水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
查看: 1238|回复: 33
打印 上一主题 下一主题

二沉池沉淀效果差,求分析

[复制链接]

837

积分

84

金钱

13

帖子

青铜水师

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-10-1 19:44:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1金钱
群内的各位老师帮忙分析下,我们的二沉池是矩形的斜管沉淀池,长宽高是10米*4.5米*4.5米,设计表面负荷是2.1m3/m2*h,进水最大流量是90m3/h,目前我们二沉池的进水量只有45m3/h,但是跑泥非常严重。当初也分析了下,是不是停留时间过长引起的,加大进水量后,出水跑泥就跟严重了。后来将进水量下调至30m3/h左右,出水反而好些。日常监测曝气池SV30的时候,30分钟的泥水分离比较明显,各位老师帮忙计算分析下,1)是不是在二沉池的停留时间过短,得不到充分的沉淀,造成跑泥;2)教科书上有个池内停留时间的概念,t=(h2+h3)/q0,其中h2表示斜管上部清水区高度,h3表示斜管自身垂直高度,q0表示表面负荷,根据这个公式,沉淀效果是固定的么,跟进水量、出水污泥浓度都没关系么?

最佳答案

奖励: 1金币  |  评价: "感谢多次答复"  |  查看完整内容

1------------可能斜管装反了; 2-------布水不均匀; 3------池深不够(斜管下面也有高度要求); 4------管理不善,要经常排泥。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

10万

积分

7470

金钱

1万

帖子

超凡水师

沙发
发表于 2021-10-1 19:44:41 | 只看该作者
1------------可能斜管装反了;

2-------布水不均匀;

3------池深不够(斜管下面也有高度要求);

4------管理不善,要经常排泥。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复 | 最佳答案 | 奖励: 1金币 | 评价: "感谢多次答复"

举报

4万

积分

4185

金钱

4022

帖子

王者水师

板凳
发表于 2021-10-1 20:29:09 | 只看该作者
是曝气池后的沉淀池吗?进水量只有45m3/h,表面负荷是1.05m3/m2*h,按理说不应该呀,是不是布水不均匀?沉淀前加药了没/

4万

积分

4185

金钱

4022

帖子

王者水师

地板
发表于 2021-10-1 20:30:21 | 只看该作者
有照片没有?进入二沉池是自流的吗?
[发帖际遇]: 恭喜清如许,在水世界找到对的人,增加1 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
5
发表于 2021-10-2 07:04:04 来自手机 | 只看该作者



二沉池用斜管,与斜管关系很大

8万

积分

4万

金钱

5772

帖子

超凡水师

6
发表于 2021-10-2 07:48:31 | 只看该作者
沉淀池前加药??可能是澄清区流速太快造成的

837

积分

84

金钱

13

帖子

青铜水师

7
 楼主| 发表于 2021-10-2 08:35:28 | 只看该作者
清如许 发表于 2021-10-1 20:30
有照片没有?进入二沉池是自流的吗?

照片不会上传,曝气池的出水进入布水池,布水池下方与二沉池污泥斗高度一致的地方开三个过流孔,自流到二沉池中。由于二沉池底部污泥要回到缺氧池和好氧池,没有加药剂沉淀
[发帖际遇]: 乐开水加班从早加到晚,忘记了是黑夜还是白天,增加19 UP值. 幸运榜 / 衰神榜

837

积分

84

金钱

13

帖子

青铜水师

8
 楼主| 发表于 2021-10-2 08:37:23 | 只看该作者
水世界球球 发表于 2021-10-2 07:04
二沉池用斜管,与斜管关系很大

我们用的斜管是六角形蜂窝斜管,长度1米,角度60°,去年刚装的,用了一年还不到。

837

积分

84

金钱

13

帖子

青铜水师

9
 楼主| 发表于 2021-10-2 08:39:29 | 只看该作者
天煜 发表于 2021-10-2 07:48
沉淀池前加药??可能是澄清区流速太快造成的

