[讨论] 《室外排水设计规范》中的AnO工艺好氧池容积计算问题

[复制链接]

5422

积分

698

金钱

104

帖子

企业用户

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-2-10 18:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式



马上注册并关注水世界微信号,获得更多资料

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册   扫一扫,用微信登录

x
以下公式是《室外排水设计规范》中的AnO工艺好氧池容积计算公式。但在实际计算的时候发现有问题:
如:按一级A的排放标准,氨氮的浓度为5mg/L(条文解释里说的是“假定好氧区混合液进入二沉池后不发生硝化反应,则好氧区氨氮浓度与二次沉淀池出水氨氮浓度相等,式(6.6.18-6)中好氧区氨氮浓度Na可根据排放要求确定”,即公式中Na=5),取Kn=1、T=20度,则u=0.6393(1/d)
取F=3,则好氧设计泥龄=3*(1/0.6393)=4.69天。这与AnO法里的主要设计参数泥龄要求11~23天相差太大。而且,按这样计算好氧池非常小,从而根据好氧池容积计算出的BOD污泥负荷非常大(远大于0.05~0.15的范围)。大家在算的时候是怎么考虑的?


                               
登录/注册后可看大图

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

5422

积分

698

金钱

104

帖子

企业用户

沙发
 楼主| 发表于 2017-2-10 18:30:43 | 只看该作者
奇怪,怎么图片不显示?其实就是《室外排水规范》GB50014-2006中第58页的公式

22万

积分

4万

金钱

6万

帖子

版主

2016竞拍达人2012年度“十大风云人物”勋章竞拍勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章领袖

板凳
发表于 2017-2-11 00:26:17 | 只看该作者
图片的确没显示?公式你认为不合适吗?
欢迎大家来水世界,共享水处理技术资源!

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
地板
发表于 2017-2-12 17:29:10 来自手机 | 只看该作者
你那个计算硝化速率公式不对,还有到不了那么大!

5422

积分

698

金钱

104

帖子

企业用户

5
 楼主| 发表于 2017-2-13 10:03:17 | 只看该作者



放牛班班长 发表于 2017-2-12 17:29
你那个计算硝化速率公式不对,还有到不了那么大!

这个公式是按《排规》P58页计算的,取值是按规范里的说明取的,但算出来明显不对。有兴趣您也可以自己试算一下。
[发帖际遇]: WWT-UPW通过水世界签了个大项目,赚了1 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
6
发表于 2017-2-13 11:12:58 来自手机 | 只看该作者
WWT-UPW 发表于 2017-2-13 10:03
这个公式是按《排规》P58页计算的,取值是按规范里的说明取的,但算出来明显不对。有兴趣您也可以自己试 ...

好的!你方便把你的速率计算过程发上来我看看?

2万

积分

1万

金钱

2245

帖子

版主

自由呼吸

QQ
7
发表于 2017-2-16 08:36:01 | 只看该作者
有没有定论了啊 等结果

2万

积分

2万

金钱

5559

帖子

王者水师

默默奉献勋章

8
发表于 2017-2-16 09:31:21 | 只看该作者
谢楼主分分享,看了回复应该是挺好用的。