马上注册并关注水世界微信号,获得更多资料
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
扫一扫,用微信登录
x
总体工艺为 调节池+配水池+UASB+中间池+SBR+混凝沉淀+BAF。
UASB运行情况: 设计尺寸为:Φ12000×8000(H)mm 进出水水质情况: 池内指标:ss:1-6m取样点测均为19g/l左右,盐分:18000mg/l,氯离子:5000mg/l,温度:31℃,ph:7.0。 其他情况:1、由于污泥脱水无法正常运行,SBR每日排泥至调节池(ph=3),废水在调节池调整ph后,进入配水池,再进入UASB池,现已将SBR池排泥改为直接排至UASB内,但配水池仍然存在少量污泥。 2、UASB日处理量为180t/d,进水流量为36t/h(UASB出水回流至配水池,再进UASB)。 3、SBR每日排泥20t(SS=30g/l)至UASB。 4、沼气产量大,3000方/天的火炬,管道压力平均为2.5kpa(压力不稳,从1-5kpa频繁波动)。 SBR运行情况: 设计尺寸为:Φ8700×6000(H)mm,2座,每批进水60t,每日2池共进水3批。 进出水水质情况: 池内指标:ss:12g/l左右,盐分:10000mg/l,氯离子:3000mg/l,温度:31℃,SV:40%。 其他情况:1、进水SS为厌氧出水所带污泥 2、进水后SBR池内水呈黑色,DO=0,随着曝气时间延长,水变黄,DO在曝气几小时后大于0。 目前存在的问题: 1、 UASB泡泥严重,出水SS最高达到7000mg/l。 2、 SBR出水浑浊,COD高。 3、 SBR处理水量过低,达不到设计水量。
求各路大神帮忙分析问题原因。
|