化学除磷

[复制链接]

3万

积分

1万

金钱

3358

帖子

王者水师

21
发表于 2020-5-22 10:04:11 | 只看该作者



水痦子 发表于 2020-5-22 09:52
你这个水是酸性的还是碱性的???一般铝盐铁盐除磷PH在5-6比较合适,,若是碱性,药剂会直接先跟HO-反应生 ...

分析的很透彻,赞成!

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
虾极霸掣 + 1 很给力!

查看全部

清啦

3万

积分

662

金钱

341

帖子

王者水师

22
 楼主| 发表于 2020-5-22 10:05:15 来自手机 | 只看该作者
农村的小型污水站,采用的生物接触氧化法,个别站总磷出水较高。

3万

积分

1万

金钱

3358

帖子

王者水师

23
发表于 2020-5-22 10:10:09 | 只看该作者
普通水工 发表于 2020-5-22 09:46
我们通常也是这么计算的。你的药剂有效铝是采用厂家提供的还是理论数据?

如Al2O3含量30%,则有效铝15.9%没问题

3万

积分

1万

金钱

3358

帖子

王者水师

24
发表于 2020-5-22 10:12:15 | 只看该作者
小王 发表于 2020-5-22 10:01
按三氧化二铝含量计算的

这个含量是不是药剂厂家提供的?

3万

积分

3029

金钱

1371

帖子

王者水师

25
发表于 2020-5-22 10:23:05 | 只看该作者



小王 发表于 2020-5-22 09:17
考虑了,P和Al摩尔比应该是1:1,上面写的0.9,写错了。

哥,他们分子量不一样,相同摩尔下计算出来的质量肯定也不一样
[发帖际遇]: 出水稳定达标126天,水世界发来贺电,谁敢抽我!+1 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

9万

积分

3万

金钱

5187

帖子

超凡水师

环保从业者

QQ
26
发表于 2020-5-22 10:40:05 | 只看该作者
我们实际也就是投加30ppm左右而已,怎么会要到200,投加方式,反应效率也要看看

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
虎妞 + 1 神马都是浮云

查看全部

干一行,爱一行!

3万

积分

662

金钱

341

帖子

王者水师

27
 楼主| 发表于 2020-5-22 10:57:25 来自手机 | 只看该作者
普通水工 发表于 2020-5-22 10:12
这个含量是不是药剂厂家提供的?

是药剂厂家提供的。

3万

积分

662

金钱

341

帖子

王者水师

28
 楼主| 发表于 2020-5-22 10:58:28 来自手机 | 只看该作者
谁敢抽我! 发表于 2020-5-22 10:23
哥,他们分子量不一样,相同摩尔下计算出来的质量肯定也不一样

我明白您的意思。

17万

积分

4万

金钱

2万

帖子

超级版主

斗战“剩”佛

2016优秀水友2015守护天使2015水友发帖勋章

QQ
29
发表于 2020-5-22 12:59:19 | 只看该作者
小王 发表于 2020-5-22 07:20
去除总磷2.5mg/L,投加系数按2计,理论计算pac大概要30mg/L ,实际得200多的pac

还真是4楼层主说的6倍左右
[发帖际遇]: 虎妞 乐于助人,奖励 27 UP值. 幸运榜 / 衰神榜
心有猛虎,细嗅蔷薇。

3万

积分

662

金钱

341

帖子

王者水师

30
 楼主| 发表于 2020-5-22 14:17:38 来自手机 | 只看该作者



我们再多做几组试验看看。。

3万

积分

1万

金钱

3358

帖子

王者水师

31
发表于 2020-5-22 14:30:14 | 只看该作者
小王 发表于 2020-5-22 14:17
我们再多做几组试验看看。。

可以换个药剂供应厂家同时做对比实验看看

3万

积分

1万

金钱

3358

帖子

王者水师

32
发表于 2020-5-22 14:31:09 | 只看该作者
小王 发表于 2020-5-22 10:57
是药剂厂家提供的。

有时候,药剂浓度比对外讲的差很多

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
虎妞 + 1 神马都是浮云

查看全部

3万

积分

1万

金钱

3358

帖子

王者水师

33
发表于 2020-5-22 14:34:20 | 只看该作者
小王 发表于 2020-5-22 07:20
去除总磷2.5mg/L,投加系数按2计,理论计算pac大概要30mg/L ,实际得200多的pac

我们有个项目,单位加药量60mg/l左右,但浓度是10%的

4522

积分

72

金钱

104

帖子

黄金水师

QQ
34
发表于 2020-5-22 15:42:19 | 只看该作者
氯化铁试一下,或者聚合硫酸铁,石灰要是试的话需要用酸回调PH

3万

积分

1万

金钱

3358

帖子

王者水师

35
发表于 2020-5-22 16:40:46 | 只看该作者
晓筱爸 发表于 2020-5-22 15:42
氯化铁试一下,或者聚合硫酸铁,石灰要是试的话需要用酸回调PH

偏碱性用聚铁会比铝盐好一点

1万

积分

3539

金钱

450

帖子

铂金水师

36
发表于 2020-5-22 18:10:37 来自手机 | 只看该作者
水的pH是多少?      

9万

积分

2万

金钱

6864

帖子

版主

QQ
37
发表于 2020-5-24 19:28:33 | 只看该作者
聚铁的效果比较好,可以一试。

1万

积分

516

金钱

617

帖子

铂金水师

38
发表于 2020-5-26 10:58:25 | 只看该作者
水工 发表于 2020-5-22 01:18
由于实际反应并不是 100% 有效进行的,加之 OH- 会与金属离子竞争反应,生成相应的氢氧化物,所以实际化学 ...

差距这么大?那怎么解决这个问题?

1906

积分

693

金钱

71

帖子

白银水师

39
发表于 2020-5-26 15:16:17 | 只看该作者
考虑药剂投加点,是否和出水充分混合接触反映了。有的时候接触混合反映不充分,反而药耗很高,都浪费了。测下你的最终出水PAC含量。

3459

积分

1570

金钱

158

帖子

黄金水师

40
发表于 2020-5-26 20:51:55 | 只看该作者
你那用的固体的PAC?液体的一般Al2O3含量10%左右