咨询自来水厂地下清水池清洗方案。。。。

[复制链接]

3183

积分

110

金钱

206

帖子

黄金水师

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-1-12 10:52:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
30/30金钱
现在有一个50万吨/天的自来水厂想清洗清水池,一共4个清水池,现在想要清洗其中的一个,目前地下水位在-6.5左右,他池子底部标高在-6.7,单个池体厂80m宽40m深度6.5米,,为防止地下水把池子底板顶了,现在水厂在池子周围打了4口井,观察地下水位,现在想请各位大侠帮忙看看有什么安全措施,及施工方案。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持1 反对反对
清啦

4万

积分

4755

金钱

332

帖子

王者水师

沙发
发表于 2017-1-12 11:27:27 | 只看该作者
设计的时候地下水位是怎么样的?如果变化不大的话,不用担心这个问题,因为设计的时候是有考虑抗浮。担心的话找原先的设计单位确认一下。

3万

积分

237

金钱

245

帖子

王者水师

板凳
发表于 2017-1-12 11:57:20 来自手机 | 只看该作者
结构设计应该考虑了最不利条件下的浮力,把工况反馈给设计单位,请他们帮忙复核下再考虑怎么弄呗!

6万

积分

1万

金钱

4948

帖子

超凡水师

2016优秀水友2015守护天使

地板
发表于 2017-1-12 13:14:27 | 只看该作者
这是什么地方,地下水位这么浅?
强勉学问,则闻见博而知益明;强勉行道,则德日进而大有功。欢迎订阅《经典淘金社》

8万

积分

1万

金钱

8906

帖子

超凡水师

孤独不哭

月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使回家过年

QQ
5
发表于 2017-1-12 14:04:24 | 只看该作者



旱季清理,旱季时间越长,地下水位会慢慢变深,毕竟就差20cm,影响就不是很大了。
求木之长必固其根本,欲水之源必浚其源泉。

8万

积分

1万

金钱

8906

帖子

超凡水师

孤独不哭

月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使回家过年

QQ
6
发表于 2017-1-12 14:06:58 | 只看该作者
设计的时候是一回事,真正施工的时候地基有没有处理不好说,还是保险点来。
主要还是抗浮的影响,没有弄过,不便多说。
感觉应该要降水位。
[发帖际遇]: 孤独不哭成功帮助水世界老王解决难题,增加2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
求木之长必固其根本,欲水之源必浚其源泉。

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
7
发表于 2017-1-12 16:29:28 | 只看该作者
你这样操作,绝对又有可能要出现底板裂缝,问题不在降水上。

四个池体,其中一个放空,其他池体因为有水,沉降和浮力造成应力集中,就是单纯降水,开裂的可能性更大。。池体侧墙的压力,会把池壁压裂,这种操作根本不允许的。

并列的池体,坚决不能放空其中一个。

如果实在需要这样操作,其他池体的水位要降到一半以下的液位。

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
后街 + 1 赞一个!

查看全部

舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

3183

积分

110

金钱

206

帖子

黄金水师

8
 楼主| 发表于 2017-1-12 23:42:53 | 只看该作者
哪位大侠能给出一个确实的方案,谢谢,我先把我的方案给大家看看