 楼主| 发表于 2018-5-17 15:04:00 | 只看该作者



水世界蓝天 发表于 2018-5-17 08:53
不客气,有啥再说。

蓝天老师,一般像这种废水处理,成本大概是多少钱一吨水
清啦

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

22
发表于 2018-5-17 15:08:20 | 只看该作者
打铁小王子12 发表于 2018-5-17 15:04
蓝天老师,一般像这种废水处理,成本大概是多少钱一吨水

一般这种水水量小处理规模不大,一般处理成本在10-20元

1万

积分

3518

金钱

610

帖子

铂金水师

23
 楼主| 发表于 2018-5-17 15:10:45 | 只看该作者
水世界蓝天 发表于 2018-5-17 15:08
一般这种水水量小处理规模不大,一般处理成本在10-20元

如果是500方每天,广东地方二级标准排放,按照我的工艺工程建设费用200万成本能不能搞好呢,大概估算,对这种水没什么经验概念

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

24
发表于 2018-5-17 16:17:12 | 只看该作者
打铁小王子12 发表于 2018-5-17 15:10
如果是500方每天,广东地方二级标准排放,按照我的工艺工程建设费用200万成本能不能搞好呢,大概估算,对 ...

如果设计得当,成本在10元以内

1万

积分

3518

金钱

610

帖子

铂金水师

25
 楼主| 发表于 2018-5-18 08:48:42 | 只看该作者



水世界蓝天 发表于 2018-5-17 16:17
如果设计得当,成本在10元以内

建设成本?不会吧

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

26
发表于 2018-5-18 15:57:58 | 只看该作者

运行成本,不是建设成本
[发帖际遇]: 出水稳定达标126天,水世界发来贺电,水世界蓝天+2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

4万

积分

4185

金钱

4022

帖子

王者水师

27
发表于 2018-5-18 16:13:00 | 只看该作者
要达到COD130估计还得增加深度处理,200万够呛

1万

积分

1224

金钱

670

帖子

版主

28
发表于 2018-5-19 07:10:21 来自手机 | 只看该作者
总氮数据不高啊,我们测豆腐制品,水中总氮在200-300的,尤其现在要求的高啊,设计指标要搞准了啊。

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

29
发表于 2018-5-19 07:13:00 | 只看该作者
开心100 发表于 2018-5-19 07:10
总氮数据不高啊,我们测豆腐制品,水中总氮在200-300的,尤其现在要求的高啊,设计指标要搞准了啊。

是的,有机氮比较高

1万

积分

3518

金钱

610

帖子

铂金水师

30
 楼主| 发表于 2018-5-22 09:09:13 | 只看该作者



开心100 发表于 2018-5-19 07:10
总氮数据不高啊,我们测豆腐制品,水中总氮在200-300的,尤其现在要求的高啊,设计指标要搞准了啊。

对,总氮测出来是250左右,高,谢谢提醒

3063

积分

5

金钱

86

帖子

黄金水师

31
发表于 2020-3-26 09:31:22 | 只看该作者
蓝天老师,豆制品生产废水进生化前用什么方式去除颗粒物比较好?现在初沉池上面堆积很厚一层颗粒物

4万

积分

8

金钱

1374

帖子

王者水师

32
发表于 2020-6-28 10:53:08 | 只看该作者
水世界蓝天 发表于 2018-5-15 15:06
豆渣用气浮不如用沉淀

既然有IC,为何,不一起全部进厌氧塔?
而要在前面加一个沉淀?

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

33
发表于 2020-6-28 13:09:04 | 只看该作者
中国污师 发表于 2020-6-28 10:53
既然有IC,为何,不一起全部进厌氧塔?
而要在前面加一个沉淀?

那不是负荷太高了

2万

积分

0

金钱

508

帖子

王者水师

34
发表于 2020-6-28 14:22:05 | 只看该作者
前段时间接触过一个豆制品废水,来水COD6000mg/L,基本工艺就想前面所谈及,调节池+气浮+UASB/IC+AO+二沉池。

696

积分

223

金钱

32

帖子

青铜水师

35
发表于 2020-6-28 15:06:18 | 只看该作者
如果设计得当,成本在10元以内

4万

积分

8

金钱

1374

帖子

王者水师

36
发表于 2020-7-1 10:39:06 | 只看该作者

气浮能挡掉多少负荷?

1万

积分

1862

金钱

529

帖子

铂金水师

37
发表于 2020-7-1 11:04:13 | 只看该作者
这是不是湖南人的豆腐厂,2016年在重庆做过一个,用的絮凝沉淀+厌氧+两级AO+化学除磷。

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

38
发表于 2020-7-1 16:46:46 来自手机 | 只看该作者
昵称 发表于 2020-6-28 14:22
前段时间接触过一个豆制品废水,来水COD6000mg/L,基本工艺就想前面所谈及,调节池+气浮+UASB/IC+AO+二沉池 ...

6000COD应该是综合废水了

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

39
发表于 2020-7-1 16:47:30 来自手机 | 只看该作者
易天 发表于 2020-6-28 15:06
如果设计得当,成本在10元以内

这要看水量大小了

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

40
发表于 2020-7-1 16:47:59 来自手机 | 只看该作者
中国污师 发表于 2020-7-1 10:39
气浮能挡掉多少负荷?

一般去除率25-35%