某景区有多个厕所点,均配有污水处理设施,采用地埋式玻璃钢罐形式,工艺采用化粪池+两级AO工艺加悬浮小球,废水基本为人体尿液或稀释的尿液,景区仅白天有游客有废水产生,夜间无废水产生,工艺中没有调节池,个别厕所采用泡沫冲洗粪尿,风机开启后会产生大量泡沫,请问各位大神,如何调试这种污水?

最佳答案

奖励: 0金币  |  评价: ""  |  查看完整内容

1 想要达标,必须有稳定进水条件,不然就按减量化处理做,然后污水车拉走排入管网。 2 这种条件化粪池就是当0调节池用,用提升泵控制AO进水量,不要自流进入后面生化段。 3 你这泡沫这么白,不像是污泥泡沫,倒像是表活剂多些。如果是化学泡沫,你得用考虑增加厌氧段水解,把泡沫降解才行,一直加消泡剂本身就对后面生化有影响。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

852

积分

277

金钱

44

帖子

青铜水师

沙发
发表于 2021-2-25 09:33:51 | 只看该作者
1 想要达标,必须有稳定进水条件,不然就按减量化处理做,然后污水车拉走排入管网。
2 这种条件化粪池就是当0调节池用,用提升泵控制AO进水量,不要自流进入后面生化段。
3 你这泡沫这么白,不像是污泥泡沫,倒像是表活剂多些。如果是化学泡沫,你得用考虑增加厌氧段水解,把泡沫降解才行,一直加消泡剂本身就对后面生化有影响。

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
水花生 + 1 很给力!

查看全部

回复 | 最佳答案 | 奖励: 0金币 | 评价: ""

举报

1万

积分

1862

金钱

529

帖子

铂金水师

板凳
发表于 2021-2-25 09:54:09 | 只看该作者
景区废水,氨氮、总氮高,不好调。
[发帖际遇]: 污水很污通过水世界签了个大项目,赚了3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

3万

积分

3182

金钱

2316

帖子

王者水师

地板
发表于 2021-2-25 10:37:12 | 只看该作者
这种项目一般都是什么公司在运营?排水的标准是直排还是间接排放?

1万

积分

2281

金钱

539

帖子

版主

5
发表于 2021-2-25 10:57:05 | 只看该作者



想投泥在调试,要补充碳源

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
6
发表于 2021-2-25 11:07:49 来自手机 | 只看该作者
估计设计人员也是拍脑袋决定的

顶一下

参与人数 1UP值 +1 收起 理由
逸鹤翔云 + 1 淡定

查看全部

26万

积分

8万

金钱

1万

帖子

版主

(^-^)

2016十年风雨同舟季度优秀版主勋章2015守护天使沙发王

7
发表于 2021-2-25 13:21:39 | 只看该作者
没有调节池,就要看生化池的容积能否够用了,景区肯定只有白天排水。
[发帖际遇]: 投的标中了,逸鹤翔云赚了 1 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

8107

积分

112

金钱

254

帖子

黄金水师

8
发表于 2021-2-25 13:39:59 | 只看该作者
无调节池水量就无法调控了,就算是调试好了,出水水质也无法确保。

7万

积分

1万

金钱

1996

帖子

超凡水师

环保小混混

QQ
9
发表于 2021-2-25 14:12:01 来自手机 | 只看该作者
这种太难了,来水不稳定,运行也难稳定

10万

积分

2万

金钱

3545

帖子

版主

10
发表于 2021-2-25 14:19:55 | 只看该作者



别调了,这种水氨氮很高,COD比较低,就这简单的设备不可能合格的。用吸污车拉别处去处理吧。

顶一下

参与人数 2UP值 +2 收起 理由
虎妞 + 1 神马都是浮云
玩转地球 + 1 神马都是浮云

查看全部

39万

积分

24万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

11
发表于 2021-2-25 14:43:50 | 只看该作者
景区厕所污水处理、加上地埋式的结构一般调试都是走形式,没有实质性的

4万

积分

4185

金钱

4022

帖子

王者水师

12
发表于 2021-2-25 15:53:10 | 只看该作者
同意蓝天的说法,就是走走形式而已,没有能达标的
[发帖际遇]: 老板发红包了 清如许, 3 金钱进入口袋. 幸运榜 / 衰神榜

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
13
发表于 2021-2-25 16:00:35 | 只看该作者
每一层的回复我都看了。

既然建设了,还要用,就按照用的方式来吧。

1、污泥法还是生物接触氧化法?

2、菌种投加了没有,根据泡沫,好像是没有多少污泥。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

1万

积分

3721

金钱

344

帖子

企业用户

九等学子

QQ
14
发表于 2021-2-25 17:35:32 来自手机 | 只看该作者
多搞点污泥         

1万

积分

52

金钱

815

帖子

铂金水师

15
发表于 2021-2-25 19:24:34 来自手机 | 只看该作者
泡沫挺多的,水量应该不大

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
16
发表于 2021-2-25 20:54:56 来自手机 | 只看该作者
挖个调节池吧,慢慢进水还有点希望

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
17
发表于 2021-2-25 22:33:06 来自手机 | 只看该作者
既然是个景区它就会有高峰期和低峰期,水量就会有变化,浓度也会有变化,如果没有调节池,即便这次搞好了,后面稳定运行也是风险。找个地方做个设备池子,当调节池。

8万

积分

4万

金钱

5770

帖子

超凡水师

18
发表于 2021-2-26 06:45:27 来自手机 | 只看该作者
先陪菌,陪菌期间污水少量进入处理设施,等菌种陪养好了,再正常进污水处理

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
19
发表于 2021-2-26 07:11:33 来自手机 | 只看该作者
其实主要是负荷波动导致的调试难,把水量控制好会好很多

9万

积分

3万

金钱

4317

帖子

超凡水师

QQ
20
发表于 2021-2-26 08:06:08 来自手机 | 只看该作者
园林 发表于 2021-2-25 10:57
想投泥在调试,要补充碳源

本身负荷就高,怎么想起投泥来呢