1/1金钱
我们做了个小型项目,一体化设计,池子总深3.2米,好氧池有效水深2.68米(实际测量),曝气盘支架、曝气管、马鞍座等,曝气盘距离液面差不多2.5米左右,直径215的曝气盘一共135个,风机选用的罗茨风机,风量5.5m³/min,风压34.3kpa,主管路就是按照风机出口的口径选的DN80,管上一共3个弯头,管总长大概18米左右,到一体化设备分了4个接口,都是DN50的,池底曝气器DN50的管做了一个矩形框,支管选用的DN40的,沿长边方向和两边的宽边相接,支管上有马鞍座和曝气盘相接。这是曝气器的具体情况。我们遇到的问题是风机刚开的时候曝气状况还可以,能看到池内泥水因为曝气而翻滚,第二天再来看,这种翻滚的现象基本就没了,风机出口的压力表显示在30kpa左右,也检查了DN80和DN50的液面以上的管路没有泄漏,风机也是我们常用的厂家,而且是一用一备,两台都是这种现象,这是什么原因导致的呢?按照风机风量和曝气盘的数量,平均每个曝气盘大概的曝气量是2.44m³/h,按以往做项目用曝气盘数量校核曝气量的时候,都是按2-2.5m³/h算,没有出现过这个问题。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

2万

积分

2729

金钱

588

帖子

王者水师

QQ
沙发
发表于 2024-11-26 21:24:06 | 只看该作者
不是设备选型问题,就是设计问题了!第一天跟第二天水位可有差异?风机可出现喘振?
天蓝、水灵、地沃、人康

8万

积分

4万

金钱

5743

帖子

超凡水师

板凳
发表于 2024-11-27 07:50:37 | 只看该作者
估计是管路的问题,具体得看管路布置

1万

积分

516

金钱

617

帖子

铂金水师

地板
 楼主| 发表于 2024-11-27 08:13:05 | 只看该作者
虾极霸掣 发表于 2024-11-26 21:24
不是设备选型问题,就是设计问题了!第一天跟第二天水位可有差异?风机可出现喘振?

水位没变,调试阶段,头一天一直在鼓捣这个曝气,没有进水。
喘振有什么现象呢?什么原因会导致喘振?

1万

积分

516

金钱

617

帖子

铂金水师

5
 楼主| 发表于 2024-11-27 08:17:20 | 只看该作者



天煜 发表于 2024-11-27 07:50
估计是管路的问题,具体得看管路布置

两个风机并联在主管道上,主管道水平有一个弯头,向上一个弯头,到了想要的高度,向一体化方向延伸一个弯头,之后就是在这个主管道上出DN50的支管,一共4个支管,每两个支管给一个曝气盘组供气,曝气盘组就是用的DN50的管组成一个矩形框,在矩形框的宽边上出DN40的支管,支管上有马鞍座用来螺纹连接曝气盘。管路基本就这样。
一体化设备和设备间紧邻,在同一个厂房内,管路不复杂。

6万

积分

3万

金钱

1754

帖子

超凡水师

6
发表于 2024-11-27 08:34:33 | 只看该作者
有曝气池液面照片没
时间,时间,给我答案。。。。。

1万

积分

516

金钱

617

帖子

铂金水师

7
 楼主| 发表于 2024-11-27 09:40:00 | 只看该作者
火炎焱 发表于 2024-11-27 08:34
有曝气池液面照片没

9万

积分

3万

金钱

5176

帖子

超凡水师

环保从业者

QQ
8
发表于 2024-11-27 11:11:58 | 只看该作者
液面以上的管路没有泄漏,水下呢?     
干一行,爱一行!

1万

积分

516

金钱

617

帖子

铂金水师

9
 楼主| 发表于 2024-11-27 14:09:36 | 只看该作者
枭龙 发表于 2024-11-27 11:11
液面以上的管路没有泄漏,水下呢?

水下如果有泄漏,曝气盘不出气,泄漏点也得出气吧,看不到泄漏点!

2万

积分

2729

金钱

588

帖子

王者水师

QQ
10
发表于 2024-11-27 21:25:34 | 只看该作者



纳百川 发表于 2024-11-27 08:13
水位没变,调试阶段,头一天一直在鼓捣这个曝气,没有进水。
喘振有什么现象呢?什么原因会导致喘振?

