水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
楼主: 扫地僧
打印 上一主题 下一主题

求教:养殖污水两级AO工艺,出水COD超标,氨氮值很低,那个环节出了问题?

[复制链接]

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
21
发表于 2022-3-21 08:59:21 | 只看该作者



池子里面挂填料了吗
难听的话别较真,好听话的别当真。
清啦

9383

积分

253

金钱

66

帖子

黄金水师

22
 楼主| 发表于 2022-3-21 09:19:05 来自手机 | 只看该作者
wksjzhb 发表于 2022-3-21 08:54
1、1000的氨氮,硝化后pH没什么变化,而且二级O池还升高了,核对下pH测定准确性?
2、COD没什么降解,调试 ...

每天加碱液控制PH,不加PH降得很厉害

9383

积分

253

金钱

66

帖子

黄金水师

23
 楼主| 发表于 2022-3-21 09:20:07 来自手机 | 只看该作者
wksjzhb 发表于 2022-3-21 08:54
1、1000的氨氮,硝化后pH没什么变化,而且二级O池还升高了,核对下pH测定准确性?
2、COD没什么降解,调试 ...

排泥一个星期排一次,5分钟左右

9383

积分

253

金钱

66

帖子

黄金水师

24
 楼主| 发表于 2022-3-21 09:21:45 来自手机 | 只看该作者
放牛班班长 发表于 2022-3-21 08:59
池子里面挂填料了吗

一级好氧池没填料,二级好氧池有填料

7万

积分

4057

金钱

778

帖子

超凡水师

25
发表于 2022-3-21 09:30:19 | 只看该作者



把总回流加大到500%-600%,要是前面缺氧不够可以把一级O调一点做缺氧,估计COD就下来

9383

积分

253

金钱

66

帖子

黄金水师

26
 楼主| 发表于 2022-3-21 09:52:34 来自手机 | 只看该作者
风帆 发表于 2022-3-21 09:30
把总回流加大到500%-600%,要是前面缺氧不够可以把一级O调一点做缺氧,估计COD就下来

把内回流增大吗?这样会不会停留时间太短了

14万

积分

1万

金钱

1万

帖子

版主

筑基

2016知识特工2016原创达人2016最佳新面孔

QQ
27
发表于 2022-3-21 10:02:40 | 只看该作者
扫地僧 发表于 2022-3-21 09:21
一级好氧池没填料,二级好氧池有填料

你这个SV30是哪一级的?
[发帖际遇]: 环保部督导组杀回来了!放牛班班长吓掉5 UP值. 幸运榜 / 衰神榜
难听的话别较真,好听话的别当真。

26万

积分

8万

金钱

1万

帖子

版主

(^-^)

2016十年风雨同舟季度优秀版主勋章2015守护天使沙发王

28
发表于 2022-3-21 10:06:41 | 只看该作者
水中的有机污染物浓度确实较高,加大污泥量和曝气量,控制好pH。

7万

积分

4057

金钱

778

帖子

超凡水师

29
发表于 2022-3-21 10:43:49 | 只看该作者
扫地僧 发表于 2022-3-21 09:52
把内回流增大吗?这样会不会停留时间太短了

主要啊你缺氧时间要够,可以降低你一级O的溶解氧

2万

积分

3281

金钱

552

帖子

王者水师

30
发表于 2022-3-21 11:12:01 | 只看该作者



wksjzhb 发表于 2022-3-21 08:54
1、1000的氨氮,硝化后pH没什么变化,而且二级O池还升高了,核对下pH测定准确性?
2、COD没什么降解,调试 ...

这种水碱度比较高,不过没有太大的变化也确实是个问题
[发帖际遇]: 来水世界社区发了个好帖,官方打赏点滴3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

2万

积分

3281

金钱

552

帖子

王者水师

31
发表于 2022-3-21 11:12:51 | 只看该作者
点滴 发表于 2022-3-21 11:12
这种水碱度比较高,不过没有太大的变化也确实是个问题

没看后面的,他加碱了

4万

积分

4184

金钱

4023

帖子

王者水师

32
发表于 2022-3-21 11:39:07 | 只看该作者
估计二级O池没有污泥吧,总之污泥还是有点少,要不再加点,

5万

积分

2万

金钱

2134

帖子

超凡水师

33
发表于 2022-3-21 12:29:50 | 只看该作者
污泥量明显不够,这种水,35%以上的泥差不多

9383

积分

253

金钱

66

帖子

黄金水师

34
 楼主| 发表于 2022-3-21 13:20:04 来自手机 | 只看该作者
放牛班班长 发表于 2022-3-21 10:02
你这个SV30是哪一级的?

原贴中那张是一级A的,今天也测了个如下图均值29%

9383

积分

253

金钱

66

帖子

黄金水师

35
 楼主| 发表于 2022-3-21 13:21:14 来自手机 | 只看该作者
风帆 发表于 2022-3-21 10:43
主要啊你缺氧时间要够,可以降低你一级O的溶解氧

降到多少较为合适

5万

积分

3万

金钱

3128

帖子

超凡水师

36
发表于 2022-3-21 13:35:03 | 只看该作者
扫地僧 发表于 2022-3-20 13:51
沼气池出水已经很清了,并且还在暂存塘沉淀。UASB有些跑泥,后面加了一级混凝沉淀

我是担心养殖废水中有些固形物,在发酵过程中溶入到水中,造成污染物浓度的上升,不排除其中有少量难降解物质,比如纤维素、木质素、半纤维素、腐殖酸之类的

5万

积分

4146

金钱

3993

帖子

超凡水师

九门提督

2015守护天使

37
发表于 2022-3-21 14:40:09 | 只看该作者
话说二级AO没效果??

7万

积分

4057

金钱

778

帖子

超凡水师

38
发表于 2022-3-21 15:12:44 | 只看该作者
扫地僧 发表于 2022-3-21 13:21
降到多少较为合适

一级控制1左右就可以

5万

积分

751

金钱

168

帖子

超凡水师

39
发表于 2022-3-21 16:22:06 | 只看该作者
补加原水,一二级都补一点。碳源都给反硝化,没有同化作用了。现在COD有可能是污泥老化解体的代谢产物。个人观点啊。

9万

积分

3万

金钱

5194

帖子

超凡水师

环保从业者

QQ
40
发表于 2022-3-21 19:22:46 来自手机 | 只看该作者
枭龙 发表于 2022-3-20 17:56
氨氮去除率能这么高?

这个去除率不错了,看看污泥浓度,负荷
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录