水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 乌鸦
打印 上一主题 下一主题

[讨论] 两级AO氨氮出水不达标

[复制链接]

2万

积分

2901

金钱

698

帖子

王者水师

QQ
21
 楼主| 发表于 2018-7-31 14:31:34 来自手机 | 只看该作者



放牛班班长 发表于 2018-7-31 12:50
那就赶紧补充碱度吧。补原水是为了补充碳源吗

没有碱可用,只能通过原水来了
清啦

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
22
发表于 2018-7-31 15:44:28 | 只看该作者
乌鸦 发表于 2018-7-31 14:31
没有碱可用,只能通过原水来了

买吧。这样肯定不行。
难听的话别较真,好听话的别当真。

2万

积分

2901

金钱

698

帖子

王者水师

QQ
23
 楼主| 发表于 2018-8-1 00:04:17 | 只看该作者
天煜 发表于 2018-7-31 07:56
180-200mg/L的氨氮含量也不低了,2级AO也不一定能降的。那问回流比多少没讲。

回流比设计四倍,调试期间将回流比调到2倍,反硝化效果较差

2万

积分

2901

金钱

698

帖子

王者水师

QQ
24
 楼主| 发表于 2018-8-1 00:05:49 | 只看该作者
放牛班班长 发表于 2018-7-31 08:55
一级沉淀出水溶解氧多少呢?

一个是0.13,一个是1.14,测得是沉淀池出水的溶氧

8万

积分

4万

金钱

5809

帖子

超凡水师

25
发表于 2018-8-1 07:54:46 | 只看该作者



BC比多少?测过吗?
多个朋友多条路哦

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
26
发表于 2018-8-1 08:21:25 | 只看该作者
乌鸦 发表于 2018-8-1 00:05
一个是0.13,一个是1.14,测得是沉淀池出水的溶氧

两组?那边高的那个前段的好氧池调整下。
难听的话别较真,好听话的别当真。

3万

积分

5711

金钱

1289

帖子

王者水师

27
发表于 2018-8-1 11:57:03 | 只看该作者
后两天的数据还好,为什么二级A曝气COD,氨氮就增加了,COD需降低后在再考虑氨氮
[发帖际遇]: 出水稳定达标126天,水世界发来贺电,friendf4+1 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

8107

积分

112

金钱

254

帖子

黄金水师

28
发表于 2018-8-3 09:45:23 | 只看该作者
天煜 发表于 2018-7-31 07:56
180-200mg/L的氨氮含量也不低了,2级AO也不一定能降的。那问回流比多少没讲。

系统有降解效果,这个浓度的进水氨氮是很容易降下去的。渗滤液1500的氨氮超滤出水也就是十几。

8107

积分

112

金钱

254

帖子

黄金水师

29
发表于 2018-8-3 09:46:18 | 只看该作者
老人 发表于 2018-7-31 08:37
有沉淀池可以实现目标?

不能,两级A/O有无沉淀池影响不大

2万

积分

2901

金钱

698

帖子

王者水师

QQ
30
 楼主| 发表于 2018-8-8 23:31:25 | 只看该作者



这几天化验数据,很不稳定,分析不出啥原因了

9729

积分

602

金钱

198

帖子

黄金水师

31
发表于 2021-9-20 14:43:53 | 只看该作者
好氧池硝化PH最起码得大于7  ph有点略低