,浪费钱,难看,检修困难!



重金悬赏:按照精彩程度,给1-20个金钱。

优秀答案

奖励: 10金币  |  评价: "精彩回复"  |  查看完整内容

最奇葩的设计----雨水出口设在污水管道上方,污水管道被冲断

顶一下

参与人数 5威望 +1 金钱 +510 UP值 +13 收起 理由
CharlesPan + 1 + 500 优秀主题获奖
虎妞 + 1 神马都是浮云
jddcty + 10 + 10 很给力!
喁喁 + 1 赞一个!
昀之空 + 1 很给力!

查看全部

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏4 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

81

积分

31

金钱

1

帖子

初级水师

沙发
发表于 2016-9-10 10:57:50 来自手机 | 只看该作者
我见过的曝气管道在走道板上,人从管子上走,风一吹都有可能吹池子里去。

顶一下

参与人数 2金钱 +5 UP值 +1 收起 理由
水世界蓝天 + 1 这种情况不少
Double Z + 5 很给力!

查看全部

2万

积分

2070

金钱

1114

帖子

王者水师

清水工

2015守护天使

QQ
板凳
发表于 2016-9-10 12:00:11 | 只看该作者
灞波儿奔 发表于 2016-9-10 10:57
我见过的曝气管道在走道板上,人从管子上走,风一吹都有可能吹池子里去。

你有这么轻^^^^^^^^^^^
一河两岸三家亲!

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

地板
发表于 2016-9-10 15:09:45 | 只看该作者
有些管道阀门位置设计不合理,需要登梯或深弯腰去操作

顶一下

参与人数 1金钱 +5 收起 理由
Double Z + 5

查看全部

7616

积分

259

金钱

831

帖子

黄金水师

元首

2016最佳新面孔

QQ
5
发表于 2016-9-10 15:13:19 | 只看该作者



使用变频供水装置时忽略了恒定压力值的确定
当前,变频给水装置在生活给水系统中应用得非常广泛。但是,许多设计者在设计文件中只给出了水泵的扬程,而没有明确供水时的恒定压力值,有的甚至根据泵的扬程进行设计计算,因而造成了设计的不合理。
变频给水装置中,就水泵而言,与普通的水泵没有什么区别,只不过增加了一个变频器和总出水管路上的远传压力表。当远传压力表的表压偏离设定值时,由于变频器的作用,改变了水泵电机的供电频率,从而改变了电机转速,使变频给水装置实现了名符其实的恒压变量供水,不论供水量如何变化,其供水压力都是恒定不变的,其供水曲线(H-Q曲线)是一条水平线(实际上是围绕恒定压力值来回摆动的带微小锯齿状的水平线)。显然,供水时的恒定压力值与水泵的扬程是两个不同的概念,不能混为一谈,前者一般低于后者。

顶一下

参与人数 1金钱 +8 收起 理由
Double Z + 8

查看全部

湖底住了一个妖怪,起风的时候它会出来看看

2万

积分

743

金钱

214

帖子

版主

6
发表于 2016-9-10 16:29:39 | 只看该作者
设计坐标有误,施工员按照坐标放下去,放到污水厂红线外了,但当时没有发现,因为是一片空地,后来建设局做规划时发现了,现在怎么办晚了,已经建成了,关键两个地块是两个县的,目前污水厂已经运行3年了,土地证也办不下来,竣工验收也验收不了。

顶一下

参与人数 1金钱 +10 收起 理由
Double Z + 10 赞一个!

查看全部

2万

积分

743

金钱

214

帖子

版主

7
发表于 2016-9-10 16:32:15 | 只看该作者
土地证办不下来,上面字漏掉一个。

顶一下

参与人数 2金钱 +1 UP值 +1 收起 理由
虎妞 + 1 赞一个!
Double Z + 1 严谨+1

查看全部

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
8
发表于 2016-9-10 21:51:19 | 只看该作者
不知道这算不算那奇葩的设计,沉淀池。


顶一下

参与人数 1金钱 +10 收起 理由
Double Z + 10 有图,赞十个!

查看全部

舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

9360

积分

4614

金钱

759

帖子

黄金水师

论坛元婴

2016知识特工2016最佳新面孔

QQ
9
 楼主| 发表于 2016-9-10 21:56:03 | 只看该作者
寂寞 发表于 2016-9-10 21:51
不知道这算不算那奇葩的设计,沉淀池。

这个沉淀池为什么这么多泥斗,泥往哪里排?

