发表于 2019-11-30 14:30:46 | 只看该作者



各个环节运行参数都要控制好   
找准自己的位置,好好干
清啦

3万

积分

1万

金钱

1490

帖子

王者水师

QQ
22
发表于 2019-11-30 19:01:53 | 只看该作者
默默的太阳 发表于 2019-11-29 22:12
主要是硝酸盐氮,有好办法吗?

提高硝化液回流比,适当增加碳源,

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
23
发表于 2019-12-1 18:49:22 | 只看该作者
默默的太阳 发表于 2019-11-29 22:10
水量有点大,一天3000吨。

加温的得需要有充足的条件,水量要小,厂里要有便宜的蒸汽,不然没法实现,还不如加碳源便宜
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
24
发表于 2019-12-1 18:51:55 | 只看该作者
默默的太阳 发表于 2019-11-29 22:10
投加碳源过量后cod会高,容易超标。

AAO工艺或氧化沟不应该出现过量后COD超标的情况
[发帖际遇]: 投的标中了,水世界球球赚了 1 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

1万

积分

976

金钱

223

帖子

铂金水师

QQ
25
发表于 2019-12-2 16:54:23 | 只看该作者



硝酸盐高,得慢慢调哦!看能不能先减小回流等硝酸盐浓度降下去之后再加大回流,得先把这积累的硝酸盐消耗掉。每天还要测下AO池的PH

18万

积分

1818

金钱

1万

帖子

超级版主

水世界社区有你更精彩,来吧、来吧-------

优秀主题第一名2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使

QQ
26
发表于 2019-12-2 17:10:08 | 只看该作者
又是冬季来临,污水处理运行面临考验              
[发帖际遇]: 出水稳定达标126天,水世界发来贺电,水“耗”子+1 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
找准自己的位置,好好干

4万

积分

4185

金钱

4022

帖子

王者水师

27
发表于 2019-12-3 09:57:39 | 只看该作者
加热不太好实现,硝酸盐高,氨氮不存在问题了,就是缺碳源,看能不能多点进水,利用原水碳源解决问题

7678

积分

1660

金钱

616

帖子

黄金水师

28
 楼主| 发表于 2020-1-8 11:34:20 | 只看该作者
这几天河南下雪了,总氮涨了,出水从12涨到24了,检查了一下,厌氧溶解氧过高,厌氧总共有三段,第一段DO:2.4mg/l ,第二段1.4mg/L,第三段:0.8mg/L, 今天先调整了回流量,好氧曝气风机频率下调,推流器深度加深1m。
再观察一下效果。引用三丰老师的原文:冬季水温较低,溶解氧饱和度高,充氧效果明显优于夏季。

1456

积分

44

金钱

72

帖子

白银水师

wolf-frog

29
发表于 2020-1-8 17:32:05 | 只看该作者
根据进出水总氮核算一下你的硝化液回流量,你的最大回流量是160/140=1.14,总氮去除率也就是53%左右,根据进水总氮,计算一下去除效果。缺氧池溶解氧这么高,反硝化效果受影响,检查一下O池溶解氧,再看一下碳氮比是否大于5,不足就补充碳源,监控好O池pH值。

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
水世界富贵 + 1 赞一个!

查看全部

[发帖际遇]: 球版生二胎,每人收彩礼,达文西+3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

1339

积分

200

金钱

77

帖子

白银水师

30
发表于 2020-1-10 10:33:31 | 只看该作者



因为氮类处理效果不佳,受温度影响及细菌的时代周期来说,主要是硝化受限。建议你查看下氨氮的转化是不是根本原因。供你参考。
水师 该用户已被删除
31
发表于 2020-2-10 08:41:55 | 只看该作者
措施:提升水温、提高MLSS、保证反硝化所需的碳源,即保证C/N大于4以上

4754

积分

1168

金钱

507

帖子

黄金水师

32
发表于 2020-2-11 10:57:14 | 只看该作者
冬季来临前就要提升污泥浓度,调节曝气量和回流量。生活污水厂,投加碳源是必须的。可能要牺牲掉生物除磷的厌氧段,来增加反硝化反应时间。总磷靠除磷剂来控制。

4754

积分

1168

金钱

507

帖子

黄金水师

33
发表于 2020-2-11 10:59:08 | 只看该作者
默默的太阳 发表于 2019-11-29 22:13
处理水量140t/h,回流泵最大流量160t/h,已经全开。

200%的回流量可能会好点.

4754

积分

1168

金钱

507

帖子

黄金水师

34
发表于 2020-2-11 11:03:02 | 只看该作者
暗香映雪 发表于 2019-11-27 07:51
我们也头疼,冬天越来越冷,反应速率慢了。碳源加多了COD超标,加少了,总氮又成问题。

那应该是污泥浓度没有提起来,或者你的碳源有问题。一般醋酸、醋酸钠、废酒精是没问题的

4754

积分

1168

金钱

507

帖子

黄金水师

35
发表于 2020-2-11 11:04:45 | 只看该作者
水世界球球 发表于 2019-12-1 18:49
加温的得需要有充足的条件,水量要小,厂里要有便宜的蒸汽,不然没法实现,还不如加碳源便宜

风机管道保温有利于升温,虽然升幅不大,但也比没有好啊。

4754

积分

1168

金钱

507

帖子

黄金水师

36
发表于 2020-2-11 11:04:52 | 只看该作者
水世界球球 发表于 2019-12-1 18:49
加温的得需要有充足的条件,水量要小,厂里要有便宜的蒸汽,不然没法实现,还不如加碳源便宜

风机管道保温有利于升温,虽然升幅不大,但也比没有好啊。
毅毅 该用户已被删除
37
发表于 2020-2-11 17:24:45 | 只看该作者
增加碳源试试,观察观察

9948

积分

454

金钱

236

帖子

黄金水师

38
发表于 2020-2-11 21:41:52 | 只看该作者
加大曝气量及回流量吧,作用大些

1万

积分

2014

金钱

354

帖子

铂金水师

39
发表于 2020-2-12 11:22:48 | 只看该作者
大型污水厂温度没办法调控,只能是调整回流比,外加碳源

4323

积分

426

金钱

205

帖子

黄金水师

40
发表于 2020-2-12 11:55:06 | 只看该作者
达文西 发表于 2020-1-8 17:32
根据进出水总氮核算一下你的硝化液回流量,你的最大回流量是160/140=1.14,总氮去除率也就是53%左右,根据进 ...

请问一下这里的碳氮比是指COD/TN还是BOD/TN