发表于 2020-11-17 16:58:19 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1金钱
我遇到个项目,污水治理,一个规模和人工湖差不多大的水坑,cod在80mg/L,氨氮,总磷均比较低,此水坑有部分地下水渗入,水坑是死水,但是水坑臭气比较严重,附近居民楼可以闻到,听居民说有排污车偷排过,那么问题来了,为了不影响过往居民准备针对臭气去除做一个方案,1.初步我是想,先放很多表曝机进去把溶解氧打上去,让它不在臭,然后做个曝气池,让水通过好氧曝气池用活性污泥法进行有机物的去除,做一个循环,让他的水全部过一遍。或者后面在加个气浮机,通过加药pac,pam让水质清澈.。2.直接做混凝沉淀过滤,但是这样臭气可能不会变小,除非上ro,似乎不太可行。大家还有没有好的方法。

最佳答案

奖励: 0金币  |  评价: ""  |  查看完整内容

上个一体化设备循环处理呀。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

3万

积分

5034

金钱

1237

帖子

王者水师

沙发
发表于 2020-11-17 16:58:20 来自手机 | 只看该作者
上个一体化设备循环处理呀。
回复 | 最佳答案 | 奖励: 0金币 | 评价: ""

举报

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

板凳
发表于 2020-11-17 17:16:40 | 只看该作者
表曝机运行的时候会有一些不良气体散发出来

1628

积分

245

金钱

115

帖子

白银水师

地板
 楼主| 发表于 2020-11-17 17:33:28 来自手机 | 只看该作者
水世界蓝天 发表于 2020-11-17 17:16
表曝机运行的时候会有一些不良气体散发出来

你所谓的不良气体是什么意思,那么潜水曝气机,在大湖里面不好做啊,底下不平,似乎就不好固定了

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

5
发表于 2020-11-17 17:51:41 来自手机 | 只看该作者



臭气散发到空气中,会影响周围居民生活

1628

积分

245

金钱

115

帖子

白银水师

6
 楼主| 发表于 2020-11-17 19:07:33 来自手机 | 只看该作者
水世界蓝天 发表于 2020-11-17 17:51
臭气散发到空气中,会影响周围居民生活

不是吧,增氧后应该就不会臭了吧,应该是增氧后起什么反应,后就不臭了。

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

7
发表于 2020-11-17 19:11:34 来自手机 | 只看该作者
Mr.Rui 发表于 2020-11-17 19:07
不是吧,增氧后应该就不会臭了吧,应该是增氧后起什么反应,后就不臭了。

增氧的过程有些气体就挥发了

2万

积分

1万

金钱

1022

帖子

王者水师

8
发表于 2020-11-17 19:31:59 | 只看该作者
Mr.Rui 发表于 2020-11-17 19:07
不是吧,增氧后应该就不会臭了吧,应该是增氧后起什么反应,后就不臭了。

增氧了一样会有臭气,不然众多污水厂加盖上除臭系统式为了什么?不过湖泊曝气的味道不会那么明显吧,如果底曝把臭泥曝起来,那就酸爽了。
[发帖际遇]: 周易将高盐废水处理得妥妥得,赚了1 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

1628

积分

245

金钱

115

帖子

白银水师

9
 楼主| 发表于 2020-11-17 20:05:42 来自手机 | 只看该作者
周易 发表于 2020-11-17 19:31
增氧了一样会有臭气,不然众多污水厂加盖上除臭系统式为了什么?不过湖泊曝气的味道不会那么明显吧,如果 ...

准备上个可移动的,表曝机,污水厂加盖板的都是前端预处理和厌氧,缺氧,后端的浓缩池,污泥池等,好氧池我到真的没见过加盖的。

2万

积分

1万

金钱

1022

帖子

王者水师

10
发表于 2020-11-17 22:18:10 | 只看该作者



Mr.Rui 发表于 2020-11-17 20:05
准备上个可移动的,表曝机,污水厂加盖板的都是前端预处理和厌氧,缺氧,后端的浓缩池,污泥池等,好氧池 ...

好氧池加盖的很多啊

1628

积分

245

金钱

115

帖子

白银水师

11
 楼主| 发表于 2020-11-17 22:53:44 来自手机 | 只看该作者
周易 发表于 2020-11-17 22:18
好氧池加盖的很多啊

好氧加盖,地埋的呢是必须加盖,已污水厂而言,好氧池是不用加盖的,因为它不臭,不需要收集臭气浓度 ,硫化氢等气体!加盖让巡检人员也不好观池池体污泥状态

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
12
发表于 2020-11-18 07:05:12 来自手机 | 只看该作者
离线的一体化设备可以解决

3万

积分

7804

金钱

699

帖子

王者水师

13
发表于 2020-11-18 08:01:36 | 只看该作者
Mr.Rui 发表于 2020-11-17 22:53
好氧加盖,地埋的呢是必须加盖,已污水厂而言,好氧池是不用加盖的,因为它不臭,不需要收集臭气浓度 , ...

企业污水处理厂加盖的多,城市污水处理厂加盖的少点。

8万

积分

4万

金钱

5770

帖子

超凡水师

14
发表于 2020-11-18 08:07:22 | 只看该作者
“除非上RO”什么意思?你想恢复人工湖,先清淤、后净化水质

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
15
发表于 2020-11-18 08:13:12 | 只看该作者
坑塘治理,跟前段时间去看的一个基本差不都。底泥多不?
难听的话别较真,好听话的别当真。

2万

积分

1万

金钱

1022

帖子

王者水师

16
发表于 2020-11-18 08:21:52 | 只看该作者
Mr.Rui 发表于 2020-11-17 22:53
好氧加盖,地埋的呢是必须加盖,已污水厂而言,好氧池是不用加盖的,因为它不臭,不需要收集臭气浓度 , ...

加盖了一样好巡视,看加哪种了,就是气量会大一些。每个地区的臭气政策有区别吧。

1万

积分

2414

金钱

112

帖子

铂金水师

17
发表于 2020-11-18 08:22:17 | 只看该作者
肯定先清淤在考虑其他的呀

4万

积分

1万

金钱

1790

帖子

王者水师

QQ
18
发表于 2020-11-18 08:48:24 | 只看该作者
这个问题在于 谁偷拍废水,首先查清,出治理费用,可能会揪出腐败。2就是整体规划处理人工湖,是否需要建设公园,还是就处理一下废水呢,政府应该有个长远的规划,不是拍脑门就瞎干。3.做实验,确定经济合理的工艺路线和策略。长远规划。这是一个地方政府领导应该有思维和策略。

5754

积分

3866

金钱

468

帖子

黄金水师

19
发表于 2020-11-18 08:50:47 | 只看该作者
除了要监测水质,底泥也要测,有可能是底泥造成水体发臭。

9万

积分

3万

金钱

5187

帖子

超凡水师

环保从业者

QQ
20
发表于 2020-11-18 08:58:53 | 只看该作者
上个一体化设备处理后排走吧
干一行,爱一行!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-15 07:04 , Processed in 0.228627 second(s), 63 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表