1、CAST工艺,3万吨/日,进水TP10左右,生化池前端投加铁盐,投加量100mg/L,出水TP小于1,目前运行效果尚可,但出水SS增加,不过没有超标,想问问有没有长期使用生化系统前投加除磷剂的朋友,出水SS是否会持续恶化。
2、一个奇葩的设计,是CAST+三级处理,CAST池出水加铁盐除磷,但是三级处理沉淀池排泥管道不是接到污泥池,而是接到了厂区污水管,就是说最后三级处理排出的沉淀物流入了粗格栅间,经提升泵、细格栅等最后进入生化池,设计者说是通过生化池排放剩余污泥排到污泥池。
这是国内知名设计院设计的,名字就不说了,现在已经进入清水联动调试阶段,想问一下有见过这样设计的朋友么,运行起来会有什么影响?

顶一下

参与人数 1金钱 +3 收起 理由
寂寞 + 3 这是个骗人的设计

查看全部

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
沙发
发表于 2016-12-22 18:54:20 | 只看该作者
生化池可以加铁盐,但排泥还是必要的.。对于第二条说的那个设计,那说三级处理是混凝沉淀吗?
难听的话别较真,好听话的别当真。

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
板凳
发表于 2016-12-22 19:44:33 | 只看该作者
看来,又是一个骗人的设计,估计是为了减少污泥的处置,或者在设计的时候说了什么大话,不然不会这样搞。

这样设计,最终生化系统的数据会越来越差。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

8万

积分

1万

金钱

8906

帖子

超凡水师

孤独不哭

月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使回家过年

QQ
地板
发表于 2016-12-22 20:25:57 | 只看该作者
曾经在提标改造时碰到过跟楼主一样的情况。
也是国内某大院,深度处理的化学污泥直接排入提升泵房内,当时与之沟通此事来着,答曰:泥少,可忽略。
死活不愿意出设计变更。
求木之长必固其根本,欲水之源必浚其源泉。

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

5
发表于 2016-12-22 21:23:29 | 只看该作者



比较大的处理系统污泥回流到原水系统少见。

2万

积分

9454

金钱

2745

帖子

版主

2016知识特工

QQ
6
发表于 2016-12-23 09:14:35 | 只看该作者
去除总磷依靠铁盐,泥比较多,最好PAC吧
[发帖际遇]: 排泥成功,青水+1 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
咨询电话18709130521

8万

积分

1万

金钱

8906

帖子

超凡水师

孤独不哭

月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使回家过年

QQ
7
发表于 2016-12-23 16:32:23 | 只看该作者
青水 发表于 2016-12-23 09:14
去除总磷依靠铁盐,泥比较多,最好PAC吧

铝盐的效果不如铁盐好,投加铁盐的多点。
[发帖际遇]: 投的标中了,孤独不哭赚了 2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
求木之长必固其根本,欲水之源必浚其源泉。

2万

积分

9454

金钱

2745

帖子

版主

2016知识特工

QQ
8
发表于 2016-12-23 17:30:40 | 只看该作者
孤独不哭 发表于 2016-12-23 16:32
铝盐的效果不如铁盐好,投加铁盐的多点。

泥多啊,泥也是钱
咨询电话18709130521

155

积分

129

金钱

10

帖子

初级水师

9
 楼主| 发表于 2016-12-24 20:13:50 | 只看该作者
孤独不哭 发表于 2016-12-22 20:25
曾经在提标改造时碰到过跟楼主一样的情况。
也是国内某大院,深度处理的化学污泥直接排入提升泵房内,当时 ...

对啊,就是不出变更,里面的套路搞不懂啊。

155

积分

129

金钱

10

帖子

初级水师

10
 楼主| 发表于 2016-12-24 20:14:56 | 只看该作者



孤独不哭 发表于 2016-12-22 20:25
曾经在提标改造时碰到过跟楼主一样的情况。
也是国内某大院,深度处理的化学污泥直接排入提升泵房内,当时 ...

