有没有人接触过臭氧氧化池,进水的高效溶气装置,不用曝气盘,直接在进水管端加臭氧

[复制链接]

9万

积分

3万

金钱

4317

帖子

超凡水师

QQ
21
发表于 2021-7-23 10:09:28 来自手机 | 只看该作者



采用射流或钛板曝气器好,直接加效果不好,而且很烧钱
清啦

3万

积分

3029

金钱

1371

帖子

王者水师

22
发表于 2021-7-23 12:34:25 | 只看该作者
环保熊猫 发表于 2021-7-21 16:31
要传质效率高气泡就要尽量小,坛子里不是有个日本微气泡射流的人吗,用他那个东西省事多了,就是贵,且进水 ...

青岛筑鸿,好贵好贵~~~

2万

积分

0

金钱

788

帖子

王者水师

23
发表于 2021-7-23 16:07:31 | 只看该作者
去年我做过,臭氧催化的
[发帖际遇]: 球版生二胎,每人收彩礼,晨曦的光芒+1 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

2万

积分

0

金钱

788

帖子

王者水师

24
发表于 2021-7-23 16:10:04 | 只看该作者
我加你微信,你想知道什么,我跟你说

2万

积分

5330

金钱

1001

帖子

王者水师

25
发表于 2021-7-26 10:18:35 | 只看该作者



我们一般用溶气泵代替之前的曝气盘,当然也是小范围的使用。大处理量的不行,还得是曝气盘。

1万

积分

429

金钱

199

帖子

铂金水师

26
发表于 2021-7-26 10:26:41 | 只看该作者
就是射流器,原理就是文丘里管,高级点就是三相流溶气泵

2万

积分

1万

金钱

1290

帖子

王者水师

QQ
27
发表于 2021-7-26 12:07:13 | 只看该作者
高效臭氧溶气装置与卧式离心泵、二次混合设备配合使用,实现接触池中水利循环投加臭氧的目的。

4万

积分

1273

金钱

575

帖子

王者水师

QQ
28
发表于 2021-7-27 15:05:19 | 只看该作者
环保熊猫 发表于 2021-7-21 16:31
要传质效率高气泡就要尽量小,坛子里不是有个日本微气泡射流的人吗,用他那个东西省事多了,就是贵,且进水 ...

我的射流曝气进水压力没有要求,是对配套射流器的水泵有压力有求,15m左右的扬程而已

4万

积分

1273

金钱

575

帖子

王者水师

QQ
29
发表于 2021-7-27 15:13:17 | 只看该作者
本帖最后由 日本微纳米射流 于 2021-7-27 15:16 编辑

http://bbs.chinacitywater.org/thread-3217531.html
参考我的帖子,石化高盐废水,使用微纳米射流曝气喷嘴替代钛合金曝气,效率提升的同时降低臭氧量。臭氧进气量由原来的22m3/h降到了18m3/h,现在客户把部分排出的未反应完的臭氧又回送到喷嘴进气管中,效率又提升了一些。。。。。。

3万

积分

3182

金钱

2316

帖子

王者水师

30
发表于 2021-11-30 23:52:40 | 只看该作者



这种射流器并非将臭氧直接用管道打入水中,应该有个喷嘴之类的设置
[发帖际遇]: 水花生将高盐废水处理得妥妥得,赚了1 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

3万

积分

3182

金钱

2316

帖子

王者水师

31
发表于 2021-11-30 23:53:02 | 只看该作者
跟曝气盘比,要看是跟微孔还是中孔比

2万

积分

221

金钱

799

帖子

王者水师

QQ
32
发表于 2021-12-2 16:39:54 | 只看该作者
小型项目用射流器的多,这是臭氧利用效率比较高的方法。