水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
楼主: 寂寞
打印 上一主题 下一主题

来讨论下生活污水的停留时间:6.2小时

[复制链接]

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
21
发表于 2019-7-14 06:26:33 来自手机 | 只看该作者



氨氮高的话,停留时间短了,确实不行
清啦

5万

积分

2万

金钱

2134

帖子

超凡水师

22
发表于 2019-7-14 07:22:42 | 只看该作者
个人怀疑:如果检测的话,这个出水的凯氏氮应该还有不少。后续加点次氯酸钠?

9万

积分

3万

金钱

5187

帖子

超凡水师

环保从业者

QQ
23
发表于 2019-7-14 09:23:48 | 只看该作者
寂寞 发表于 2019-7-13 18:43
我一直喜欢活性污泥法,但是这次设计没有参与,没拦住。

感觉重点还是停留时间问题。

请教活性污泥法比生物膜法优势的地方是什么?
干一行,爱一行!

5203

积分

1206

金钱

446

帖子

黄金水师

24
发表于 2019-7-14 16:43:54 | 只看该作者
污泥活性是否正常,运行管理是否得当?

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
25
发表于 2019-7-14 22:13:35 来自手机 | 只看该作者



水世界蓝天 发表于 2019-7-13 22:00
这个是容积负荷?

是的!计算出来的

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
26
发表于 2019-7-14 22:13:39 来自手机 | 只看该作者
水世界蓝天 发表于 2019-7-13 22:00
这个是容积负荷?

是的!计算出来的

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

27
发表于 2019-7-15 06:21:38 | 只看该作者

我是问是容积还是污泥负荷?

5万

积分

4120

金钱

1233

帖子

超凡水师

QQ
28
发表于 2019-7-15 07:53:31 | 只看该作者
现在很多都增加缺氧池      

9万

积分

1976

金钱

4609

帖子

版主

2016十年风雨同舟2012年度“十大风云人物”勋章

29
发表于 2019-7-15 07:55:03 | 只看该作者
停留时间偏小,估计设计时,犯错误了,生物接触氧化池容积按填料容积设计了
[发帖际遇]: 投的标中了,老唐赚了 1 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
一个打着环保幌子混饭吃的人

4万

积分

1万

金钱

1790

帖子

王者水师

QQ
30
发表于 2019-7-15 08:44:47 | 只看该作者



水世界蓝天 发表于 2019-7-15 06:21
我是问是容积还是污泥负荷?

接触氧化,没有污泥,准确说应该是填料的容积负荷

4万

积分

1万

金钱

1790

帖子

王者水师

QQ
31
发表于 2019-7-15 08:44:53 | 只看该作者
水世界蓝天 发表于 2019-7-15 06:21
我是问是容积还是污泥负荷?

接触氧化,没有污泥,准确说应该是填料的容积负荷
[发帖际遇]: 来水世界社区发了个好帖,官方打赏翟水滋3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

4万

积分

1万

金钱

1790

帖子

王者水师

QQ
32
发表于 2019-7-15 08:45:39 | 只看该作者
翟水滋 发表于 2019-7-15 08:44
接触氧化,没有污泥,准确说应该是填料的容积负荷

发帖 卡了一下 就发了连个

4万

积分

1万

金钱

1790

帖子

王者水师

QQ
33
发表于 2019-7-15 09:20:43 | 只看该作者
接触氧化处理浓度高的,BOD负荷就高,但是如果BOD低他的处理能力就低的很,所以按照这个说法,后续的处理过的水BOD低的很所以要想处理就难了,一起讨论,一下 我感觉这个有意思,原来我们 整改过一个5000吨的 生活水,氨氮基本处理的不是很理想,最后变成 活性污泥法 处理的效果 还是可以的 ,填料没有拆,

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

34
发表于 2019-7-15 09:24:01 | 只看该作者
翟水滋 发表于 2019-7-15 08:44
接触氧化,没有污泥,准确说应该是填料的容积负荷

填料的容积负荷?



[发帖际遇]: 排泥成功,水世界蓝天+1 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

1万

积分

1216

金钱

547

帖子

铂金水师

QQ
35
发表于 2019-7-15 10:07:50 | 只看该作者
氨氮40多的话对于生活污水有点偏高啊,会不会有少量养猪废水之类的影响了处理效果
各位大神多多指导。

6万

积分

1万

金钱

3987

帖子

版主

可提供污水厂前期方案设计、图纸、调试运营等在线技术指导。

36
发表于 2019-7-15 16:13:25 | 只看该作者
停留时间确实短了 感觉和MBR工艺差不多~

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
37
 楼主| 发表于 2019-7-15 17:29:36 | 只看该作者
眷恋下雨天 发表于 2019-7-15 10:07
氨氮40多的话对于生活污水有点偏高啊,会不会有少量养猪废水之类的影响了处理效果

没有,就是学校的生活污水,顶多有食堂的废水进来。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

52

积分

9

金钱

3

帖子

初级水师

38
发表于 2019-7-16 15:41:48 | 只看该作者
曝气不均应该是最主要的原因

9万

积分

1976

金钱

4609

帖子

版主

2016十年风雨同舟2012年度“十大风云人物”勋章

39
发表于 2019-7-16 16:20:51 | 只看该作者
有调节池吗?缺氧池内有穿孔曝气管或曝气器吗?
如果有的话
建议:
缺氧池曝气,当好氧池用,弥补现有好氧池容积不足;硝化池回流至调节池,调节池当缺氧池,反硝化脱氮,二沉池污泥也要回流至调节池

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
水花生 + 1 赞一个!

查看全部

一个打着环保幌子混饭吃的人

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
40
发表于 2019-7-17 13:26:44 | 只看该作者
水世界蓝天 发表于 2019-7-15 06:21
我是问是容积还是污泥负荷?

这是容积负荷啦!
难听的话别较真,好听话的别当真。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-15 03:13 , Processed in 0.243133 second(s), 63 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表