渗滤液出水氨氮高

[复制链接]

72

积分

65

金钱

4

帖子

初级水师

21
发表于 2023-4-29 11:18:59 | 只看该作者



这个要好好学习学习,,,,,,,,上面的头头会经常要这个看,,
[发帖际遇]: 出水稳定达标126天,水世界发来贺电,水处理大师+3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
清啦

2万

积分

221

金钱

799

帖子

王者水师

QQ
22
发表于 2023-4-29 11:30:32 | 只看该作者
溶解氧不够,一般就是负荷太高或者曝气设备有问题。查查是不是UASB出水COD高了?是不是曝气器有故障?是不是进水量大了?
水很深

2万

积分

435

金钱

278

帖子

王者水师

23
发表于 2023-4-29 23:26:46 | 只看该作者
硝化抑制了?

2万

积分

2374

金钱

969

帖子

王者水师

24
 楼主| 发表于 2023-5-2 20:25:08 | 只看该作者
古德毛宁 发表于 2023-4-29 11:30
溶解氧不够,一般就是负荷太高或者曝气设备有问题。查查是不是UASB出水COD高了?是不是曝气器有故障?是不 ...

嗯,进水负荷加大了,水量增加了

8万

积分

4万

金钱

5843

帖子

超凡水师

25
发表于 2023-5-3 08:05:26 | 只看该作者



          检查一下进水水质变化,水量变化
多个朋友多条路哦

8万

积分

4万

金钱

5843

帖子

超凡水师

26
发表于 2023-5-10 05:33:43 | 只看该作者
回流比,水质有没有变化?
多个朋友多条路哦

9543

积分

1644

金钱

245

帖子

黄金水师

27
发表于 2023-5-10 09:26:12 | 只看该作者
784363913 发表于 2023-4-27 20:18
DO目前不够,一级O池只有1mg/l, 二级O池2mg./L,  风机已经全开负荷了,但是DO上升很慢,目前只能加强排泥 ...

必须降低污泥浓度,加强排泥,控制污泥浓度20000左右,提高溶解氧浓度,如果做不到,氨氮浓度会越来越高,另外各设计参数怎么样啊,氨氮负荷、COD负荷、总氮负荷、停留时间

2万

积分

2374

金钱

969

帖子

王者水师

28
 楼主| 发表于 2023-5-14 20:04:48 | 只看该作者
天煜 发表于 2023-5-3 08:05
检查一下进水水质变化,水量变化

就是水量提高了10%的处理量,DO就上不来了,怀疑是不是风机型号选小了

2万

积分

2374

金钱

969

帖子

王者水师

29
 楼主| 发表于 2023-5-14 20:05:08 | 只看该作者
天煜 发表于 2023-5-10 05:33
回流比,水质有没有变化?

这个没有,内回流,外回流都没变化

2万

积分

2374

金钱

969

帖子

王者水师

30
 楼主| 发表于 2023-5-14 20:06:54 | 只看该作者



qdjianmin07 发表于 2023-5-10 09:26
必须降低污泥浓度,加强排泥,控制污泥浓度20000左右,提高溶解氧浓度,如果做不到,氨氮浓度会越来越高 ...

氨氮负荷,COD负荷都不高,就是污泥浓度达到了50g/l了,溶解氧上不去,在1左右波动,你们一般外置MBR怎么排泥的,每次排泥先停风机吗?  还是泥水混合物一起排放

2万

积分

2374

金钱

969

帖子

王者水师

31
 楼主| 发表于 2023-5-14 20:07:37 | 只看该作者
天煜 发表于 2023-5-10 05:33
回流比,水质有没有变化?

为什么渗滤液超滤出水是黄色的,纳滤出水黄色变淡点,反渗透出水就没清澈了,黄色是什么物质引起的

2万

积分

2374

金钱

969

帖子

王者水师

32
 楼主| 发表于 2023-5-14 20:09:53 | 只看该作者
qdjianmin07 发表于 2023-5-10 09:26
必须降低污泥浓度,加强排泥,控制污泥浓度20000左右,提高溶解氧浓度,如果做不到,氨氮浓度会越来越高 ...

为什么渗滤液超滤出水是黄色的,纳滤出水黄色变淡点,反渗透出水就没清澈了,黄色是什么物质引起的

8万

积分

4万

金钱

5843

帖子

超凡水师

33
发表于 2023-5-15 07:40:23 | 只看该作者
784363913 发表于 2023-5-14 20:07
为什么渗滤液超滤出水是黄色的,纳滤出水黄色变淡点,反渗透出水就没清澈了,黄色是什么物质引起的

                     色度或者氧化物
多个朋友多条路哦

9543

积分

1644

金钱

245

帖子

黄金水师

34
发表于 2023-5-15 09:30:43 | 只看该作者
784363913 发表于 2023-5-14 20:09
为什么渗滤液超滤出水是黄色的,纳滤出水黄色变淡点,反渗透出水就没清澈了,黄色是什么物质引起的

具体什么物质没有具体分析过,黄色物质应该是一些不可降解的腐殖酸类,一般通过纳滤可以分离,
[发帖际遇]: 来水世界社区发了个好帖,官方打赏qdjianmin072 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

2万

积分

160

金钱

2084

帖子

论坛顾问

QQ
35
发表于 2023-5-15 17:08:53 | 只看该作者
关于垃圾焚烧厂的设计,许多公司往往在需氧量计算方面,相关参数选择错误。设计出的风机往往较小。不能满足实际需要。如果厌氧出水目前出水COD低于10000mg/L。基本上就是风机设计小了。

3108

积分

1152

金钱

156

帖子

黄金水师

36
发表于 2023-5-15 19:45:43 | 只看该作者
从几个方面入手:1、溶解氧尽可能增大,增大设备频率或者其他办法;2、测测池体中水的pH值,增加碱度,如投加碳酸钠。3、尽可能维持高浓度污泥。4、投加氧化剂或者鸟粪石之类的

2万

积分

2374

金钱

969

帖子

王者水师

37
 楼主| 发表于 2023-5-15 20:28:41 | 只看该作者
水zhag 发表于 2023-5-15 19:45
从几个方面入手:1、溶解氧尽可能增大,增大设备频率或者其他办法;2、测测池体中水的pH值,增加碱度,如投 ...

高浓度污泥,污泥老化了,溶解氧都爆不出来啊

3108

积分

1152

金钱

156

帖子

黄金水师

38
发表于 2023-5-16 17:22:14 | 只看该作者
784363913 发表于 2023-5-15 20:28
高浓度污泥,污泥老化了,溶解氧都爆不出来啊

那就试试其他几项,如增加碱度、加强排泥等

362

积分

209

金钱

24

帖子

初级水师

QQ
39
发表于 2023-5-17 21:59:04 | 只看该作者
学习了学习了
江苏三松叠螺机老顾(可移动车载叠螺及加药装置非标定制)961958047,TEL:13814386286

688

积分

43

金钱

35

帖子

青铜水师

40
发表于 2023-5-24 12:00:06 | 只看该作者
之前氨氮正常的话,测测碱度,碱度不够就加点弱碱,水量大加片碱也行。