水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
查看: 1451|回复: 40
打印 上一主题 下一主题

反硝化碳源投加量怎么计算

[复制链接]

1万

积分

1678

金钱

314

帖子

铂金水师

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-5-18 21:51:30 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1金钱
各位水友,请问在不知道BOD和TN值,只知道COD,氨氮数据的情况下怎样计算碳源投加量(A2池反硝化效果不好)?好氧池尾端出水COD260mg/l,氨氮5mg/l,处理水量1000方/d,O/A有效池容3000方,制药废水

最佳答案

奖励: 0金币  |  评价: ""  |  查看完整内容

污水脱氮工艺中外部碳源投加量简易计算方法 http://bbs.chinacitywater.org/thread-3161990.html

顶一下

参与人数 1UP值 +2 收起 理由
老虎不是猫 + 2

查看全部

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
沙发
发表于 2020-5-18 21:51:31 | 只看该作者
污水脱氮工艺中外部碳源投加量简易计算方法



http://bbs.chinacitywater.org/thread-3161990.html
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。
回复 | 最佳答案 | 奖励: 0金币 | 评价: ""

举报

2万

积分

1791

金钱

367

帖子

王者水师

板凳
发表于 2020-5-18 22:39:24 | 只看该作者
总氮不知道,那么应该你们对出水总氮没有要求呀?为什么要加碳源来提高脱氮呢?总氮不知道的话,建议做个凯氏氮看看。

7678

积分

1660

金钱

616

帖子

黄金水师

地板
发表于 2020-5-18 23:29:38 来自手机 | 只看该作者
可以按照10:1计算

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
5
发表于 2020-5-19 05:52:33 来自手机 | 只看该作者



外加的就按照COD来计算就可以

7万

积分

1万

金钱

1996

帖子

超凡水师

环保小混混

QQ
6
发表于 2020-5-19 06:39:11 来自手机 | 只看该作者
出水总氮多少??

8万

积分

4万

金钱

5770

帖子

超凡水师

7
发表于 2020-5-19 07:54:59 | 只看该作者
                                           按COD计算投加
多个朋友多条路哦

4万

积分

1万

金钱

1790

帖子

王者水师

QQ
8
发表于 2020-5-19 08:24:16 | 只看该作者
这个好办,理论计算永远都是理论,你这个完全可以投加实验,你的泵有多大你就投多大,看看效果怎么样呵呵

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

9
发表于 2020-5-19 08:27:23 来自手机 | 只看该作者
默默的太阳 发表于 2020-5-18 23:29
可以按照10:1计算

这个比例来源依据?

6万

积分

2万

金钱

2485

帖子

超凡水师

学海无涯

QQ
10
发表于 2020-5-19 09:07:59 | 只看该作者



按照4-5倍比较合理吧。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。
仅以此自勉。

1万

积分

1678

金钱

314

帖子

铂金水师

11
 楼主| 发表于 2020-5-19 09:24:56 来自手机 | 只看该作者
默默的太阳 发表于 2020-5-18 23:29
可以按照10:1计算

COD/氨氮=10:1对哦

1万

积分

1678

金钱

314

帖子

铂金水师

12
 楼主| 发表于 2020-5-19 09:42:09 来自手机 | 只看该作者
我投加碳源主要是想解决补充碱度的问题

7678

积分

1660

金钱

616

帖子

黄金水师

13
发表于 2020-5-19 12:52:35 来自手机 | 只看该作者
雪鹰领主 发表于 2020-5-19 09:24
COD/氨氮=10:1对哦

总氮,不是氨氮。

7678

积分

1660

金钱

616

帖子

黄金水师

14
发表于 2020-5-19 12:57:30 来自手机 | 只看该作者
水世界蓝天 发表于 2020-5-19 08:27
这个比例来源依据?


很多资料显示10-20:1比较合适,当然一开始一定是过量投加,后面根据数据自己去摸索最佳比例。
我这边是从最低比例开始往高处调的,当然这个会有一定的风险。

顶一下

参与人数 1UP值 +6 收起 理由
水世界蓝天 + 6 很给力!

查看全部

3万

积分

1万

金钱

3358

帖子

王者水师

15
发表于 2020-5-19 13:55:40 | 只看该作者
好氧池末端COD 很高,碳源还缺吗??

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

16
发表于 2020-5-19 17:06:26 | 只看该作者
默默的太阳 发表于 2020-5-19 12:57
很多资料显示10-20:1比较合适,当然一开始一定是过量投加,后面根据数据自己去摸索最佳比例。
我这边 ...

经验值很值得借鉴

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

17
发表于 2020-5-19 17:09:30 | 只看该作者
雪鹰领主 发表于 2020-5-19 09:42
我投加碳源主要是想解决补充碱度的问题

碳源一般补充不了碱度吧?
[发帖际遇]: 老板发红包了 水世界蓝天, 2 金钱进入口袋. 幸运榜 / 衰神榜

1万

积分

1678

金钱

314

帖子

铂金水师

18
 楼主| 发表于 2020-5-19 18:15:27 来自手机 | 只看该作者
水世界蓝天 发表于 2020-5-19 17:09
碳源一般补充不了碱度吧?

提高反硝化运行效果不就可以提高反硝化产生碱度

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
水世界富贵 + 1 赞一个!

查看全部

7万

积分

2万

金钱

3819

帖子

超凡水师

19
发表于 2020-5-19 20:05:42 | 只看该作者
楼主要求反硝化时加的碳源,帖子中是外部所加碳源,二者有没有区别?

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

20
发表于 2020-5-20 03:38:42 来自手机 | 只看该作者
雪鹰领主 发表于 2020-5-19 18:15
提高反硝化运行效果不就可以提高反硝化产生碱度

理论如此,但通通反硝化提高碱度有限
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录