老人 发表于 2019-1-29 08:54
看来楼主是第一次做这个,有些谨慎!

嗯嗯,我就是怕出水氨氮超标就麻烦了
[发帖际遇]: 老板发红包了 脚臭男孩, 2 金钱进入口袋. 幸运榜 / 衰神榜
清啦

3197

积分

3

金钱

153

帖子

黄金水师

22
 楼主| 发表于 2019-1-29 11:01:09 | 只看该作者
染指戏人生—HYY 发表于 2019-1-29 09:13
首先呢,如果好氧池存在硝酸盐浓度过高,那我是不是可以认为好氧池已经发生了硝化作用?另外,只会存在氨 ...

嗯嗯,谢谢老哥。主要有个问题他这个污泥是排到化粪池里面,如果化粪池没人掏的话,我担心的越积累越多

1万

积分

3117

金钱

522

帖子

版主

帅哥

QQ
23
发表于 2019-1-29 11:17:51 | 只看该作者
脚臭男孩 发表于 2019-1-29 11:01
嗯嗯,谢谢老哥。主要有个问题他这个污泥是排到化粪池里面,如果化粪池没人掏的话,我担心的越积累越多

兄弟,这个你可以和他们以纸质版文件(合同、协议、补充协议、调试说明书、交接说明书、使用说明书)中体现出来,建议多久清一次化粪池。另外呢,硝态氮一般会随着出水流走,污泥中存在的硝态氮不是很多,毕竟是溶解性,并非固体。

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
脚臭男孩 + 1 很给力!

查看全部

[发帖际遇]: 临检已过,老板发染指戏人生—HYY红包+ 1 UP值. 幸运榜 / 衰神榜
认识自我,完善自我,超越自我!

3197

积分

3

金钱

153

帖子

黄金水师

24
 楼主| 发表于 2019-1-29 11:27:30 | 只看该作者
染指戏人生—HYY 发表于 2019-1-29 11:17
兄弟,这个你可以和他们以纸质版文件(合同、协议、补充协议、调试说明书、交接说明书、使用说明书)中体 ...

好的,多谢老哥指导。

3万

积分

5995

金钱

962

帖子

王者水师

25
发表于 2019-1-29 11:39:17 | 只看该作者



本帖最后由 忘痕秋暝 于 2019-1-29 11:40 编辑

执行预处理标准,对氨氮就没有要求。消毒部分,大肠杆菌和余氯需要注意一下。
[发帖际遇]: 忘痕秋暝加班从早加到晚,忘记了是黑夜还是白天,增加15 UP值. 幸运榜 / 衰神榜

3197

积分

3

金钱

153

帖子

黄金水师

26
 楼主| 发表于 2019-1-29 12:13:15 | 只看该作者
忘痕秋暝 发表于 2019-1-29 11:39
执行预处理标准,对氨氮就没有要求。消毒部分,大肠杆菌和余氯需要注意一下。

嗯。老哥有两个标准重叠的,一个预处理标准,一个排入下水道水质标准。余氯怎么控制呀,他要求余氯2-8,

9万

积分

3万

金钱

4317

帖子

超凡水师

QQ
27
发表于 2019-1-29 13:44:32 | 只看该作者
脚臭男孩 发表于 2019-1-28 17:07
我是考虑了一下,硝化过程中,好氧池硝酸盐浓度过高,对好氧硝化产生抑制作用,所以考虑消化液回流,不知 ...

理论好新,还是第一次听说,你要说硝态氮对厌氧或反硝化有影响,还能接受,这个理论好新奇
[发帖际遇]: 甘泉如醴通过水世界签了个大项目,赚了2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

3197

积分

3

金钱

153

帖子

黄金水师

28
 楼主| 发表于 2019-1-29 14:10:19 | 只看该作者
甘泉如醴 发表于 2019-1-29 13:44
理论好新,还是第一次听说,你要说硝态氮对厌氧或反硝化有影响,还能接受,这个理论好新奇

有个老哥跟我讲说是接触氧化去除氨氮效果比较低,说是因为  ”氨氮 ----->硝态氮”这个化学平衡过程可能有抑制作用,我也不太懂,因为没做过实验,也没有现场调试的经验。所以来问问是否合理。
[发帖际遇]: 临检已过,老板发脚臭男孩红包+ 3 UP值. 幸运榜 / 衰神榜

