发表于 2018-3-28 11:47:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1/1金钱
养猪废水,刚刚调试20天左右吧,感觉有点曝气过度,设计180吨,进好氧池COD2500.氨氮600-700左右,污泥SV30=25,曝气时间17小时,出水效果COd110-130左右。氨氮个位数,现在进水量120吨左右,感觉污泥有点过爆了,二沉淀池一直有浮泥,加大了污泥回流还是上浮,不是负荷高,就是有白色小絮体,看的烦,降低了曝气还是一样,就是现在调试吧进水才开始稳定,之前都是慢慢提上来。间歇进水。间歇曝气。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏2 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持1 反对反对
清啦

899

积分

147

金钱

37

帖子

青铜水师

沙发
发表于 2018-3-28 12:00:20 来自手机 | 只看该作者
这个一点应该不碍事!排泥有的时候总是有死角的!

5206

积分

442

金钱

111

帖子

黄金水师

板凳
发表于 2018-3-28 13:01:11 来自手机 | 只看该作者
什么工艺,曝气这个要看DO的,测一下

5万

积分

6717

金钱

816

帖子

超凡水师

地板
发表于 2018-3-28 13:34:41 | 只看该作者
氨氮这么高肯定要过曝气的,不然氨氮值也是降不到这么低的
[发帖际遇]: shen686869 乐于助人,奖励 11 UP值. 幸运榜 / 衰神榜

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
5
发表于 2018-3-28 13:41:51 | 只看该作者



二沉池可能有死角。或者排泥,回流不及时
难听的话别较真,好听话的别当真。

22万

积分

4万

金钱

6万

帖子

版主

2016竞拍达人2012年度“十大风云人物”勋章竞拍勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章领袖

6
发表于 2018-3-28 14:17:38 | 只看该作者
曝气明显不均匀!有死角!
欢迎大家来水世界,共享水处理技术资源!

1万

积分

8002

金钱

812

帖子

铂金水师

QQ
7
发表于 2018-3-28 14:27:39 | 只看该作者
氨氮那么高,肯定得曝气过度,碳氮比失衡

1万

积分

47

金钱

262

帖子

铂金水师

QQ
8
发表于 2018-3-29 11:09:30 | 只看该作者
氨氮去除效果真好

5141

积分

16

金钱

22

帖子

黄金水师

9
 楼主| 发表于 2018-3-29 11:19:39 | 只看该作者
北毅 发表于 2018-3-29 11:09
氨氮去除效果真好

回流大, 池子大

8763

积分

97

金钱

285

帖子

黄金水师

10
发表于 2022-9-30 15:33:12 | 只看该作者



氨氮去除效率很好  有浮泥是不是污泥老化了。氨氮去除率这么好,应该问题不大