水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
楼主: 高志
打印 上一主题 下一主题

脱氮反硝化污泥上浮原因分析

[复制链接]

3万

积分

1万

金钱

1490

帖子

王者水师

QQ
41
发表于 2021-12-14 08:42:28 | 只看该作者



高志 发表于 2021-12-12 15:11
是脱氮偏厌氧的污泥哈

我觉得反硝化应该是缺氧条件就够了,看照片污泥发黑,应该是厌氧了,反硝化ORP50~-50就ok,你测测你的ORP估计负的两三百吧,个人观点
清啦

7753

积分

2187

金钱

546

帖子

黄金水师

42
发表于 2021-12-14 08:51:34 | 只看该作者
高志 发表于 2021-12-13 09:42
不行诶,试过了使劲搅拌静置后沉淀不了

那还真没见过。会不会是污泥因为某种原因变轻了容易上浮,同时进水盐分啥的比较高导致浮力增大

2万

积分

633

金钱

36

帖子

王者水师

QQ
43
发表于 2021-12-14 14:02:20 | 只看该作者
高志 发表于 2021-12-13 18:04
有斜板的,进上清液

那你这个根本不是脱氮的缺氧池啊,正常的AO或者AAO工艺,你睡混合物是要在好氧池与缺氧池之间循环的,你把污泥都拦在这个池子,可不就厌氧发黑了么。A池与O池之间应该用过水洞来连接,建议看看AAO池体的具体结构

7988

积分

1808

金钱

335

帖子

黄金水师

44
 楼主| 发表于 2021-12-14 14:21:57 | 只看该作者
天煜 发表于 2021-12-14 08:13
缺氧池里的污泥???也不像的,像是污泥膨胀了,絮性不好了

有可能的,最近COD不是很稳定,是否有可能是因为COD超量导致负荷偏高然后处理不了了

7988

积分

1808

金钱

335

帖子

黄金水师

45
 楼主| 发表于 2021-12-14 14:22:59 | 只看该作者



^_^_^ 发表于 2021-12-14 14:02
那你这个根本不是脱氮的缺氧池啊,正常的AO或者AAO工艺,你睡混合物是要在好氧池与缺氧池之间循环的,你 ...

不是厌氧AO池哈,DN反应器
[发帖际遇]: 恭喜高志,在水世界找到对的人,增加3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

7988

积分

1808

金钱

335

帖子

黄金水师

46
 楼主| 发表于 2021-12-14 14:23:42 | 只看该作者
白银水师 发表于 2021-12-14 08:42
我觉得反硝化应该是缺氧条件就够了,看照片污泥发黑,应该是厌氧了,反硝化ORP50~-50就ok,你测测你的ORP ...

是的缺氧条件,ORP正常是50~-50是吗

7988

积分

1808

金钱

335

帖子

黄金水师

47
 楼主| 发表于 2021-12-14 14:24:58 | 只看该作者
水世界球球 发表于 2021-12-14 06:31
升流式的按理说不存在气泡释放不出来的问题,我猜测这些浮起来的是底部死角形成的

是的,前一个月还比较稳定,现在也观察不到死区,不排除
[发帖际遇]: 高志加班从早加到晚,忘记了是黑夜还是白天,增加16 UP值. 幸运榜 / 衰神榜

2万

积分

633

金钱

36

帖子

王者水师

QQ
48
发表于 2021-12-14 15:19:53 | 只看该作者
高志 发表于 2021-12-14 14:22
不是厌氧AO池哈,DN反应器

只要是想进行反硝化,把泥全憋一个池子里不动都不对,不管名字叫啥

7988

积分

1808

金钱

335

帖子

黄金水师

49
 楼主| 发表于 2021-12-14 16:13:02 | 只看该作者
^_^_^ 发表于 2021-12-14 15:19
只要是想进行反硝化,把泥全憋一个池子里不动都不对,不管名字叫啥

