9/9金钱
食品废水,执行GB8978-1996表四三级排放标准。工艺是格栅+除油沉砂+气浮+调节+UASB+A/O+二沉。日处理量约350t/d,因为水量小所以采用间断进水的方式,生化系统上午和下午各进2h,进水量约50t/h。现场条件有限DO、MLSS和COD未测,其余参数如下,UASB容积2000方,缺氧池容积380方,好氧池1000方,三者pH分别为7.0、7.3、7.3,硝化液回流泵故障无法使用,外回流泵流量25t/h(另一台故障)。
问题:
1.取好氧池出口混合液做SV30发现清液呈淡黄或淡红色,颜色是否正常?
2.二沉池是方型的无刮泥机,经常有浮泥和气泡浮上来,如何减小浮泥产生?比如将好氧池溶氧提高?采购新外回流泵提高外回流比?及时排泥?(二沉池底下有4个泥斗和排泥阀,已经在三角堰处加挡泥板)
3.图片是这几天做的镜检和SV30,请各位大侠看看污泥如何。
4.这段时间测pH,变化幅度不大,硝化液回流泵是否可以不采购投运使用?
请各位大侠不吝赐教,谢谢!

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
虎妞 + 1 发起讨论

查看全部

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

2006

积分

14

金钱

12

帖子

白银水师

沙发
 楼主| 发表于 2019-5-20 14:19:51 | 只看该作者
补充这几天沉降比和镜检图片

2006

积分

14

金钱

12

帖子

白银水师

板凳
 楼主| 发表于 2019-5-20 14:22:33 | 只看该作者

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
地板
发表于 2019-5-20 14:31:45 | 只看该作者
你们目前曝气是怎么运行的?连续吗?
难听的话别较真,好听话的别当真。

4万

积分

4185

金钱

4022

帖子

王者水师

5
发表于 2019-5-20 14:54:54 | 只看该作者



为什么不连续运行,间歇运行对微生物的代谢有影响,设计停留时间不小,运行出来效果应该不会差的

2006

积分

14

金钱

12

帖子

白银水师

6
 楼主| 发表于 2019-5-20 14:56:31 | 只看该作者
放牛班班长 发表于 2019-5-20 14:31
你们目前曝气是怎么运行的?连续吗?

生化系统没有进水的话风机就间断运行,风机有变频。
[发帖际遇]: 出水稳定达标126天,水世界发来贺电,hnjifeng+3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

2006

积分

14

金钱

12

帖子

白银水师

7
 楼主| 发表于 2019-5-20 14:58:12 | 只看该作者
清如许 发表于 2019-5-20 14:54
为什么不连续运行,间歇运行对微生物的代谢有影响,设计停留时间不小,运行出来效果应该不会差的

嗯,现在是生产淡季,产量小。最近外检的结果显示二沉池出水COD100以内,氨氮2.5。
[发帖际遇]: hnjifeng通过水世界签了个大项目,赚了2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

8957

积分

314

金钱

154

帖子

黄金水师

8
发表于 2019-5-20 15:45:52 来自手机 | 只看该作者
350吨每天,然后你上下午各进水两小时,50吨每小时,总共就200吨了,你这怎么进水的?你是设计350吨24运行还是12小时运行?你这50吨每小时是不是超设计啊,而且你有200吨水了还有必要间歇进水么

2006

积分

14

金钱

12

帖子

白银水师

9
 楼主| 发表于 2019-5-20 16:18:50 | 只看该作者
荷包蛋 发表于 2019-5-20 15:45
350吨每天,然后你上下午各进水两小时,50吨每小时,总共就200吨了,你这怎么进水的?你是设计350吨24运行 ...

我没有写清楚。设计是1000方每天,现在生产的水量只有200~300.
[发帖际遇]: hnjifeng将高盐废水处理得妥妥得,赚了2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
10
发表于 2019-5-20 17:54:53 | 只看该作者



hnjifeng 发表于 2019-5-20 14:58
嗯,现在是生产淡季,产量小。最近外检的结果显示二沉池出水COD100以内,氨氮2.5。

那就赶紧把硝化液回流泵采购了装上吧
难听的话别较真,好听话的别当真。

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

11
发表于 2019-5-21 06:34:14 | 只看该作者
食品厂生产啥食品,生产工艺,所用原料,这对水质影响很大

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

12
发表于 2019-5-21 06:35:22 | 只看该作者
UASB、A/O这两种都不适应间断运行,还是连续进水吧
[发帖际遇]: 出水稳定达标126天,水世界发来贺电,水世界蓝天+2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

2006

积分

14

金钱

12

帖子

白银水师

13
 楼主| 发表于 2019-5-21 08:09:03 | 只看该作者
水世界蓝天 发表于 2019-5-21 06:35
UASB、A/O这两种都不适应间断运行,还是连续进水吧

好的,尽量连续进水了,谢谢!

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

14
发表于 2019-5-21 08:35:38 | 只看该作者
hnjifeng 发表于 2019-5-21 08:09
好的,尽量连续进水了,谢谢!

不客气,运行一段时间看看

1万

积分

97

金钱

183

帖子

企业用户

15
发表于 2019-5-21 08:51:24 | 只看该作者
上清液呈黄色可能是含盐量过高,可以测下电导看下;二沉池有浮泥可能是曝气过度,也可能是污泥龄长了,需加强排泥,个人见解,仅作参考

2006

积分

14

金钱

12

帖子

白银水师

16
 楼主| 发表于 2019-5-21 11:52:36 | 只看该作者
细雨丶 发表于 2019-5-21 08:51
上清液呈黄色可能是含盐量过高,可以测下电导看下;二沉池有浮泥可能是曝气过度,也可能是污泥龄长了,需加 ...

谢谢建议,已经在加强排泥了。

3万

积分

3182

金钱

2316

帖子

王者水师

17
发表于 2022-2-19 21:03:38 | 只看该作者
楼主,现在运行情况怎么样
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-15 05:58 , Processed in 0.173482 second(s), 62 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表