风机出口压力可正常???
天蓝、水灵、地沃、人康

8万

积分

4万

金钱

5743

帖子

超凡水师

11
发表于 2024-11-28 07:21:27 | 只看该作者
是不是管路制作有问题??????
多个朋友多条路哦

1万

积分

516

金钱

617

帖子

铂金水师

12
 楼主| 发表于 2024-11-28 08:15:12 | 只看该作者
虾极霸掣 发表于 2024-11-27 21:25
风机出口压力可正常???

我在描述中说了,风机出口的压力表30kpa左右,按照曝气盘所处水深2.5米左右、管道管件沿程损失、曝气盘自身形成的阻力,30kpa我觉得是个整成数字。

1万

积分

516

金钱

617

帖子

铂金水师

13
 楼主| 发表于 2024-11-28 08:17:57 | 只看该作者
天煜 发表于 2024-11-28 07:21
是不是管路制作有问题??????

我们也怀疑过,特意拆看、检查过管路,没问题。
按照罗茨风机的特性,根据出口压力显示,应该管路出现问题的可能性也不大。我们甚至怀疑曝气盘,把曝气盘都换成了日常项目上经常使用的厂家的产品、甚至后来还把个别曝气盘位置给封堵上,检查是不是因为风机风量小的问题,这些试过以后还是不行。

2万

积分

2729

金钱

588

帖子

王者水师

QQ
14
发表于 2024-11-28 21:51:32 | 只看该作者
那你这见鬼了,设备没问题、管路没问题、曝气盘也没问题!!!
按照常理看不到曝气?要么堵了(堵了风机出口压力肯定上升,到一定压力安全阀会打开);
要么气压不够,不够不代表液位不会有扰动,如果气压偏小、水深够深也会造成风机憋压,压力也会上升;
你运行1-2小试看看风机有啥反应?
天蓝、水灵、地沃、人康

1万

积分

516

金钱

617

帖子

铂金水师

15
 楼主| 发表于 2024-11-29 08:17:00 | 只看该作者
虾极霸掣 发表于 2024-11-28 21:51
那你这见鬼了,设备没问题、管路没问题、曝气盘也没问题!!!
按照常理看不到曝气?要么堵了(堵了风机出 ...

运行了一晚上,风机出口的压力、温度什么的都还正常。

4万

积分

9419

金钱

1832

帖子

王者水师

QQ
16
发表于 2024-11-30 09:34:46 | 只看该作者
有没有考虑过水深等原因导致风压不足?第一天是不是清水测试的,然后第二天加了污泥和悬浮填料就没有翻滚了?
[发帖际遇]: 玩转地球成功帮助水世界老王解决难题,增加3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜

1万

积分

516

金钱

617

帖子

铂金水师

17
 楼主| 发表于 2024-12-2 08:12:45 | 只看该作者
玩转地球 发表于 2024-11-30 09:34
有没有考虑过水深等原因导致风压不足?第一天是不是清水测试的,然后第二天加了污泥和悬浮填料就没有翻滚了 ...

压力够,罗茨风机是被动压力,表显30kpa左右,风机额定34kpa

8万

积分

4万

金钱

5743

帖子

超凡水师

18
发表于 2024-12-3 07:50:33 | 只看该作者
搞不清楚列,这又好,那有好,难道出鬼了????
多个朋友多条路哦

1万

积分

516

金钱

617

帖子

铂金水师

19
 楼主| 发表于 2024-12-3 08:18:30 | 只看该作者
天煜 发表于 2024-12-3 07:50
搞不清楚列,这又好,那有好,难道出鬼了????

我真跟调试的同事说,要不点三根烟拜拜

8万

积分

4万

金钱

5743

帖子

超凡水师

20
发表于 2024-12-7 08:03:17 | 只看该作者
纳百川 发表于 2024-12-3 08:18
我真跟调试的同事说,要不点三根烟拜拜

                                                              有道理
[发帖际遇]: 天煜将高盐废水处理得妥妥得,赚了2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
多个朋友多条路哦