水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
查看: 1722|回复: 29
打印 上一主题 下一主题

乡镇污水厂AAO工艺总氮问题

[复制链接]

1万

积分

249

金钱

232

帖子

铂金水师

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-8-26 09:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1/1金钱
我调试了两个乡镇污水厂 各1200吨的进出水在线数据,叉掉的数据是测得有问题 可以不管 目前最让我头疼的是总氮 AAO工艺 明显反硝化效果不好,各位前辈帮看看咋回事

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图





分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持1 反对反对
清啦

2万

积分

789

金钱

1059

帖子

王者水师

沙发
发表于 2019-8-26 09:52:57 | 只看该作者
第一张图,23号,进水氨氮 总氮出水比进水还高??、我怀疑你检测出问题了,
第二张图,氨氮降这么多,总氮变化不大,回流比多少。

1万

积分

249

金钱

232

帖子

铂金水师

板凳
 楼主| 发表于 2019-8-26 10:19:12 | 只看该作者
小小酥 发表于 2019-8-26 09:52
第一张图,23号,进水氨氮 总氮出水比进水还高??、我怀疑你检测出问题了,
第二张图,氨氮降这么多,总 ...

      回流比200%

4326

积分

402

金钱

111

帖子

黄金水师

QQ
地板
发表于 2019-8-26 13:22:26 | 只看该作者
最好是测下硝氮    是不是硝氮引起的  
想干就干,不想干也的干,最后还是干。

7753

积分

16

金钱

645

帖子

黄金水师

5
发表于 2019-8-26 13:24:30 | 只看该作者



你们的工艺是不是加碱了呢?因为氨氮硝化得这么好,但PH降得不多或者反而升高呢。这个反硝化不好感觉是COD太低了,营养跟不上。

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
6
发表于 2019-8-26 13:55:09 | 只看该作者
缺乏碳源,需要补充碳源才行,加点葡萄糖吧
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html
奔跑的蚂蚁 该用户已被删除
7
发表于 2019-8-26 16:20:34 来自手机 | 只看该作者
第一个硝化不好,第二个反硝化不好,要满足硝化和反硝化的条件才能降下来。

7万

积分

2万

金钱

3819

帖子

超凡水师

8
发表于 2019-8-26 16:26:40 | 只看该作者
这种情况只有两种原因:不考虑温度,不考虑碱度(出水在呢),回流比200%亦可,剩下的就是:
反硝化池停留时间和营养物质了;目前来看B/NH3-N不足3,太低,不足以进行反硝化。
楼上讲得对,增加营养物质吧。

3万

积分

19

金钱

754

帖子

王者水师

9
发表于 2019-8-26 16:28:32 | 只看该作者
第一个硝化不行,是不是曝气不够,第二个反硝化不行,缺乏碳源,不充碳源

1万

积分

2014

金钱

354

帖子

铂金水师

10
发表于 2019-8-26 17:00:27 | 只看该作者



去总氮先解决氨氮问题,硝化要提上去,看看硝化工艺段的DO,MLSS控制得怎么样。
2个厂,都缺碳源,这个碳氮比怕是没办法让总氮达标,加碳源吧。

1万

积分

249

金钱

232

帖子

铂金水师

11
 楼主| 发表于 2019-8-26 17:06:44 | 只看该作者
水科环保 发表于 2019-8-26 16:26
这种情况只有两种原因:不考虑温度,不考虑碱度(出水在呢),回流比200%亦可,剩下的就是:
反硝化池停留 ...

              明白了,谢谢

1万

积分

249

金钱

232

帖子

铂金水师

12
 楼主| 发表于 2019-8-26 17:07:11 | 只看该作者
三千吨水 发表于 2019-8-26 17:00
去总氮先解决氨氮问题,硝化要提上去,看看硝化工艺段的DO,MLSS控制得怎么样。
2个厂,都缺碳源,这个碳 ...

               多谢前辈

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
13
发表于 2019-8-26 19:18:36 | 只看该作者
1、看着硝化反应也不好。

2、却碳源,需要补。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

1万

积分

1502

金钱

246

帖子

企业用户

14
发表于 2019-8-26 23:25:26 来自手机 | 只看该作者
进水COD太低了,BOD没有数据不好说,加碳源,同时控制污泥负荷。

7万

积分

2万

金钱

3819

帖子

超凡水师

15
发表于 2019-8-27 06:12:48 | 只看该作者

不客气哦,共同努力做好每一个工程,啊啊

1万

积分

249

金钱

232

帖子

铂金水师

16
 楼主| 发表于 2019-8-27 09:09:23 | 只看该作者
看来论坛内朋友普遍觉得使营养物质不足导致硝化无法进行,决定投加些面粉试试

3199

积分

68

金钱

37

帖子

黄金水师

17
发表于 2019-8-27 09:21:21 | 只看该作者
可以采用多点进水或者补加碳源
[发帖际遇]: 临检已过,老板发傲剑红包+ 1 UP值. 幸运榜 / 衰神榜

1万

积分

249

金钱

232

帖子

铂金水师

18
 楼主| 发表于 2019-8-27 10:03:39 | 只看该作者
寂寞 发表于 2019-8-26 19:18
1、看着硝化反应也不好。

2、却碳源,需要补。

我今天买面粉投 一个处理量300吨的一体化缺氧池有效容积55方左右 投10kg,大神,这个投加量可以不
[发帖际遇]: 小工程师成功帮助水世界老王解决难题,增加1 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

1万

积分

249

金钱

232

帖子

铂金水师

19
 楼主| 发表于 2019-8-27 10:04:41 | 只看该作者
水科环保 发表于 2019-8-26 16:26
这种情况只有两种原因:不考虑温度,不考虑碱度(出水在呢),回流比200%亦可,剩下的就是:
反硝化池停留 ...

我今天买面粉投 一个处理量300吨的一体化缺氧池有效容积55方左右 投10kg,这个投加量没问题吧

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
20
发表于 2019-8-27 14:22:40 | 只看该作者
第一个看着是硝化的问题,但实质还是碳源不足,污泥量少,硝化菌不好富集,需要加碳源