没有加药,我们污泥还要回到缺氧和好氧,加药怕对系统污泥有影响。根据理论计算,沉淀池应该可以满足要求的,不知道是不是理解有误,帮忙计算分析下。

10万

积分

7470

金钱

1万

帖子

超凡水师

10
发表于 2021-10-2 09:27:18 | 只看该作者



另:::曝气池SRT过长,曝气过度,在沉淀池反硝化,污泥被氮气搞得气浮了,,,,,,,,,,,

10万

积分

7470

金钱

1万

帖子

超凡水师

11
发表于 2021-10-2 09:29:04 | 只看该作者
王立立 发表于 2021-10-2 09:27
另:::曝气池SRT过长,曝气过度,在沉淀池反硝化,污泥被氮气搞得气浮了,,,,,,,,,,,

把曝气池的曝气量降下来,试试,,,,,可以间歇曝气(这么点小水量,肯定用的是罗茨风机,多开停几次不怕)
[发帖际遇]: 王立立将高盐废水处理得妥妥得,赚了3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

4万

积分

4185

金钱

4022

帖子

王者水师

12
发表于 2021-10-2 12:39:15 | 只看该作者
乐开水 发表于 2021-10-2 08:35
照片不会上传,曝气池的出水进入布水池,布水池下方与二沉池污泥斗高度一致的地方开三个过流孔,自流 ...

可以考虑少加点PAC,另排泥要及时

9万

积分

3万

金钱

4317

帖子

超凡水师

QQ
13
发表于 2021-10-2 15:54:23 来自手机 | 只看该作者
我觉得与池形有关,没刮泥机,估计是排泥不畅,有死区,污泥堆积上浮造成的

837

积分

84

金钱

13

帖子

青铜水师

14
 楼主| 发表于 2021-10-2 17:33:27 | 只看该作者
甘泉如醴 发表于 2021-10-2 15:54
我觉得与池形有关,没刮泥机,估计是排泥不畅,有死区,污泥堆积上浮造成的

恩,有可能是这个原因。今天做了个管子插到池体里,底部排出的泥是黄色的,类似好氧池过来的泥,而填料上层靠近填料的区域,排出去的泥都是黑色的。斜管沉淀的污泥怎么会在斜管上面沉积,污泥上浮的时候不是会被斜管挡下来,在污泥斗区聚集么?

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
15
发表于 2021-10-2 17:33:45 | 只看该作者
停留时间没问题,感觉是回流或者排泥的排泥的问题。

舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

18万

积分

1818

金钱

1万

帖子

超级版主

水世界社区有你更精彩,来吧、来吧-------

优秀主题第一名2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使

QQ
16
发表于 2021-10-2 19:55:02 来自手机 | 只看该作者
可能是排泥不及时,或者沉降性差

5万

积分

2万

金钱

2134

帖子

超凡水师

17
发表于 2021-10-3 09:42:14 | 只看该作者
下部的设计或者施工有点问题

1万

积分

1468

金钱

582

帖子

铂金水师

18
发表于 2021-10-3 12:47:39 | 只看该作者
我们运行的二沉池表面负荷都不到1,还带刮泥机,你们的是我们的2倍啦
[发帖际遇]: 投的标中了,污水蛀虫赚了 3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

837

积分

84

金钱

13

帖子

青铜水师

19
 楼主| 发表于 2021-10-3 16:12:33 | 只看该作者
谢谢大家的热心解答,可能跟我们的排泥或者沉淀池下部设计、施工不到位有关,我再让设计单位再核实下。

8万

积分

4万

金钱

5772

帖子

超凡水师

20
发表于 2021-10-4 08:07:59 | 只看该作者
乐开水 发表于 2021-10-2 08:39
没有加药,我们污泥还要回到缺氧和好氧,加药怕对系统污泥有影响。根据理论计算,沉淀池应该可以满足要求 ...

                        估计是布水不均匀造成
多个朋友多条路哦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-15 17:48 , Processed in 0.181869 second(s), 62 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表