水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
查看: 1554|回复: 25
打印 上一主题 下一主题

[求教] 总氮如何从达标

[复制链接]

1万

积分

1060

金钱

372

帖子

铂金水师

QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-1-21 18:52:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式



马上注册并关注水世界微信号,获得更多资料

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册   扫一扫,用微信登录

x
项 目
pH
CODCr
SS
石油类
总铬
总铁
总镍
F-
总氮
指标
1-2
≤150
≤18
1.05
≤500
≤1000
≤1000
≤3600
1500
该废水为不锈钢管材加工产生的废水,车间具体工艺不详!据了解管材进场后先进行硝酸侵泡,也就是说这里的总氮大部分都是硝态氮;B/C很低,上图为进水指标,下图为出水标准;大家说说这个该用什么工艺可靠呢???
项 目
pH
CODcr
SS
石油类
总铬
总铁
总镍
氟化物
六价铬
总氮
排放
69
200
100
10
≤1.0
≤3.0
≤0.5
≤20
≤0.2
≤35
关键是总氮如何做到达标呢??

[发帖际遇]: 出水稳定达标126天,水世界发来贺电,水痦子+3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
沙发
发表于 2021-1-21 20:35:08 | 只看该作者

回帖奖励 +1

加新型碳源,达标并不难
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
板凳
发表于 2021-1-21 21:55:21 | 只看该作者
需要反硝化脱氮。

当然是碳源了。

原水COD这么低。反硝化工艺。
[发帖际遇]: 寂寞成功帮助水世界老王解决难题,增加2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

3万

积分

1万

金钱

1490

帖子

王者水师

QQ
地板
发表于 2021-1-21 22:09:27 | 只看该作者
反硝化滤池应该比较好

5万

积分

2万

金钱

2134

帖子

超凡水师

5
发表于 2021-1-22 00:14:53 | 只看该作者



反硝化,加碳源,比较简单

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
6
发表于 2021-1-22 07:14:11 来自手机 | 只看该作者
这么高的TN,用反硝化滤池明显不合适

10万

积分

7347

金钱

1万

帖子

超凡水师

7
发表于 2021-1-22 07:35:38 | 只看该作者
水世界球球 发表于 2021-1-22 07:14
这么高的TN,用反硝化滤池明显不合适

赞同这个见解,,,,,,

2万

积分

1026

金钱

892

帖子

王者水师

8
发表于 2021-1-22 08:52:06 | 只看该作者
水量多大?中和后上蒸发器,或者和其他废水混合后生物脱氮

4万

积分

4186

金钱

4025

帖子

王者水师

9
发表于 2021-1-22 09:18:25 | 只看该作者
总氮都知道反硝化,还有重金属等其它指标怎么办,先调节PH至碱性,除掉这些金属污染,后再反硝化,不知道怎样

4万

积分

3万

金钱

2456

帖子

王者水师

10
发表于 2021-1-22 09:36:15 | 只看该作者



准备了多少预算?

1万

积分

3721

金钱

344

帖子

企业用户

九等学子

QQ
11
发表于 2021-1-22 09:42:54 来自手机 | 只看该作者
我们也遇到过,除了生物脱氮不知道还有没有其他方法。

9万

积分

3万

金钱

4379

帖子

超凡水师

QQ
12
发表于 2021-1-22 13:20:55 来自手机 | 只看该作者
这种项目应该调整PH后,直接反硝化更合适,不过碳源投加多

5万

积分

1万

金钱

2799

帖子

超凡水师

13
发表于 2021-1-22 14:05:54 | 只看该作者
甘泉如醴 发表于 2021-1-22 13:20
这种项目应该调整PH后,直接反硝化更合适,不过碳源投加多

不投加碳源达不了标,费用再大也得弄啊

1万

积分

1060

金钱

372

帖子

铂金水师

QQ
14
 楼主| 发表于 2021-1-22 16:12:55 | 只看该作者
本帖最后由 水痦子 于 2021-1-22 16:17 编辑

这是个改造项目,水量大概每天150吨左右,现有工艺是调节池+物化(加石灰、PAM、氯化钙)+a/o+a/o工艺;
问题是:1,调节池太小,加之没有清理过,淤泥堆积成山有限的空间进一步缩小;
2,因为加石灰的缘故导致管道,水泵及后面的加药反应池过水孔容易堵塞;是否可以把石灰更换成液碱或者片碱呢?3,进水含有油脂,对后续生化影响较大;
4,老系统还在运行中,但是前端物化还算合格;后端生化污泥细碎,A池成浆糊状、沉降比30分钟还要97个的样子,上清液发白,曝气池泡沫成淡黄色,四周有较多死泥堆积;询问后是没怎么排泥,应该是污泥老化了;但这个二沉池上清液发白就有点怪怪的???
5,据了解物化段的水很少部分进入生化,大部分都从前端溜走了!!!
这就给我们造成很大的干扰,看似这个水不太好做,所以请各位大师指点一二!
是的,因为是硝态氮,按理说加足够碳源就能达标;各个重金属据他们说经过加药后基本都可以达标,但是后续生化系统老是出问题,所以不敢多进水;这边有三股水1,是浸泡管材的原液,硝酸根可能达到2000左右,ph基本测不出;2,除油烟废气塔的循环水,里面加片碱、硫化钠(这个硫化钠遇酸会冒黄烟H2S,很是危险)3,退火炉的废水;综上,如何保证生化系统正常的运行呢???

1万

积分

1060

金钱

372

帖子

铂金水师

QQ
15
 楼主| 发表于 2021-1-22 16:16:22 | 只看该作者
BLIUEWATER 发表于 2021-1-22 08:52
水量多大?中和后上蒸发器,或者和其他废水混合后生物脱氮

大概每天150吨左右

1万

积分

1060

金钱

372

帖子

铂金水师

QQ
16
 楼主| 发表于 2021-1-22 16:23:02 | 只看该作者
水世界球球 发表于 2021-1-21 20:35
加新型碳源,达标并不难

球版,什么样碳源???一顿多钱?
[发帖际遇]: 恭喜水痦子,在水世界找到对的人,增加2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

1万

积分

1060

金钱

372

帖子

铂金水师

QQ
17
 楼主| 发表于 2021-1-22 16:24:42 | 只看该作者
龙宇 发表于 2021-1-22 09:42
我们也遇到过,除了生物脱氮不知道还有没有其他方法。

你好,请问你们运行怎么样呢???生化系统稳定吗??
[发帖际遇]: 水痦子将高盐废水处理得妥妥得,赚了1 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

1万

积分

3721

金钱

344

帖子

企业用户

九等学子

QQ
18
发表于 2021-1-23 09:30:25 来自手机 | 只看该作者
水痦子 发表于 2021-1-22 16:24
你好,请问你们运行怎么样呢???生化系统稳定吗??

我们没你这个复杂,没那么多重金属,营养源投加正常的话运行还算稳定。

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
19
发表于 2021-1-23 09:41:04 | 只看该作者
水痦子 发表于 2021-1-22 16:23
球版,什么样碳源???一顿多钱?

新型的,反硝化速率快,看当量
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

8万

积分

4万

金钱

5917

帖子

超凡水师

20
发表于 2021-1-25 08:09:22 | 只看该作者
缺氧池座足够大,投加碳源,总氮能降下来
多个朋友多条路哦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录