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
10
发表于 2016-9-11 09:07:50 | 只看该作者



Double Z 发表于 2016-9-10 21:56
这个沉淀池为什么这么多泥斗,泥往哪里排?

这种泥斗,排污泥一定不会顺畅,需要N多管道下插,赤壁的预留孔,你是单根管预留呢,还是多根管预留?

不管汇集共同排泥,还是单支排泥,都不会好用。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

11
发表于 2016-9-11 09:20:35 | 只看该作者
寂寞 发表于 2016-9-11 09:07
这种泥斗,排污泥一定不会顺畅,需要N多管道下插,赤壁的预留孔,你是单根管预留呢,还是多根管预留?

...

为了省水下刮泥机的钱,这也是没办法的办法

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
虎妞 + 1 神马都是浮云

查看全部

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
12
发表于 2016-9-11 10:45:18 来自手机 | 只看该作者
早些年调试了一个项目,设计者不知道怎么取得高程差,系统开起来后,好久都没见出水口出水,我好奇的打开出水口前一个池子的井盖,发现马上就要溢流了,液面却还是达不到出水口的位置。

顶一下

参与人数 1金钱 +8 收起 理由
Double Z + 8 够奇葩,期待下文

查看全部

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

13
发表于 2016-9-11 11:01:25 | 只看该作者
放牛班班长 发表于 2016-9-11 10:45
早些年调试了一个项目,设计者不知道怎么取得高程差,系统开起来后,好久都没见出水口出水,我好奇的打开出 ...

理论高程和实际高程是不是吻合?

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
14
发表于 2016-9-11 13:41:19 | 只看该作者
水世界蓝天 发表于 2016-9-11 11:01
理论高程和实际高程是不是吻合?

设计高程与现场一致,至于设计者是怎么取或者算的,我就不清楚了。
难听的话别较真,好听话的别当真。

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

15
发表于 2016-9-11 14:11:45 | 只看该作者
放牛班班长 发表于 2016-9-11 13:41
设计高程与现场一致,至于设计者是怎么取或者算的,我就不清楚了。

工艺流程高程图有问题?

8万

积分

2761

金钱

2487

帖子

超凡水师

2012年度优秀水友勋章2011年度十佳优秀水友勋章

QQ
16
发表于 2016-9-11 16:05:45 | 只看该作者
举几个啼笑皆非的栗子:
1、鼓风机房,北向搞反了,DN1000的管道啊,多跑了好几十米,还多俩弯头;
2、格栅井底比进水管顶高了1米,浇了一半的格栅井+集水池,扒了重来。。。。。。
3、斜管沉淀池内的斜管漂起来了,MBR的膜架漂起来了,曝气池不出气儿。。。。。。

顶一下

参与人数 1金钱 +15 收起 理由
Double Z + 15

查看全部

三十功名尘与土,八千里路云和月

9360

积分

4614

金钱

759

帖子

黄金水师

论坛元婴

2016知识特工2016最佳新面孔

QQ
17
 楼主| 发表于 2016-9-11 16:30:07 | 只看该作者
生命过客 发表于 2016-9-11 16:05
举几个啼笑皆非的栗子:
1、鼓风机房,北向搞反了,DN1000的管道啊,多跑了好几十米,还多俩弯头;
2、格 ...

3这个比较有意思,斜管飘起来和膜架飘起来,这个是什么设计错误导致的?曝气池不出气儿这个怎么回事儿?

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
18
发表于 2016-9-11 19:15:01 来自手机 | 只看该作者
水世界蓝天 发表于 2016-9-11 14:11
工艺流程高程图有问题?

是的!问题出在后段。

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
19
发表于 2016-9-11 21:47:20 | 只看该作者
水滴 发表于 2016-9-10 16:29
设计坐标有误,施工员按照坐标放下去,放到污水厂红线外了,但当时没有发现,因为是一片空地,后来建设局做 ...

嗯,这种情况的确是有的,而且发生了协调起来难度比较大
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
20
发表于 2016-9-11 21:50:36 | 只看该作者
市政上没怎么遇到造成比较大损失的奇葩设计
曝气管阀门设计的确比较逗,没见过很好的设计

顶一下

参与人数 1金钱 +8 收起 理由
Double Z + 8 曝气管阀门,比较逗

查看全部

欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-25 07:25 , Processed in 0.362077 second(s), 69 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.