3万

积分

5995

金钱

962

帖子

王者水师

29
发表于 2019-1-30 08:49:09 | 只看该作者
脚臭男孩 发表于 2019-1-29 12:13
嗯。老哥有两个标准重叠的,一个预处理标准,一个排入下水道水质标准。余氯怎么控制呀,他要求余氯2-8,

和这个标准《CJ343-2010 污水排入城镇下水道水质标准》重叠吗?这个比预处理标准还要宽松。余氯只对消毒加药部分含氯的有要求,有个快速测定的,比色法。好像是加碘化钾比色,可能也是别的忘记了。
吾此一生,已无回头之路。

1万

积分

3117

金钱

522

帖子

版主

帅哥

QQ
30
发表于 2019-1-30 09:21:36 | 只看该作者



甘泉如醴 发表于 2019-1-29 13:44
理论好新,还是第一次听说,你要说硝态氮对厌氧或反硝化有影响,还能接受,这个理论好新奇

老板你好,哈哈,在此相遇还不错
认识自我,完善自我,超越自我!

5060

积分

5

金钱

120

帖子

黄金水师

31
发表于 2019-1-30 11:23:19 | 只看该作者
医疗废水比较关注的应该是消毒这块,可通过前期调试控制好加药量,氨氮主要通过曝气处理可以降解,纳管标准及预处理标准要求都不高的
[发帖际遇]: 投的标中了,Rude Boy赚了 2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
32
发表于 2019-1-30 11:54:44 | 只看该作者
缺氧池对于氨氮没有出去;率,这是基本生化反应。


舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

1万

积分

898

金钱

822

帖子

铂金水师

33
发表于 2019-2-1 14:39:02 | 只看该作者
医疗废水没这么复杂啊。我以前做的,化粪池,两级接触氧化池,二氧化氯消毒,就可以了。

6631

积分

75

金钱

122

帖子

黄金水师

34
发表于 2019-3-19 16:17:18 | 只看该作者
1、缺氧池主要用于反硝化脱除总氮,对氨氮去除基本没什么作用,但可以加上起到部分水解酸化的作用。
2、接触氧化没必要做成两级,单池面积最好不要大于25㎡。
3、接触氧化池容积,根据设计规范,结合进出水水质核算,脱碳除氮两部分容积相加。
4、污泥回流可以有,硝化液回流没必要。
5、砂滤工艺没必要加上。

2万

积分

1万

金钱

1022

帖子

王者水师

35
发表于 2019-3-21 10:04:08 | 只看该作者
医院废水,高不到哪里去的。你要是担心,多加2h,还不如加成好氧池。

4万

积分

4185

金钱

4022

帖子

王者水师

36
发表于 2019-4-28 11:06:11 | 只看该作者
砂滤没必要,原工艺没啥问题,不用考虑那么多,只要消毒做好就没问题了

4万

积分

8

金钱

1374

帖子

王者水师

37
发表于 2019-9-4 11:02:36 | 只看该作者
你要砂滤,是干嘛的
[发帖际遇]: 中国污师 乐于助人,奖励 24 UP值. 幸运榜 / 衰神榜

5万

积分

4120

金钱

1233

帖子

超凡水师

QQ
38
发表于 2019-9-4 15:02:55 | 只看该作者
排入下水道标准,就简单多了,这个是可以的,然后消毒做好

4万

积分

8

金钱

1374

帖子

王者水师

39
发表于 2021-8-10 09:38:50 | 只看该作者
逸鹤翔云 发表于 2019-1-28 13:58
正常医疗废水排放管网的混凝+消毒就可以了,前提是不能有辐射科废水。
采用生化也行,AO,3h+6h,就足够了

时间,会不会太短了?
[发帖际遇]: 来水世界社区发了个好帖,官方打赏中国污师2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

4万

积分

8

金钱

1374

帖子

王者水师

40
发表于 2021-8-10 09:41:02 | 只看该作者
有几个疑问,第一,消毒是用的什么工艺?第二,有没有污泥产生,方案有没有配压滤机,因为在这个方面碰到太多的案例,无泥又要设置压滤机。第三,为什么砂滤,想不明白