水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
楼主: 笑傲江湖
打印 上一主题 下一主题

污水泡沫多,出水发混,氨氮超标

[复制链接]

2324

积分

150

金钱

88

帖子

白银水师

21
 楼主| 发表于 2019-1-23 23:45:04 来自手机 | 只看该作者



放牛班班长 发表于 2019-1-23 13:18
镜检看过微生物吗?

没有镜检,还不知什么情况。。就是看着混黄,泥撑不下去。泡沫老多
清啦

2万

积分

4687

金钱

740

帖子

王者水师

22
发表于 2019-1-24 05:51:09 来自手机 | 只看该作者
笑傲江湖 发表于 2019-1-23 23:36
溶解氧不是很均匀,一直如此,2-7之间

说一下完整的工艺呗?出口排放要求是多少?多久排一次污泥?

3万

积分

5034

金钱

1237

帖子

王者水师

23
发表于 2019-1-24 07:25:12 来自手机 | 只看该作者
冬天运行起来问题比较多。

9927

积分

1996

金钱

314

帖子

黄金水师

24
发表于 2019-1-24 07:41:37 | 只看该作者
目测曝气系统该换了                  

9万

积分

3万

金钱

5187

帖子

超凡水师

环保从业者

QQ
25
发表于 2019-1-24 08:34:24 | 只看该作者



笑傲江湖 发表于 2019-1-23 23:35
另一套同水质,正常

那不是很简单,你看看运行的时候哪个操作不一样了,排泥量,曝气大小,对比着检查不就行了
干一行,爱一行!

3万

积分

5995

金钱

962

帖子

王者水师

26
发表于 2019-1-24 08:42:14 | 只看该作者
本帖最后由 忘痕秋暝 于 2019-1-24 09:10 编辑
笑傲江湖 发表于 2019-1-23 11:58
进水cod  3000,氨氮80,PH基本在6.8-7.5左右,sv30为90%,很高

个人感觉是非丝状膨胀,两种情况,一是负荷过高,一是CNP比例失调。既然一组正常,正常的SV30是多少?如果也是90%,你应该对比两组运行的有什么不同。如果SV30是30-40%,那就不是负荷过高引起的,测一下两组的总磷,是不是缺少磷元素。
吾此一生,已无回头之路。

9197

积分

2243

金钱

294

帖子

黄金水师

27
发表于 2019-1-24 09:05:12 | 只看该作者
污泥浓度这么高,排泥量是否有加大

2324

积分

150

金钱

88

帖子

白银水师

28
 楼主| 发表于 2019-1-24 09:05:52 来自手机 | 只看该作者
忘痕秋暝 发表于 2019-1-24 08:42
个人感觉是非丝状膨胀,两种情况,一是负荷过高,一是CNP比例失调。既然一组正常,正常的SV30是多少?如 ...

两组同一股水,在进缺氧处风流,简易插板调节。负荷不一样,营养比例失调有可能,因为进水一天的各时间段来水水质会有差别,但总体比较均衡。工艺:气浮  共用-UASB2个共用-缺氧各自2池-曝气池各3个-沉淀池各一个。图下为沉降比

3万

积分

5995

金钱

962

帖子

王者水师

29
发表于 2019-1-24 09:15:03 | 只看该作者
笑傲江湖 发表于 2019-1-24 09:05
两组同一股水,在进缺氧处风流,简易插板调节。负荷不一样,营养比例失调有可能,因为进水一天的各时间段 ...

少加一些磷试试。如果是营养比例失调,一天就能见效
吾此一生,已无回头之路。

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
30
发表于 2019-1-24 10:04:16 | 只看该作者



笑傲江湖 发表于 2019-1-24 09:05
两组同一股水,在进缺氧处风流,简易插板调节。负荷不一样,营养比例失调有可能,因为进水一天的各时间段 ...

冬天的典型症状,只能控制住水量,千万别跑泥
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

4523

积分

16

金钱

106

帖子

黄金水师

31
发表于 2019-1-24 10:57:31 来自手机 | 只看该作者
测下污泥浓度,算下容积指数。很有可能是膨胀。最好做下镜检。

232

积分

17

金钱

4

帖子

初级水师

32
发表于 2019-1-24 11:49:56 来自手机 | 只看该作者
泥龄应该高了,先加大排泥观察下

18万

积分

1818

金钱

1万

帖子

超级版主

水世界社区有你更精彩,来吧、来吧-------

优秀主题第一名2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使

QQ
33
发表于 2019-1-24 22:16:22 | 只看该作者
冬季运行确实有点困难,水温怎么样?
DO呢?
找准自己的位置,好好干

5万

积分

3万

金钱

3121

帖子

超凡水师

34
发表于 2019-1-25 13:53:22 | 只看该作者
有条件的话还是做下镜检,另外污泥浓度可测了。另外能告知下进水COD和氨氮浓度(指进生化的浓度),好氧池池容,好核算下污泥负荷和容积负荷

18万

积分

1818

金钱

1万

帖子

超级版主

水世界社区有你更精彩,来吧、来吧-------

优秀主题第一名2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使

QQ
35
发表于 2019-1-25 14:07:06 | 只看该作者
笑傲江湖 发表于 2019-1-23 11:58
进水cod  3000,氨氮80,PH基本在6.8-7.5左右,sv30为90%,很高

SV30   90%   这么高啊?  排泥啊,加大排泥
[发帖际遇]: 水“耗”子 乐于助人,奖励 18 UP值. 幸运榜 / 衰神榜
找准自己的位置,好好干

997

积分

14

金钱

34

帖子

青铜水师

36
发表于 2019-1-25 15:11:53 | 只看该作者
看样子污泥膨胀了,排泥
[发帖际遇]: 老板发红包了 人世浮游一老头, 2 金钱进入口袋. 幸运榜 / 衰神榜

997

积分

14

金钱

34

帖子

青铜水师

37
发表于 2019-1-25 15:11:58 | 只看该作者
看样子污泥膨胀了,排泥

1万

积分

954

金钱

383

帖子

铂金水师

38
发表于 2019-1-26 10:03:19 | 只看该作者
笑傲江湖 发表于 2019-1-23 23:38
污泥浓度很久没做了,还真没,一直有排泥。

排泥不代表污泥没有老化现象,排的不够

2610

积分

596

金钱

259

帖子

白银水师

39
发表于 2019-1-31 21:54:39 | 只看该作者
氨氮超标 一般是溶解氧不够
起泡很多 加上 高COD  污泥老化 和新陈代谢跟不上

多排泥 和控制好溶解氧  也许会有所改善

2610

积分

596

金钱

259

帖子

白银水师

40
发表于 2019-1-31 21:56:16 | 只看该作者
笑傲江湖 发表于 2019-1-24 09:05
两组同一股水,在进缺氧处风流,简易插板调节。负荷不一样,营养比例失调有可能,因为进水一天的各时间段 ...

看图片 有点膨胀了