发表于 2020-12-21 09:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10金钱
各位专家,现我司运营的污水站环保要求所有水池加盖。请问下,这个除臭风量是如何计算的?现在需要验证业主方的RTO余量是不是够用。
浸没式超滤池   (气洗曝气)
MBR膜池            (曝气)
RO浓水池          (曝气)
污泥池
浮渣池
污泥浓缩池
排放池

最佳答案

奖励: 10金币  |  评价: "非常感谢"  |  查看完整内容

参考这个规范,做个XLS表 自己核一下量!授人以鱼不如授人以渔。万事不求人,求人只求自己人!,大的原则就是安装水域面积或者构筑物容积计算。收集单元主要是有臭气扩散的地方,主要就是原水池,浓水池,污泥池,处置间,厌氧(缺氧池)等。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏2 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

1万

积分

1816

金钱

576

帖子

铂金水师

QQ
沙发
发表于 2020-12-21 09:08:46 | 只看该作者
参考这个规范,做个XLS表 自己核一下量!授人以鱼不如授人以渔。万事不求人,求人只求自己人!,大的原则就是安装水域面积或者构筑物容积计算。收集单元主要是有臭气扩散的地方,主要就是原水池,浓水池,污泥池,处置间,厌氧(缺氧池)等。

CJJ∕T 243-2016 城镇污水处理厂臭气处理技术规程.pdf

9.56 MB, 下载次数: 94, 下载积分: 金钱 -1

顶一下

参与人数 3金钱 +3 UP值 +4 收起 理由
虎妞 + 1 赞一个!
寂寞 + 3 + 1 很给力!
水科环保 + 2 赞一个!

查看全部

回复 | 最佳答案 | 奖励: 10金币 | 评价: "非常感谢"

举报

8386

积分

2726

金钱

411

帖子

黄金水师

板凳
发表于 2020-12-21 09:34:34 | 只看该作者
尺寸和剩余空间又没有,L*B*H*次数=风量m3/h

顶一下

参与人数 1金钱 +1 UP值 +1 收起 理由
寂寞 + 1 + 1 很给力!

查看全部

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

地板
发表于 2020-12-21 10:52:24 | 只看该作者
滴水成泉 发表于 2020-12-21 09:34
尺寸和剩余空间又没有,L*B*H*次数=风量m3/h

次数选取很关键。



1万

积分

2916

金钱

224

帖子

铂金水师

5
发表于 2020-12-21 10:56:29 | 只看该作者



曝气量尾气,按80%计算,臭气量大的按12次,臭气量小的,减半。

顶一下

参与人数 2金钱 +1 UP值 +6 收起 理由
寂寞 + 1 + 1 很给力!
水世界蓝天 + 5 赞一个!

查看全部

[发帖际遇]: 投的标中了,李奥纳多赚了 2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

6
发表于 2020-12-21 11:13:19 | 只看该作者
李奥纳多 发表于 2020-12-21 10:56
曝气量尾气,按80%计算,臭气量大的按12次,臭气量小的,减半。

风机气量的80%?


7万

积分

2万

金钱

3828

帖子

超凡水师

7
发表于 2020-12-21 13:20:57 | 只看该作者
大大污师 发表于 2020-12-21 11:40
参考这个规范,做个XLS表 自己核一下量!授人以鱼不如授人以渔。万事不求人,求人只求自己人!,大的原 ...

您这个是正解!
规范上有的应该按照规范执行。

570

积分

106

金钱

40

帖子

青铜水师

8
发表于 2020-12-21 14:54:41 | 只看该作者
看你是哪个行业的,可以参照针对各个行业的污水处理设计规范,如《石油化工污水处理设计规范》(GB50747-2012)8.1.2 隔油设施、气浮设施、污泥池、污油池的废气量,可根据上方的气体空间与换气次数确定,换气次数宜为1次/h-4次/h;生物反应池收集的废气量可根据鼓风量确定。。。。。。

顶一下

参与人数 1金钱 +1 UP值 +1 收起 理由
寂寞 + 1 + 1 赞一个!

查看全部

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
9
发表于 2020-12-22 07:09:47 来自手机 | 只看该作者
鼓风曝气的风量千万别忘了,循环次数是比较重要的参数

22万

积分

4万

金钱

6万

帖子

版主

2016竞拍达人2012年度“十大风云人物”勋章竞拍勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章领袖

10
发表于 2020-12-22 08:49:22 来自手机 | 只看该作者



大大污师 发表于 2020-12-21 11:40
参考这个规范,做个XLS表 自己核一下量!授人以鱼不如授人以渔。万事不求人,求人只求自己人!,大的原 ...

直接给出规范条例最有说服力!

6229

积分

0

金钱

98

帖子

黄金水师

11
发表于 2020-12-22 08:51:48 | 只看该作者
大大污师 发表于 2020-12-21 11:40
参考这个规范,做个XLS表 自己核一下量!授人以鱼不如授人以渔。万事不求人,求人只求自己人!,大的原 ...

谢谢分享,参考学习

7882

积分

326

金钱

164

帖子

黄金水师

12
 楼主| 发表于 2020-12-22 10:35:28 | 只看该作者
滴水成泉 发表于 2020-12-21 09:34
尺寸和剩余空间又没有,L*B*H*次数=风量m3/h

大神,次数是指什么?

7882

积分

326

金钱

164

帖子

黄金水师

13
 楼主| 发表于 2020-12-22 10:36:18 | 只看该作者
大大污师 发表于 2020-12-21 11:40
参考这个规范,做个XLS表 自己核一下量!授人以鱼不如授人以渔。万事不求人,求人只求自己人!,大的原 ...

好的,非常感谢!!!

8386

积分

2726

金钱

411

帖子

黄金水师

14
发表于 2020-12-22 10:41:19 | 只看该作者
fish-zm 发表于 2020-12-22 10:35
大神,次数是指什么?

这个范围的换气次数。1~几百次不等

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
fish-zm + 1 赞一个!

查看全部

[发帖际遇]: 恭喜滴水成泉,在水世界找到对的人,增加3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

6240

积分

9

金钱

180

帖子

黄金水师

15
发表于 2020-12-25 10:02:26 | 只看该作者
进人的按8次,不进人的按4次
[发帖际遇]: 恭喜零度冰GG,在水世界找到对的人,增加3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

16
发表于 2020-12-28 06:15:04 来自手机 | 只看该作者
dingbo313 发表于 2020-12-21 14:54
看你是哪个行业的,可以参照针对各个行业的污水处理设计规范,如《石油化工污水处理设计规范》(GB50747-20 ...

这个回复比较准确,明了!

8万

积分

4万

金钱

5795

帖子

超凡水师

17
发表于 2020-12-28 08:09:01 | 只看该作者
              经验值,可取池上方空容积的5-8倍计算
多个朋友多条路哦

2万

积分

5329

金钱

1191

帖子

王者水师

18
发表于 2021-1-4 14:01:19 | 只看该作者
个人觉得,污水站的臭气处理装置建议单独上套设备,或者引入到喷淋+除臭工艺,引入到RTO 不是最佳选择,

9518

积分

0

金钱

35

帖子

黄金水师

19
发表于 2021-6-16 11:06:00 | 只看该作者
资料很好,算风量可以参考。

3万

积分

3182

金钱

2316

帖子

王者水师

20
发表于 2021-12-5 11:05:15 | 只看该作者
风量和循环次数的要求是为了啥,有些行业的废水风量越大VOC挥发的越厉害嘛。平时污水池加了盖进什么人呢