后来有没有结果啊,是否就那样运行了呢。

155

积分

129

金钱

10

帖子

初级水师

11
 楼主| 发表于 2016-12-24 20:17:33 | 只看该作者
放牛班班长 发表于 2016-12-22 18:54
生化池可以加铁盐,但排泥还是必要的.。对于第二条说的那个设计,那说三级处理是混凝沉淀吗?

长时间投加铁盐,生化池活性污泥会逐渐适应么,最后达到稳定状态。
三级处理是混凝沉淀,不过沉淀物不是排到污泥池,直接到粗格栅泵房了,最后还是进入生化池。
[发帖际遇]: 日月成功帮助水世界老王解决难题,增加3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

155

积分

129

金钱

10

帖子

初级水师

12
 楼主| 发表于 2016-12-24 20:19:46 | 只看该作者
寂寞 发表于 2016-12-22 19:44
看来,又是一个骗人的设计,估计是为了减少污泥的处置,或者在设计的时候说了什么大话,不然不会这样搞。
...

有没有可能最终微生物被驯化好了,适应了这种情况,最终达到稳定状态呢。
污泥也只是暂时减量了。。

155

积分

129

金钱

10

帖子

初级水师

13
 楼主| 发表于 2016-12-24 20:20:59 | 只看该作者
水世界蓝天 发表于 2016-12-22 21:23
比较大的处理系统污泥回流到原水系统少见。

深度处理规模是8万吨/日。
[发帖际遇]: 出水稳定达标126天,水世界发来贺电,日月+2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

14
发表于 2016-12-24 20:41:17 | 只看该作者
日月 发表于 2016-12-24 20:20
深度处理规模是8万吨/日。

这么大规模污泥回流到原水系统?
[发帖际遇]: 水世界蓝天将高盐废水处理得妥妥得,赚了1 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

15
发表于 2016-12-24 20:41:59 | 只看该作者
日月 发表于 2016-12-24 20:19
有没有可能最终微生物被驯化好了,适应了这种情况,最终达到稳定状态呢。
污泥也只是暂时减量了。。

生与死平衡确实是高手!

8万

积分

1万

金钱

8906

帖子

超凡水师

孤独不哭

月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使回家过年

QQ
16
发表于 2016-12-24 21:53:22 来自手机 | 只看该作者
日月 发表于 2016-12-24 20:14
后来有没有结果啊,是否就那样运行了呢。

后来我们自己把管道改了。

8万

积分

1万

金钱

8906

帖子

超凡水师

孤独不哭

月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使回家过年

QQ
17
发表于 2016-12-24 21:57:35 来自手机 | 只看该作者
日月 发表于 2016-12-24 20:19
有没有可能最终微生物被驯化好了,适应了这种情况,最终达到稳定状态呢。
污泥也只是暂时减量了。。

这个不好说,风险比较大,微生物的特性很难讲。

1万

积分

5220

金钱

1458

帖子

铂金水师

18
发表于 2016-12-24 22:24:56 | 只看该作者
药剂对微生物活性影响很大,对微生物生长会产生抑制,建议要加一直加,要不加一直不加,偶尔来一次,微生物扛不住的!

155

积分

129

金钱

10

帖子

初级水师

19
 楼主| 发表于 2016-12-25 15:09:37 | 只看该作者
水世界蓝天 发表于 2016-12-24 20:41
这么大规模污泥回流到原水系统?

谁说不是呢,量很大啊,估计后期生化池活性污泥都没有有机份了。。。。

155

积分

129

金钱

10

帖子

初级水师

20
 楼主| 发表于 2016-12-25 15:11:28 | 只看该作者
孤独不哭 发表于 2016-12-24 21:53
后来我们自己把管道改了。

哎,改不起啊,又要重新破土,是大工程了。
那就是说没有这样运行的了,这下麻烦了