水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
123
返回列表 发新帖
楼主: 碧水和蓝天
打印 上一主题 下一主题

[求教] 氨氮总氮一直超标

[复制链接]

1万

积分

72

金钱

185

帖子

铂金水师

41
发表于 2018-6-26 09:37:09 | 只看该作者



现有设备和条件下,你是无法调整的,只能靠天吃饭。水量一大你指标可能全完蛋
清啦

5万

积分

3万

金钱

3112

帖子

超凡水师

42
发表于 2018-6-26 10:29:37 | 只看该作者
孤独不哭 发表于 2018-6-23 09:59
曝气量太大了,污泥会老化严重,硝化菌流失,所以建议你控制曝气,或者投加碳源。

氨氮都达不了标,还投加什么碳源。在保障供氧的前提下,适当控制曝气倒是可以得

4万

积分

1307

金钱

72

帖子

王者水师

43
发表于 2018-6-26 11:04:43 | 只看该作者
有没有可能是硝化反应时碱度不够造成的,硝化反应是消耗碱度的。原水的ph怎么样呀

1万

积分

72

金钱

185

帖子

铂金水师

44
发表于 2018-6-26 11:19:27 | 只看该作者
无能者无所求 发表于 2018-6-26 10:29
氨氮都达不了标,还投加什么碳源。在保障供氧的前提下,适当控制曝气倒是可以得

看数据,供氧是没有问题,COD去除率达到80%以上,氨氮和总氮的去除率在50%,硝化细菌没有长好,这东西来的快,走的也快,延长进水时间,减轻负荷,调节集水池水泵流量,检查进水PH指数,适当减小回流量,你一天才25%的处理量。

101

积分

27

金钱

2

帖子

初级水师

45
发表于 2018-6-26 13:58:56 | 只看该作者



停留时间多少?你可以大概算下:生化池多大的,每天流出多少

3097

积分

153

金钱

34

帖子

黄金水师

46
发表于 2018-6-27 16:13:15 | 只看该作者
       先回答你之前一个关于水力停留时间帖子的问题:HRT=有效容积(m3)÷流量(m3/h),和你的运行时进出水时间没有关系,不是说进水10min,出水10min,那HRT就是10min。
     关于你现在的这个问题,因为污水处理运行中影响因素很多,你需要把情况都写清楚了大家才好帮你分析,有时候一个没有注意的细节问题就会导致出水不达标。
(1)处理工艺是什么
(2)设计规模和目前的实际水量
(3)各个单元的尺寸(你说不知道,但我觉得应该可以实地测量出来,自己想想办法),也不需要很精确,大概尺寸就行。
(4)尤其是现在的运行状况,比如你说现在是间歇运行,那间歇周期是多长;混合液回流和污泥回流量大概是多少。

    从你之前的描述中,你应该用的是AAO工艺吧,问题应该不在停留时间上,因为厂家应该都是按照规范设计的,偏差都不会太大。我感觉应该是运行操作的问题。
    有一个细节你核实一下,因为规模比较小,扬程比较低,一般很难找到合适的提升泵,如果你的提升泵流量比较大,运行中没有注意,阀门稍微开大一点儿,实际进水流量可能就会大很多,所以进水时的实际提升流量你核实一下是多少,看看是否偏大。包括你硝化液和污泥的回流量也要核实一下。
     再有就是硝化菌的数量不够,问题可能出在污泥回流上,回流量也许不够。
[发帖际遇]: vkljw将高盐废水处理得妥妥得,赚了3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

2万

积分

1949

金钱

672

帖子

版主

47
发表于 2018-6-27 18:37:13 | 只看该作者
污泥浓度多少?是不是泥太少,sv太低?
[发帖际遇]: 土炮加班从早加到晚,忘记了是黑夜还是白天,增加20 UP值. 幸运榜 / 衰神榜

8万

积分

1万

金钱

8906

帖子

超凡水师

孤独不哭

月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使回家过年

QQ
48
发表于 2018-6-28 10:57:51 | 只看该作者
无能者无所求 发表于 2018-6-26 10:29
氨氮都达不了标,还投加什么碳源。在保障供氧的前提下,适当控制曝气倒是可以得

水量小,曝气大,污泥老化,泥都饿死了,硝化菌缺少载体,怎么能涨的好。

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
虎妞 + 1 赞一个!

查看全部

求木之长必固其根本,欲水之源必浚其源泉。

8万

积分

1万

金钱

8906

帖子

超凡水师

孤独不哭

月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使回家过年

QQ
49
发表于 2018-6-28 10:59:25 | 只看该作者
hnjdt2006 发表于 2018-6-26 11:04
有没有可能是硝化反应时碱度不够造成的,硝化反应是消耗碱度的。原水的ph怎么样呀

很赞同,首先如果楼主表格里的数据无误的话,也有可能是碱度不足造成的。

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
虎妞 + 1 赞一个!

查看全部

求木之长必固其根本,欲水之源必浚其源泉。

5399

积分

1596

金钱

298

帖子

黄金水师

50
 楼主| 发表于 2018-6-29 08:33:49 | 只看该作者



救火队员 发表于 2018-6-26 09:30
再延长一下曝气时间,让COD再低点会好些

一天23小时的曝气了

5399

积分

1596

金钱

298

帖子

黄金水师

51
 楼主| 发表于 2018-6-29 08:35:04 | 只看该作者
vkljw 发表于 2018-6-27 16:13
先回答你之前一个关于水力停留时间帖子的问题:HRT=有效容积(m3)÷流量(m3/h),和你的运行时进 ...

我好好研究一下,多谢大哥指教

5399

积分

1596

金钱

298

帖子

黄金水师

52
 楼主| 发表于 2018-6-29 08:37:59 | 只看该作者
孤独不哭 发表于 2018-6-28 10:59
很赞同,首先如果楼主表格里的数据无误的话,也有可能是碱度不足造成的。

忘记把PH也写上去了,进水7.6,出水6.5,差不多都是这个数值,我觉得是曝气过度造成的
[发帖际遇]: 来水世界社区发了个好帖,官方打赏碧水和蓝天1 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

4万

积分

4598

金钱

1617

帖子

王者水师

2015守护天使

QQ
53
发表于 2018-6-29 09:52:14 | 只看该作者

那你要看看是什么原因COD降得不能更低
[发帖际遇]: 出水稳定达标126天,水世界发来贺电,救火队员+1 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-7 07:32 , Processed in 0.168684 second(s), 54 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表