 楼主| 发表于 2019-11-11 09:33:51 | 显示全部楼层



虎妞 发表于 2019-11-11 09:25
给水排水设计手册,第5册。
您值得拥有

这个我有,我去查查,谢谢回复
清啦

21万

积分

6800

金钱

9万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

 楼主| 发表于 2019-11-11 09:34:21 | 显示全部楼层
老人 发表于 2019-11-11 09:32
理由可能就是市政污水的量比较稳定吧!

每日时变化很大。

21万

积分

3万

金钱

6万

帖子

版主

2016竞拍达人2012年度“十大风云人物”勋章竞拍勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章领袖

发表于 2019-11-11 09:54:31 | 显示全部楼层

你说的是水量还是水质?
欢迎大家来水世界,共享水处理技术资源!

21万

积分

6800

金钱

9万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

 楼主| 发表于 2019-11-11 09:55:18 | 显示全部楼层
老人 发表于 2019-11-11 09:54
你说的是水量还是水质?

水量和水质变化不都是设置调节池的目的

21万

积分

3万

金钱

6万

帖子

版主

2016竞拍达人2012年度“十大风云人物”勋章竞拍勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章领袖

发表于 2019-11-11 10:01:23 | 显示全部楼层



市政污水应该比较稳定呀!
欢迎大家来水世界,共享水处理技术资源!

21万

积分

6800

金钱

9万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

 楼主| 发表于 2019-11-11 10:23:17 | 显示全部楼层
老人 发表于 2019-11-11 10:01
市政污水应该比较稳定呀!

常取变化系数,应该是不稳定的

6670

积分

1336

金钱

279

帖子

黄金水师

QQ
发表于 2019-11-11 10:32:04 | 显示全部楼层
感觉不需要,个人理解因为是在有庞大的管网进行缓冲与混合的,还有市政污水水质水量一般都比较稳定,基建调节池也会增加成本,

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
虎妞 + 1 赞一个!

查看全部

21万

积分

6800

金钱

9万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

 楼主| 发表于 2019-11-11 10:46:44 | 显示全部楼层
白银水师 发表于 2019-11-11 10:32
感觉不需要,个人理解因为是在有庞大的管网进行缓冲与混合的,还有市政污水水质水量一般都比较稳定,基建调 ...

关键是有时候增加不是一点钱

8012

积分

2670

金钱

624

帖子

黄金水师

发表于 2019-11-11 12:45:21 | 显示全部楼层
AAO工艺是要有的,氧化沟不用

21万

积分

6800

金钱

9万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

 楼主| 发表于 2019-11-11 15:30:17 | 显示全部楼层



hulaoda 发表于 2019-11-11 12:45
AAO工艺是要有的,氧化沟不用

这个规范有要求?



14万

积分

134

金钱

9178

帖子

超级版主

水世界社区有你更精彩,来吧、来吧-------

优秀主题第一名2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使

QQ
发表于 2019-11-12 09:13:02 | 显示全部楼层
一般工业废水设置调节池,市政污水处理厂不接受工业废水,就没必要设置吧
找准自己的位置,好好干

21万

积分

6800

金钱

9万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

 楼主| 发表于 2019-11-12 09:21:47 | 显示全部楼层
水“耗”子 发表于 2019-11-12 09:13
一般工业废水设置调节池,市政污水处理厂不接受工业废水,就没必要设置吧

这个是现象,但又没有依据?

5万

积分

125

金钱

2067

帖子

超凡水师

管道工

2012年度优秀水友勋章教书育人勋章月优秀水友勋章

QQ
发表于 2019-11-12 14:12:10 | 显示全部楼层
乡镇污水处理工程规模小,水质、水量时变化系数大,为保证处理效果稳定,应在污水处理厂前端设置调节池。 调节池平均时流量停留时间为 4h~8h。 调节池内设置水泵,兼作提升泵房,将污水提升至一定高度,使后续污水处理构筑物之间为重力流。

顶一下

参与人数 1UP值 +2 收起 理由
虎妞 + 2 很给力!

查看全部

学而不思则罔啊....

21万

积分

6800

金钱

9万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

 楼主| 发表于 2019-11-12 14:13:21 | 显示全部楼层
管道工 发表于 2019-11-12 14:12
乡镇污水处理工程规模小,水质、水量时变化系数大,为保证处理效果稳定,应在污水处理厂前端设置调节池。  ...

这好像是规范上的话?

5万

积分

125

金钱

2067

帖子

超凡水师

管道工

2012年度优秀水友勋章教书育人勋章月优秀水友勋章

QQ
发表于 2019-11-12 14:19:16 | 显示全部楼层
水世界蓝天 发表于 2019-11-11 09:07
不错,这个道理成立。问题是关于调节池规范有没有说法

室外排水设计规范6.2.3条 水质和(或)水量变化大的污水厂,宜设置调节水质和(或)水量的设施。

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
虎妞 + 1 赞一个!

查看全部

学而不思则罔啊....

5万

积分

125

金钱

2067

帖子

超凡水师

管道工

2012年度优秀水友勋章教书育人勋章月优秀水友勋章

QQ
发表于 2019-11-12 14:22:34 | 显示全部楼层
水世界蓝天 发表于 2019-11-12 14:13
这好像是规范上的话?

引用的乡镇污水处理指南

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
虎妞 + 1 赞一个!

查看全部

[发帖际遇]: 球版生二胎,每人收彩礼,管道工+3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
学而不思则罔啊....

1万

积分

6429

金钱

561

帖子

铂金水师

QQ
发表于 2019-11-12 14:41:30 | 显示全部楼层
几千方的可以设,占地不是太大,上万方的,设调节池就不合算了,我是没有见过

21万

积分

6800

金钱

9万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

 楼主| 发表于 2019-11-12 14:47:03 | 显示全部楼层
管道工 发表于 2019-11-12 14:19
室外排水设计规范6.2.3条 水质和(或)水量变化大的污水厂,宜设置调节水质和(或)水量的设施。

水质水量变化大小的界限?

21万

积分

6800

金钱

9万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

 楼主| 发表于 2019-11-12 14:52:21 | 显示全部楼层
管道工 发表于 2019-11-12 14:22
引用的乡镇污水处理指南

水质、水量时变化系数大、小的标志?

21万

积分

6800

金钱

9万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

 楼主| 发表于 2019-11-12 14:53:12 | 显示全部楼层
csspar 发表于 2019-11-12 14:41
几千方的可以设,占地不是太大,上万方的,设调节池就不合算了,我是没有见过

根据处理规模大小来说,有依据吗?