有一家公司他的好氧池池深4米有效深度3.5米,风机选择20Kpa 能合适吗?风机烧两次了
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

1万

积分

1935

金钱

244

帖子

铂金水师

沙发
发表于 2021-12-9 17:18:37 来自手机 | 只看该作者
风机这样选型,这个不烧才怪吧!!!

3万

积分

3015

金钱

1371

帖子

王者水师

板凳
发表于 2021-12-9 17:30:48 | 只看该作者
都烧了两次了~~~能合适吗?

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
地板
发表于 2021-12-10 06:15:21 来自手机 | 只看该作者
风压选小了,选大点的,1米就是9.8kpa,4米就得接近40,再加上管路,怎么也得50-70

4万

积分

3万

金钱

2456

帖子

王者水师

5
发表于 2021-12-10 06:53:08 | 只看该作者



曝气时风管憋气了?

2万

积分

1万

金钱

2249

帖子

版主

自由呼吸

QQ
6
 楼主| 发表于 2021-12-10 08:05:39 | 只看该作者
水世界球球 发表于 2021-12-10 06:15
风压选小了,选大点的,1米就是9.8kpa,4米就得接近40,再加上管路,怎么也得50-70

是的 您说的对 我也发现了 给厂家建议也不听 等再烧了估计就该听了

2万

积分

1万

金钱

2249

帖子

版主

自由呼吸

QQ
7
 楼主| 发表于 2021-12-10 08:05:45 | 只看该作者
水世界球球 发表于 2021-12-10 06:15
风压选小了,选大点的,1米就是9.8kpa,4米就得接近40,再加上管路,怎么也得50-70

是的 您说的对 我也发现了 给厂家建议也不听 等再烧了估计就该听了
[发帖际遇]: 艾瑞克 乐于助人,奖励 24 UP值. 幸运榜 / 衰神榜

8万

积分

4万

金钱

5917

帖子

超凡水师

8
发表于 2021-12-10 08:06:59 | 只看该作者
完全不合适的,升压选4.0-4.5米的

39万

积分

25万

金钱

17万

帖子

超脱水师

2016优秀水友2016霉运拜拜2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015水友发帖勋章领袖

9
发表于 2021-12-10 08:28:53 | 只看该作者
这要看安装曝气器的高程,选择20Kpa肯定不行

4万

积分

4186

金钱

4025

帖子

王者水师

10
发表于 2021-12-10 08:40:50 | 只看该作者



不相信科学,那就在科学面前碰的头破血流
[发帖际遇]: 来水世界社区发了个好帖,官方打赏清如许3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

1万

积分

9497

金钱

971

帖子

铂金水师

QQ
11
发表于 2021-12-10 08:46:52 | 只看该作者
光水深就需要3.5*9.8=34.3KPa,加上管道弯头损失,最少也要选个4*9.8=39.2KPa的,保险选个4.5-5*9.8=44.1-49KPa的
[发帖际遇]: 临检已过,老板发adni红包+ 2 UP值. 幸运榜 / 衰神榜

1万

积分

3490

金钱

513

帖子

铂金水师

12
发表于 2021-12-10 08:56:30 | 只看该作者
烧两次还没意识到问题吗?

1万

积分

510

金钱

118

帖子

铂金水师

13
发表于 2021-12-10 09:02:13 | 只看该作者
风机都烧了两次...3.5m水深至少得用40kpa
[发帖际遇]: 白开水加班从早加到晚,忘记了是黑夜还是白天,增加19 UP值. 幸运榜 / 衰神榜

5万

积分

4146

金钱

3993

帖子

超凡水师

九门提督

2015守护天使

14
发表于 2021-12-10 09:14:47 | 只看该作者
老夫掐指一算,还得继续烧……

2万

积分

199

金钱

799

帖子

王者水师

QQ
15
发表于 2021-12-10 09:25:25 | 只看该作者
待曝气头老化,阻力变大一些,就彻底没法用了。
水很深

1万

积分

1862

金钱

529

帖子

铂金水师

16
发表于 2021-12-10 09:54:02 | 只看该作者
烧了正常,不烧就怪了。

5万

积分

3万

金钱

3182

帖子

超凡水师

17
发表于 2021-12-11 16:18:37 来自手机 | 只看该作者
在血淋淋的教训面前,相信会听的,无知真可怕

5030

积分

1147

金钱

200

帖子

黄金水师

18
发表于 2021-12-11 17:10:26 | 只看该作者
坐等楼主出现。~~~·

9万

积分

3万

金钱

5248

帖子

超凡水师

环保从业者

QQ
19
发表于 2021-12-11 17:11:02 来自手机 | 只看该作者
用的涡轮风机?        

2万

积分

1万

金钱

2249

帖子

版主

自由呼吸

QQ
20
 楼主| 发表于 2021-12-12 08:29:27 | 只看该作者
枭龙 发表于 2021-12-11 17:11
用的涡轮风机?