那就是说,污泥也需要内循环是吗

2万

积分

633

金钱

36

帖子

王者水师

QQ
50
发表于 2021-12-14 16:40:39 | 只看该作者



高志 发表于 2021-12-14 16:13
那就是说,污泥也需要内循环是吗

是啊,严格的厌氧反应器是不允许污泥进入好氧池的;脱氮除磷的污泥是需要在系统里循环的,同一批微生物做不同的事

6万

积分

1万

金钱

2741

帖子

超凡水师

51
发表于 2021-12-14 17:11:41 | 只看该作者
进来学习下,看看再说

7988

积分

1808

金钱

335

帖子

黄金水师

52
 楼主| 发表于 2021-12-14 18:20:55 | 只看该作者
^_^_^ 发表于 2021-12-14 16:40
是啊,严格的厌氧反应器是不允许污泥进入好氧池的;脱氮除磷的污泥是需要在系统里循环的,同一批微生物做 ...

是升流式的呢,有自循环的哈,不过污泥是不会自循环的,也不是厌氧反应器,只能算缺氧

8万

积分

4万

金钱

5770

帖子

超凡水师

53
发表于 2021-12-15 07:59:38 | 只看该作者
高志 发表于 2021-12-14 14:21
有可能的,最近COD不是很稳定,是否有可能是因为COD超量导致负荷偏高然后处理不了了

                          现在气温低了,估计得重新陪菌了
多个朋友多条路哦

2万

积分

8363

金钱

729

帖子

王者水师

54
发表于 2021-12-15 08:18:44 | 只看该作者
高志 发表于 2021-12-13 09:41
有的,AO在后面设置了

加大曝气量,减少进水,多曝一段时间。
[发帖际遇]: 如鱼得水@加班从早加到晚,忘记了是黑夜还是白天,增加11 UP值. 幸运榜 / 衰神榜

7988

积分

1808

金钱

335

帖子

黄金水师

55
 楼主| 发表于 2021-12-15 14:01:30 | 只看该作者
天煜 发表于 2021-12-15 07:59
现在气温低了,估计得重新陪菌了

是的,考虑补充新的菌种驯化了
[发帖际遇]: 高志加班从早加到晚,忘记了是黑夜还是白天,增加16 UP值. 幸运榜 / 衰神榜

7988

积分

1808

金钱

335

帖子

黄金水师

56
 楼主| 发表于 2021-12-15 14:02:15 | 只看该作者
如鱼得水@ 发表于 2021-12-15 08:18
加大曝气量,减少进水,多曝一段时间。

水里没有氨氮,后面是旧系统

3万

积分

1万

金钱

1490

帖子

王者水师

QQ
57
发表于 2021-12-16 10:05:06 | 只看该作者
高志 发表于 2021-12-14 14:23
是的缺氧条件,ORP正常是50~-50是吗

ORP正常是50~-50是吗反硝化就可以正常工作,100~-150,也能工作,没必要过低

2万

积分

8363

金钱

729

帖子

王者水师

58
发表于 2021-12-17 07:37:41 | 只看该作者
高志 发表于 2021-12-15 14:02
水里没有氨氮,后面是旧系统

没有氨氮为啥要用AO工艺呢?

8万

积分

4万

金钱

5770

帖子

超凡水师

59
发表于 2021-12-17 08:20:08 | 只看该作者
看照片,估计整个系统的活性污泥基本没用的了,絮体散了

2万

积分

633

金钱

36

帖子

王者水师

QQ
60
发表于 2021-12-17 13:57:55 | 只看该作者
能进行反硝化的微生物最容易活了,兼性菌嘛,不是污泥死了,是厌氧化了;
用UASB那种升流式思路来设计反硝化反应器,改名字为DN反应器,可以说是一种创新了,但不可能让污泥只进行反硝化,污出现厌氧化甚至产沼气不可避免,不知道脱气效果如何,不好肯定是黑泥上浮;
创新不能太任性
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-15 06:24 , Processed in 0.147026 second(s), 58 queries .