[求教] AO+MBR一体化设备曝气可以停多久

[复制链接]

4522

积分

849

金钱

204

帖子

黄金水师

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-3-15 11:23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式



马上注册并关注水世界微信号,获得更多资料

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册   扫一扫,用微信登录

x
生活污水100T/d.
用的AO+MBR一体化设备,业主要求错峰运行,晚上运行。实际处理量为50t/d。
我是不是可以定时曝气,大概停止进水多久就要开风机,还是风机要一直开?
[发帖际遇]: 弈月成功帮助水世界老王解决难题,增加3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

3万

积分

280

金钱

739

帖子

王者水师

沙发
发表于 2022-3-15 11:49:21 | 只看该作者
可以间歇曝气。开多久需要你根据溶解氧来调节。运行观察一段时间就知道了

6万

积分

8962

金钱

855

帖子

超凡水师

板凳
发表于 2022-3-15 12:43:38 | 只看该作者
建议,2h-开3-5min
[发帖际遇]: chinajiangyiyun 乐于助人,奖励 28 UP值. 幸运榜 / 衰神榜

26万

积分

10万

金钱

4万

帖子

超级版主

2016优秀版主2016知识特工竞拍勋章月优秀水友勋章2013年年度优秀水友勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
地板
发表于 2022-3-15 17:19:38 | 只看该作者
又是一个扯淡的要求。

最佳状态就是连续运行。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

1万

积分

1062

金钱

372

帖子

铂金水师

QQ
5
发表于 2022-3-15 19:12:28 | 只看该作者



那就按SBR运行,间歇运行是不是MBR堵得更快???

8万

积分

4万

金钱

5745

帖子

超凡水师

6
发表于 2022-3-16 07:58:57 | 只看该作者
             鼓风机间隙运行即可,时间根据活性污泥池溶解氧确定

4万

积分

4185

金钱

4022

帖子

王者水师

7
发表于 2022-3-16 09:33:02 | 只看该作者
白天可间歇曝气,可4小时一次,持续10分钟,有条件测下DO

3446

积分

96

金钱

691

帖子

黄金水师

8
发表于 2024-3-22 16:39:36 | 只看该作者
按照SBR的方式运行 呗,小设备一般也没有溶氧仪,不好控制

8万

积分

4万

金钱

5745

帖子

超凡水师

9
发表于 2024-3-23 07:48:09 | 只看该作者
调节池足够大,设备就可以白天停,晚上运行