吸泥机中的吸泥口沿桥长均匀分布,吸泥阀门应该如何调节?
是沿中心方向越来越大还是越来越小呢?

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html
清啦

2万

积分

1949

金钱

672

帖子

版主

沙发
发表于 2016-10-17 19:42:12 | 只看该作者
越来越小,周边容易堵;越来越大,出泥污泥浓度偏小

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
板凳
 楼主| 发表于 2016-10-17 21:02:26 来自手机 | 只看该作者
哪个位置的泥多呢?

18万

积分

956

金钱

1万

帖子

版主

2016优秀版主2016千金散尽2016知识特工2015守护天使2015版主管理勋章娱乐王

QQ
地板
发表于 2016-10-17 21:49:39 | 只看该作者
池子中间的位置的混合液最多。

18万

积分

956

金钱

1万

帖子

版主

2016优秀版主2016千金散尽2016知识特工2015守护天使2015版主管理勋章娱乐王

QQ
5
发表于 2016-10-17 21:50:41 | 只看该作者



为了防堵,我们的调整方法,越向周边越来越大。

4735

积分

1811

金钱

330

帖子

黄金水师

6
发表于 2016-10-18 09:38:26 | 只看该作者
我们的是往周边越来越大

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
7
 楼主| 发表于 2016-10-18 10:33:40 来自手机 | 只看该作者
水世界的山大王 发表于 2016-10-17 21:49
池子中间的位置的混合液最多。

是池中间还是池中心?

18万

积分

956

金钱

1万

帖子

版主

2016优秀版主2016千金散尽2016知识特工2015守护天使2015版主管理勋章娱乐王

QQ
8
发表于 2016-10-18 11:46:17 | 只看该作者
池中心,判断原因是,这个地方最低,二是易沉降的都在这,最差是曝气池泥水混合液都在这

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
9
 楼主| 发表于 2016-10-18 15:59:38 来自手机 | 只看该作者
污泥沉降性好,当然刚进去的位置沉的很快,因此那个位置污泥量最大

3319

积分

620

金钱

177

帖子

黄金水师

10
发表于 2017-12-25 17:17:17 | 只看该作者



我们这的中进周处的吸泥机,经常堵啊,每次放空弄好不超过一个礼拜必堵,累。。。。

4608

积分

1227

金钱

176

帖子

黄金水师

11
发表于 2017-12-26 07:52:34 | 只看该作者
也就是漏斗状把,所以中心的最多

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

12
发表于 2017-12-26 07:59:37 | 只看该作者
水世界的山大王 发表于 2016-10-18 11:46
池中心,判断原因是,这个地方最低,二是易沉降的都在这,最差是曝气池泥水混合液都在这

不会吧,中心进水,水的流速高,污泥应该沉淀少,周边水的流速小,污泥沉淀多,

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

13
发表于 2017-12-26 08:00:26 | 只看该作者
shuitian2 发表于 2017-12-25 17:17
我们这的中进周处的吸泥机,经常堵啊,每次放空弄好不超过一个礼拜必堵,累。。。。

堵的部位是哪里?
[发帖际遇]: 投的标中了,水世界蓝天赚了 3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

2万

积分

5250

金钱

1812

帖子

王者水师

一等兵

QQ
14
发表于 2017-12-26 08:26:14 | 只看该作者
水世界蓝天 发表于 2017-12-26 07:59
不会吧,中心进水,水的流速高,污泥应该沉淀少,周边水的流速小,污泥沉淀多,

你说的是理论判断,其实一出分布器混合液的流速就很低了,大颗粒的絮状泥开始沉淀了,接近边缘沉淀的只是细微的悬浮物了

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
15
发表于 2017-12-26 08:29:04 | 只看该作者
shuitian2 发表于 2017-12-25 17:17
我们这的中进周处的吸泥机,经常堵啊,每次放空弄好不超过一个礼拜必堵,累。。。。

你们是什么废水?污泥浓度高?
难听的话别较真,好听话的别当真。

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

16
发表于 2017-12-26 08:43:57 | 只看该作者
孤舟翁 发表于 2017-12-26 08:26
你说的是理论判断,其实一出分布器混合液的流速就很低了,大颗粒的絮状泥开始沉淀了,接近边缘沉淀的只是 ...

流速大小肯定是相对的,中心流速肯定大

2万

积分

1万

金钱

1290

帖子

王者水师

QQ
17
发表于 2017-12-26 08:58:57 | 只看该作者
同理,向中心位置越来越小

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
18
 楼主| 发表于 2017-12-26 09:17:33 | 只看该作者
shuitian2 发表于 2017-12-25 17:17
我们这的中进周处的吸泥机,经常堵啊,每次放空弄好不超过一个礼拜必堵,累。。。。

高程设计的问题吗?你可以考虑在吸泥管里加一根细的曝气管,当气提用了
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
19
 楼主| 发表于 2017-12-26 09:18:23 | 只看该作者
孤舟翁 发表于 2017-12-26 08:26
你说的是理论判断,其实一出分布器混合液的流速就很低了,大颗粒的絮状泥开始沉淀了,接近边缘沉淀的只是 ...

对的,实际情况就是中心的污泥量大,因为污泥的沉降性比较好
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

2万

积分

5250

金钱

1812

帖子

王者水师

一等兵

QQ
20
发表于 2017-12-26 10:01:55 | 只看该作者
水世界球球 发表于 2017-12-26 09:17
高程设计的问题吗?你可以考虑在吸泥管里加一根细的曝气管,当气提用了

这是个好办法,临时用气泵逐个处理