水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
楼主: 李生辉321
打印 上一主题 下一主题

硝化池溶氧问题

[复制链接]

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
21
发表于 2018-5-15 16:31:59 来自手机 | 只看该作者



污泥浓度太高了,最好降一半。
清啦

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
22
发表于 2018-5-15 16:51:59 | 只看该作者
李生辉321 发表于 2018-5-15 15:37
是MBR,进水总氮2400左右

这么高的总氮啊,你缺氧池多大呢
难听的话别较真,好听话的别当真。

1401

积分

127

金钱

41

帖子

白银水师

23
 楼主| 发表于 2018-5-15 22:54:54 来自手机 | 只看该作者
忘痕秋暝 发表于 2018-5-15 15:46
到底是什么废水?餐厨废水?渗滤液?工艺A/0+MBR?

餐厨垃圾渗滤液不也是渗滤液吗

1401

积分

127

金钱

41

帖子

白银水师

24
 楼主| 发表于 2018-5-15 22:56:09 来自手机 | 只看该作者
白水 发表于 2018-5-15 16:27
首先对于餐厨废水及垃圾渗滤液,20g/L的污泥浓度是完全有可能的,另外你的溶解氧是怎么得出的上不去,如果 ...

在线的低,便携的也测过的,确实是低。

1401

积分

127

金钱

41

帖子

白银水师

25
 楼主| 发表于 2018-5-15 22:58:27 来自手机 | 只看该作者



放牛班班长 发表于 2018-5-15 16:51
这么高的总氮啊,你缺氧池多大呢

接触下来餐厨垃圾和焚烧场渗滤液总氮都要在2000以上,填埋场的相对低点,也要1500

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
26
发表于 2018-5-16 08:11:03 | 只看该作者
李生辉321 发表于 2018-5-15 22:58
接触下来餐厨垃圾和焚烧场渗滤液总氮都要在2000以上,填埋场的相对低点,也要1500

那你们的缺氧池多大呢
难听的话别较真,好听话的别当真。

3万

积分

5995

金钱

962

帖子

王者水师

27
发表于 2018-5-16 08:13:35 来自手机 | 只看该作者
李生辉321 发表于 2018-5-15 22:54
餐厨垃圾渗滤液不也是渗滤液吗

没接触过,真的不知道怎么称呼

1401

积分

127

金钱

41

帖子

白银水师

28
 楼主| 发表于 2018-5-16 14:56:48 来自手机 | 只看该作者
放牛班班长 发表于 2018-5-16 08:11
那你们的缺氧池多大呢

反硝化罐1000立方米。

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
29
发表于 2018-5-16 20:01:35 来自手机 | 只看该作者
李生辉321 发表于 2018-5-16 14:56
反硝化罐1000立方米。

多大的进水量呢?

1401

积分

127

金钱

41

帖子

白银水师

30
 楼主| 发表于 2018-5-17 07:45:13 来自手机 | 只看该作者



放牛班班长 发表于 2018-5-16 20:01
多大的进水量呢?

设计450每天,碳源为高浓度污水。

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
31
发表于 2018-5-17 08:11:02 | 只看该作者
李生辉321 发表于 2018-5-17 07:45
设计450每天,碳源为高浓度污水。

一天450方,你缺氧池小了
难听的话别较真,好听话的别当真。

3万

积分

5719

金钱

2896

帖子

王者水师

2015守护天使

32
发表于 2018-5-17 08:43:58 | 只看该作者
楼主溶氧现在多少,一直说低,有多低呢
知之为知之,不知为不知!

2万

积分

3841

金钱

1462

帖子

王者水师

33
发表于 2018-5-17 11:02:41 | 只看该作者
20g/L的污泥浓度,状态是粘稠的酱紫
行星

1万

积分

989

金钱

1090

帖子

铂金水师

34
发表于 2018-5-18 19:58:49 | 只看该作者
放牛班班长 发表于 2018-5-17 08:11
一天450方,你缺氧池小了

一般缺氧池停留时间多少合适?

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
35
发表于 2018-5-18 21:21:10 来自手机 | 只看该作者
掏粪工 发表于 2018-5-18 19:58
一般缺氧池停留时间多少合适?

你这个需要根据水质计算。可以参考手册的计算过程。

1401

积分

127

金钱

41

帖子

白银水师

36
 楼主| 发表于 2018-5-19 10:02:53 来自手机 | 只看该作者
放牛班班长 发表于 2018-5-18 21:21
你这个需要根据水质计算。可以参考手册的计算过程。

进水总氮2500左右。

1401

积分

127

金钱

41

帖子

白银水师

37
 楼主| 发表于 2018-5-19 10:03:11 来自手机 | 只看该作者
放牛班班长 发表于 2018-5-18 21:21
你这个需要根据水质计算。可以参考手册的计算过程。

进水总氮2500左右。

3819

积分

231

金钱

37

帖子

黄金水师

38
发表于 2018-5-19 13:07:11 | 只看该作者
楼主真是老实人。你仔细看回帖,谁是操作工?谁是设计员。吹牛扯淡的也挺多。

1401

积分

127

金钱

41

帖子

白银水师

39
 楼主| 发表于 2018-7-16 17:02:11 来自手机 | 只看该作者
放牛班班长 发表于 2018-5-17 08:11
一天450方,你缺氧池小了

进水总氮2800,氨氮2500左右,处理量450吨每天的话,反硝化容积需要多大。有什么计算公式吗

6万

积分

1万

金钱

3987

帖子

版主

可提供污水厂前期方案设计、图纸、调试运营等在线技术指导。

40
发表于 2018-7-16 17:24:16 | 只看该作者
如果不是进水的原因,那就是污泥浓度太高了~微生物也就越多,所以溶解氧就不够了~