水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
查看: 340|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

[求教] A2/O工艺计算

[复制链接]

1万

积分

1010

金钱

633

帖子

铂金水师

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-8-8 10:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式



马上注册并关注水世界微信号,获得更多资料

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册   扫一扫,用微信登录

x

                               
登录/注册后可看大图

第一次看到这样的计算方式,这样能行么?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

1万

积分

1010

金钱

633

帖子

铂金水师

沙发
 楼主| 发表于 2017-8-8 11:22:04 | 只看该作者
这个总容积是厌氧、缺氧、好氧容积之和

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
板凳
发表于 2017-8-8 13:34:20 来自手机 | 只看该作者
可以呀!A2O有这么计算的。

22万

积分

4万

金钱

6万

帖子

版主

2016竞拍达人2012年度“十大风云人物”勋章竞拍勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章领袖

地板
发表于 2017-8-8 14:19:43 | 只看该作者
楼主想说什么?   
欢迎大家来水世界,共享水处理技术资源!

1万

积分

1010

金钱

633

帖子

铂金水师

5
 楼主| 发表于 2017-8-8 14:50:15 | 只看该作者



老人 发表于 2017-8-8 14:19
楼主想说什么?

之前看到的都是分开计算的,想知道这种计算方式可不可以,这是一个设计院给的

1万

积分

1010

金钱

633

帖子

铂金水师

6
 楼主| 发表于 2017-8-8 15:34:18 | 只看该作者
放牛班班长 发表于 2017-8-8 13:34
可以呀!A2O有这么计算的。

设计院出的计算书上面直接是这样写的没问题么?作为正规的文件送去评审会不会有问题?

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
7
发表于 2017-8-8 15:40:55 来自手机 | 只看该作者
初学小白 发表于 2017-8-8 15:34
设计院出的计算书上面直接是这样写的没问题么?作为正规的文件送去评审会不会有问题?

他下面没有计算单独的池子大小吗?

1万

积分

1010

金钱

633

帖子

铂金水师

8
 楼主| 发表于 2017-8-8 15:44:24 | 只看该作者
放牛班班长 发表于 2017-8-8 15:40
他下面没有计算单独的池子大小吗?

后面是利用这个计算的总容积计算停留时间,然后分配三个池子的停留时间,计算出各个池子的容积

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
9
发表于 2017-8-8 15:50:48 来自手机 | 只看该作者
初学小白 发表于 2017-8-8 15:44
后面是利用这个计算的总容积计算停留时间,然后分配三个池子的停留时间,计算出各个池子的容积

嗯!那就可以了。A2O基本是这么按时间比例来的。你再看看他后面有校核总氮和总磷负荷吗?

1万

积分

1010

金钱

633

帖子

铂金水师

10
 楼主| 发表于 2017-8-8 15:56:34 | 只看该作者



放牛班班长 发表于 2017-8-8 15:50
嗯!那就可以了。A2O基本是这么按时间比例来的。你再看看他后面有校核总氮和总磷负荷吗?

没有,只有碱度校核

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
11
发表于 2017-8-8 15:57:46 来自手机 | 只看该作者
初学小白 发表于 2017-8-8 15:56
没有,只有碱度校核

那就少了些内容呀!

1万

积分

1010

金钱

633

帖子

铂金水师

12
 楼主| 发表于 2017-8-8 16:02:11 | 只看该作者
放牛班班长 发表于 2017-8-8 15:57
那就少了些内容呀!

只要这种计算方式没问题就还好,因为以前看到的都是分开计算的

1万

积分

1305

金钱

978

帖子

铂金水师

QQ
13
发表于 2017-8-8 17:45:47 | 只看该作者
这是按负荷计算的。
还有一种是按动力学计算的
[发帖际遇]: 来水世界社区发了个好帖,官方打赏和猫先生1 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
飞龙在天,顺天应人。

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
14
发表于 2017-8-9 19:30:15 来自手机 | 只看该作者
和猫先生 发表于 2017-8-8 17:45
这是按负荷计算的。
还有一种是按动力学计算的

动力学没有实验数据支撑的话,只能参考同类废水,准确性不好说。因为好多数据只能假设。