mbr设备仪表阀门安装

[复制链接]

2320

积分

2

金钱

99

帖子

白银水师

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-5-30 12:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9/10金钱

                               
登录/注册后可看大图
请问大神们这种安装方式是否正确,这个是mbr设备上抽吸泵以及反洗泵、鼓风机上面的一些仪表和阀门的安装,个人对这块不了解,不熟悉,如果有一楼什么元件请大神们指出来,感激不尽。

优秀答案

奖励: 1金币  |  评价: "精彩回复"  |  查看完整内容

1.抽吸泵进口可以只用1个电磁阀,装在主管上;2.抽吸泵流量计往后移到止回阀后面;3.产水主管增加浊度计;4.反洗泵出口加上电磁阀,进口用手动的阀门就行,如果不能保证产水质量,请在反洗泵后面增加精密过滤器,过滤精度100~150um;另:如果MBR膜连续曝气,不必须用电磁阀,如果间歇曝气,建议加上电磁阀。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

2320

积分

2

金钱

99

帖子

白银水师

沙发
 楼主| 发表于 2017-5-30 16:00:49 来自手机 | 只看该作者
没有人吗?

17万

积分

4万

金钱

2万

帖子

超级版主

斗战“剩”佛

2016优秀水友2015守护天使2015水友发帖勋章

QQ
板凳
发表于 2017-5-31 08:41:29 | 只看该作者
都放假了
[发帖际遇]: 虎妞将高盐废水处理得妥妥得,赚了1 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
心有猛虎,细嗅蔷薇。

6164

积分

10

金钱

268

帖子

黄金水师

地板
发表于 2018-1-24 16:02:20 | 只看该作者
1.抽吸泵进口可以只用1个电磁阀,装在主管上;2.抽吸泵流量计往后移到止回阀后面;3.产水主管增加浊度计;4.反洗泵出口加上电磁阀,进口用手动的阀门就行,如果不能保证产水质量,请在反洗泵后面增加精密过滤器,过滤精度100~150um;另:如果MBR膜连续曝气,不必须用电磁阀,如果间歇曝气,建议加上电磁阀。
回复 | 优秀答案 | 奖励: 1金币 | 评价: "精彩回复"

举报

9206

积分

192

金钱

412

帖子

黄金水师

5
发表于 2018-1-26 08:51:15 | 只看该作者



抽吸泵吸口的手动阀门挪到电磁阀前面,出口流量计挪到最右边都可以,止回阀放到水泵出口、手动阀前。如果有条件,还是希望在流量计前后安装手动阀门。