打印 上一主题 下一主题

好氧池pH 降至6以下

[复制链接]

3276

积分

615

金钱

92

帖子

黄金水师

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-5-1 21:15:47 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
20金钱
我们公司好氧池前是水解酸化池,其出口到好氧池水pH 一般在7.1左右;好氧池后为二沉池,二沉池泥回流至好氧池前端。好氧池深4.6米,池容积约300方,水面下1.3米至池底上1.1米之间的十分之八的体积有生物膜。该系统好氧池进口COD 1000能处理到400,氨氮120能处理到5以下,唯一毛病在于连续运行时,pH 会降至6以下(需要加液碱维持),涫阡比下降快。不知道是什么原因?请各位大神赐教

最佳答案

奖励: 0金币  |  评价: ""  |  查看完整内容

去除氨氮消耗碱度,适度投加碳酸钠补充碱度即可。理论讲去除1g氨氮消耗7.14g碱度的。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

1万

积分

3238

金钱

846

帖子

铂金水师

QQ
沙发
发表于 2020-5-1 21:15:48 | 只看该作者
去除氨氮消耗碱度,适度投加碳酸钠补充碱度即可。理论讲去除1g氨氮消耗7.14g碱度的。
路径窄处,留一步与人行;滋味浓时,减三分让人尝。
回复 | 最佳答案 | 奖励: 0金币 | 评价: ""

举报

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
板凳
发表于 2020-5-1 21:31:07 来自手机 | 只看该作者
补充点片碱………

9537

积分

7

金钱

74

帖子

黄金水师

地板
发表于 2020-5-1 22:00:08 来自手机 | 只看该作者
硝化反应耗碱,正常

4万

积分

1110

金钱

820

帖子

王者水师

5
发表于 2020-5-1 22:20:47 来自手机 | 只看该作者



这不是毛病。。。这是正常生化结果,不知道池内的溶解氧多少,太高的话稍微降低一点,可能会减缓

18万

积分

1818

金钱

1万

帖子

超级版主

水世界社区有你更精彩,来吧、来吧-------

优秀主题第一名2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使

QQ
6
发表于 2020-5-2 07:34:46 | 只看该作者
这是正常的,加碱回调PH                  
找准自己的位置,好好干

2万

积分

2374

金钱

969

帖子

王者水师

7
发表于 2020-5-2 10:38:24 | 只看该作者
氨氮变硝态氮要消耗碱度,所以好氧池要添加液碱

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
8
发表于 2020-5-2 10:53:53 | 只看该作者
补充一下碳酸钠,硝化反应造成的PH值低。

说明运行有效果,菌种也好。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

4万

积分

4185

金钱

4022

帖子

王者水师

9
发表于 2020-5-2 11:01:59 | 只看该作者
硝化是要补充碱度的,不过可试试减少一下曝气量,在满足处理效果的前提下,避免硝化过度

4000

积分

571

金钱

800

帖子

黄金水师

10
发表于 2020-5-2 12:08:24 来自手机 | 只看该作者



正常。。。。。。。。

4000

积分

571

金钱

800

帖子

黄金水师

11
发表于 2020-5-2 12:24:13 来自手机 | 只看该作者
我和你现场区别在于出水氨氮超。其他都一样的。

7801

积分

1507

金钱

142

帖子

黄金水师

12
发表于 2020-5-3 06:50:30 来自手机 | 只看该作者
硝化是要消耗碱度的,属于正常的

8万

积分

4万

金钱

5770

帖子

超凡水师

13
发表于 2020-5-3 07:50:54 | 只看该作者
      有时候好氧池需要补充碱度的
多个朋友多条路哦

1万

积分

268

金钱

258

帖子

铂金水师

14
发表于 2020-5-3 08:21:20 | 只看该作者
如果是暂时的碱度不够可以看下进水水质变化(总碱度)、反硝化池pH以及搅拌情况、混合液回流情况,找到关键原因再想措施

3万

积分

19

金钱

754

帖子

王者水师

15
发表于 2020-5-3 09:27:13 | 只看该作者
不知道你这是什么类型的废水,你的硝化效果好,消耗了碱度,补充点片碱就行了。如果有重金属的话也会消耗掉水中的氢氧根导致PH降低。

4000

积分

571

金钱

800

帖子

黄金水师

16
发表于 2020-5-3 16:16:00 来自手机 | 只看该作者
0K,好的。。。。。。

1万

积分

33

金钱

177

帖子

铂金水师

17
发表于 2020-5-4 09:27:50 | 只看该作者
硝化能力这么强,当然要消耗大量碱度了,液碱补充碱度能力有点弱。看看有碳酸盐或是找些碱度高的水掺进去

4108

积分

0

金钱

55

帖子

黄金水师

18
发表于 2020-5-4 11:50:09 | 只看该作者
水量多大,好氧消化处理效果杠杠滴啊!能处理到这种效果可以了,省成本的话可以降低加碱量

3459

积分

1570

金钱

158

帖子

黄金水师

19
发表于 2020-5-7 15:41:18 | 只看该作者
硝化反应消耗碱度,PH降低,没毛病

1万

积分

2281

金钱

539

帖子

版主

20
发表于 2020-5-26 00:21:16 来自手机 | 只看该作者
目前见到好氧硝化导致的最低的ph在5.5,不知道最低能到什么程度