[求教] 污水厂内的管道管径、坡度怎么确定呢?

[复制链接]

705

积分

1

金钱

49

帖子

青铜水师

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-10-15 22:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式



马上注册并关注水世界微信号,获得更多资料

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册   扫一扫,用微信登录

x
请教大家,对于污水厂内管道的管径、坡度怎么确定呢?是不是污水厂内管道必须采用满流呢?

谢谢啦!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

26万

积分

8万

金钱

1万

帖子

版主

(^-^)

2016十年风雨同舟季度优秀版主勋章2015守护天使沙发王

沙发
发表于 2016-10-15 23:27:07 | 只看该作者
不一定都是满流设计,自流管道应考虑不满流情况。

2万

积分

526

金钱

671

帖子

王者水师

酱油一枚

QQ
板凳
发表于 2016-10-16 09:12:49 | 只看该作者
自流 应 管道考虑 充满度
小大由之 凡事可为否  为之能成何  全凭心

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
地板
发表于 2016-10-17 08:43:05 | 只看该作者
管径是根据流量来确定的,坡度,动力输送的管道是水平,自流管道是千分之一到千分之三。既然是污水厂的,还要考虑雨污分流不分流,瞬时最大水量时满管。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

22万

积分

4万

金钱

6万

帖子

版主

2016竞拍达人2012年度“十大风云人物”勋章竞拍勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章领袖

5
发表于 2016-10-17 09:41:40 | 只看该作者



应该充分考虑不满流,设计一个余量比较好。
欢迎大家来水世界,共享水处理技术资源!

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
6
发表于 2016-10-17 14:05:25 | 只看该作者
必须不满流,充满度在0.65左右
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

2万

积分

442

金钱

1525

帖子

王者水师

奋斗、小青年

2012年度优秀水友勋章

QQ
7
发表于 2016-10-17 15:56:30 | 只看该作者
无压管道:
污水厂内管道的管径:按漫流、管道流速,推算管径。
推算出来的管径/充满度=实际污水处理厂内管道的管径。

至于坡度,参考给排水设计手册,排水章节。
你治理,或者不治理。污水就在那里!不离不弃!