在工业设计时,缺氧池计算中,没有提供总凯氏氮的情况下

[复制链接]

2万

积分

0

金钱

788

帖子

王者水师

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-9-3 14:34:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10/10金钱
用硝化反硝化动力学计算时,算了总氮进-总氮出,来进行容积计算是否可行呢?

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
沙发
发表于 2021-9-3 15:35:56 | 只看该作者
可以这么算,取好反硝化速率就行了,按照公式计算就行。
难听的话别较真,好听话的别当真。

2万

积分

0

金钱

788

帖子

王者水师

板凳
 楼主| 发表于 2021-9-3 15:43:15 | 只看该作者
放牛班班长 发表于 2021-9-3 15:35
可以这么算,取好反硝化速率就行了,按照公式计算就行。

感谢班长,

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
地板
发表于 2021-9-4 06:12:33 来自手机 | 只看该作者
忽略了,认为硝态氮很少或者在进水管网中已经消耗了

5万

积分

5053

金钱

1153

帖子

超凡水师

5
发表于 2021-9-4 09:54:39 | 只看该作者



可以这么算的,查一下资料适当调整一下
专门吊打小学生

2万

积分

0

金钱

788

帖子

王者水师

6
 楼主| 发表于 2021-9-4 10:29:12 | 只看该作者
晴天娃娃 发表于 2021-9-4 09:54
可以这么算的,查一下资料适当调整一下

嗯呢,越来越觉得,这是一个经验的工程的,因为工业废水做的多,所以取值是个很大的问题,有一点偏差,设备的大小就不一样了,这样核算出来的成本就不同
[发帖际遇]: 临检已过,老板发晨曦的光芒红包+ 2 UP值. 幸运榜 / 衰神榜

2万

积分

221

金钱

799

帖子

王者水师

QQ
7
发表于 2021-9-4 11:02:55 | 只看该作者
差不多,我们是进水总氮✖反硝化效率÷反硝化负荷
水很深

2万

积分

0

金钱

788

帖子

王者水师

8
 楼主| 发表于 2021-9-4 11:14:06 | 只看该作者
古德毛宁 发表于 2021-9-4 11:02
差不多,我们是进水总氮✖反硝化效率÷反硝化负荷

你的反硝化速率取值多少,工业废水上,

9万

积分

3万

金钱

4317

帖子

超凡水师

QQ
9
发表于 2021-9-5 15:41:08 来自手机 | 只看该作者
我觉得应该可以,但如果是实际的工程设计,应乘以一定的保险系数比较稳妥

4万

积分

8

金钱

1374

帖子

王者水师

10
发表于 2021-9-8 10:38:22 | 只看该作者



水世界球球 发表于 2021-9-4 06:12
忽略了,认为硝态氮很少或者在进水管网中已经消耗了

不是很理解,什么意思