渗滤液出水氨氮高

[复制链接]

2万

积分

2374

金钱

969

帖子

王者水师

41
 楼主| 发表于 2023-5-24 12:27:56 | 只看该作者



vasenick 发表于 2023-5-24 12:00
之前氨氮正常的话,测测碱度,碱度不够就加点弱碱,水量大加片碱也行。

PH:8左右    还好吧
清啦

688

积分

43

金钱

35

帖子

青铜水师

42
发表于 2023-5-24 13:06:53 | 只看该作者
784363913 发表于 2023-5-24 12:27
PH:8左右    还好吧

那就不是碱度问题,还是查找溶解氧的原因。一级AO后端的沉淀池污泥回流是多少?可以考虑一部分污水越过一级AO加到二级O池中,先少加,慢慢调整。既降低了一级AO的负荷,又增补充了二级O的碳源。

2万

积分

1276

金钱

355

帖子

王者水师

逆水行舟

QQ
43
发表于 2023-6-4 15:40:25 | 只看该作者
氨氮高 硝酸盐氮是不是很低,这种情况考虑是硝化反应效果差

2万

积分

2374

金钱

969

帖子

王者水师

44
 楼主| 发表于 2023-6-4 22:34:59 | 只看该作者
小空 发表于 2023-6-4 15:40
氨氮高 硝酸盐氮是不是很低,这种情况考虑是硝化反应效果差

就是缺氧导致的硝化反应抑制了

2万

积分

2374

金钱

969

帖子

王者水师

45
 楼主| 发表于 2023-6-4 22:36:44 | 只看该作者



vasenick 发表于 2023-5-24 13:06
那就不是碱度问题,还是查找溶解氧的原因。一级AO后端的沉淀池污泥回流是多少?可以考虑一部分污水越过一 ...

嗯,溶解氧不知道为什么会降低,可能是污泥浓度过高导致的,一般O池温度保持多少°,我都没进渗滤液,O池温度都37°,怎么这么奇怪

5141

积分

16

金钱

22

帖子

黄金水师

46
发表于 2023-6-13 08:44:10 | 只看该作者
肯定是进料负荷提升了,你的系统本来溶解氧不高,在极限运行,进水变化,肯定指标上升,等个几天或者降低水量,指标就下来了。