水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 寂寞
打印 上一主题 下一主题

请教电气工程师:电机功率7.5kw,电流多少A?

[复制链接]

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
21
 楼主| 发表于 2019-9-25 14:58:51 | 只看该作者



灰太多 发表于 2019-9-25 13:47
其实告诉你一个很简单的办法,所有电工都这样算,不要去看公式算。你就直接用电机功率2倍去算,任何电机你 ...

嗯嗯,知道了,以后直接乘以2就是了。谢谢。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。
清啦

4万

积分

2万

金钱

2594

帖子

王者水师

环保技术、咨询、环境治理专员

QQ
22
发表于 2019-9-25 15:01:43 | 只看该作者
7.5kw的4极电机额定电流16.2A
水世界-水未来
你我多份参与
留下碧水蓝天
中科净源环保
专业治理垃圾渗滤液和各类工业废水18627728662(微信同号)

7万

积分

1万

金钱

1996

帖子

超凡水师

环保小混混

QQ
23
发表于 2019-9-25 17:48:09 | 只看该作者
之前看到过一台潜水搅拌机为4.5kW,结果它的运行电流到了15A了,一直跳闸都找不到原因,哈哈。有时候乘以2还是不靠谱啊。。

9万

积分

2万

金钱

6864

帖子

版主

QQ
24
发表于 2019-9-25 20:08:27 来自手机 | 只看该作者
大家真够积极的,发言踊跃!

17万

积分

4万

金钱

2万

帖子

超级版主

斗战“剩”佛

2016优秀水友2015守护天使2015水友发帖勋章

QQ
25
发表于 2019-9-26 10:39:28 | 只看该作者



还是不完美 发表于 2019-9-25 17:48
之前看到过一台潜水搅拌机为4.5kW,结果它的运行电流到了15A了,一直跳闸都找不到原因,哈哈。有时候乘以2 ...

一般启动电流是额定电流的4~7倍,运行电流低于额定电流。
如果运行电流高于额定电流是要跳闸的。

顶一下

参与人数 1金钱 +5 UP值 +5 收起 理由
白云也悠悠 + 5 + 5 典型的超负荷运行!

查看全部

[发帖际遇]: 球版生二胎,每人收彩礼,虎妞+1 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
心有猛虎,细嗅蔷薇。

2万

积分

1765

金钱

1044

帖子

王者水师

26
发表于 2019-9-26 13:45:03 来自手机 | 只看该作者
很实用的知识点   

7669

积分

-21

金钱

178

帖子

黄金水师

27
发表于 2019-9-26 13:45:06 | 只看该作者
学习下,接触的比较多
[发帖际遇]: 旭旭宝宝加班从早加到晚,忘记了是黑夜还是白天,增加16 UP值. 幸运榜 / 衰神榜

2万

积分

1765

金钱

1044

帖子

王者水师

28
发表于 2019-9-26 13:46:06 来自手机 | 只看该作者
虎妞 发表于 2019-9-26 10:39
一般启动电流是额定电流的4~7倍,运行电流低于额定电流。
如果运行电流高于额定电流是要跳闸的。

什么情况运行电流比额定电流高?

9061

积分

830

金钱

582

帖子

黄金水师

29
发表于 2019-9-26 13:50:27 | 只看该作者
本帖最后由 灰太多 于 2019-9-26 14:04 编辑
还是不完美 发表于 2019-9-25 17:48
之前看到过一台潜水搅拌机为4.5kW,结果它的运行电流到了15A了,一直跳闸都找不到原因,哈哈。有时候乘以2 ...

4.5kw电机额定电流就是9A,你运行电流15A了难道跳闸不对?朋友?而且你这里应该不是跳闸,而是热继电器保护了,跳闸就是所谓的跳空开跳断路器,你们的电工不可能这么低级,装一个10A的空开。

顶一下

参与人数 1UP值 +2 收起 理由
虎妞 + 2 很给力!

查看全部

9061

积分

830

金钱

582

帖子

黄金水师

30
发表于 2019-9-26 14:00:20 | 只看该作者



大清药丸 发表于 2019-9-26 13:46
什么情况运行电流比额定电流高?

过载了电流就高,过载的话可以是电机三相不平衡导致,可以是电机轴承损坏导致,也可以是接触器接触不好导致,也可以是电压缺相导致,这些都会使电流增大从而引起电机过载最后调热继,一般情况下是不会跳空开的,除非空开电流很小(比如选择10A 6A的上3P空开,而电机的额定电流就超过了空开,电工不会低级到这种程度)。跳空开的情况一般是短路了(电机烧掉合闸就会跳空开),三项电压不够高也会跳空开。

顶一下

参与人数 1UP值 +2 收起 理由
虎妞 + 2 赞一个!

查看全部

[发帖际遇]: 灰太多加班从早加到晚,忘记了是黑夜还是白天,增加13 UP值. 幸运榜 / 衰神榜

1万

积分

516

金钱

617

帖子

铂金水师

31
发表于 2019-9-27 14:14:12 | 只看该作者
CJ中水 发表于 2019-9-25 07:59
你问的是额定电流,实际电流应该要小一些。

如果泵的扬程和实际需要扬程相差比较大的时候,流量就会大很多,泵的实际运行功率会超过额定功率,电流也就会超过额定电流。

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
32
 楼主| 发表于 2019-9-27 14:59:26 | 只看该作者
还是不完美 发表于 2019-9-25 17:48
之前看到过一台潜水搅拌机为4.5kW,结果它的运行电流到了15A了,一直跳闸都找不到原因,哈哈。有时候乘以2 ...

还是与电机的级数有关系。

舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

7万

积分

503

金钱

1758

帖子

超凡水师

33
发表于 2019-9-27 16:01:48 来自手机 | 只看该作者
是启动电流还是运行电流。

4万

积分

-97

金钱

4420

帖子

王者水师

34
发表于 2019-9-28 08:02:15 | 只看该作者
我一般除4是可以预估电缆线径!

3万

积分

5711

金钱

1289

帖子

王者水师

35
发表于 2019-9-28 16:05:57 | 只看该作者
厉害,都是强人啊,
[发帖际遇]: 老板发红包了 friendf4, 1 金钱进入口袋. 幸运榜 / 衰神榜

17万

积分

4万

金钱

2万

帖子

超级版主

斗战“剩”佛

2016优秀水友2015守护天使2015水友发帖勋章

QQ
36
发表于 2019-9-29 09:09:04 | 只看该作者
寂寞 发表于 2019-9-27 14:59
还是与电机的级数有关系。

他这个工况和电机极数关系不大,主要还是超负荷运行了。
不同极数电流有差异,但不会差那么多。
心有猛虎,细嗅蔷薇。

7万

积分

1万

金钱

1996

帖子

超凡水师

环保小混混

QQ
37
发表于 2019-10-2 22:48:38 来自手机 | 只看该作者
学习一下,大神真多。。

3万

积分

3182

金钱

2316

帖子

王者水师

38
发表于 2022-2-1 00:02:11 | 只看该作者
不错的知识点,谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录