给水系统 1 室内给水系统 给水系统的任务是将市政给水管网或自备水源的水,在满足用户对水质、水量、水压的要求下,输送到室内各用水点。给水系统按用途可分成生活给水系统、生产给水系统及消防给水系统。各给水系统可以单独设置也可以采用合理的共用系统。 (1) 室内给水系统组成 室内给水系统由引入管(进户管)、水表节点、管道系统(干管、立管、支管)、给水附件(阀门、水表、配水龙头)等组成。当室外管网水压不足时,还需要设置加压贮水设备(水泵、水箱、贮水池、气压给水装置等)。 (2)给水方式及特点 1)直接给水方式 直接给水方式是室内给水管网直接与外部给水管网连接,利用外网水压供水。适用于外网水压、水量能经常满足用水要求,室内给水无特殊要求的单层和多层建筑。这种给水方式的特点是供水较可靠,系统简单,投资省,安装、维护简单,可以充分利用外网水压,节省能量。但是内部无贮水设备,外网停水时内部立即断水。当室外给水管网水质、水量、水压均能满足建筑物内部用水要求时,应首先考虑采用这种给水方式。当外管网的水压不能满足整个建筑物的用水要求时,室内管网可采用分区供水方式,低区管网采用直接供水方式,高区管网采用其他供水方式。 2)单设水箱供水方式 单设水箱的供水方式是室内管网与外网直接连接,利用外网压力供水,同时设置高位水箱调节流量和压力。适用于外网水压周期性不足,室内要求水压稳定,允许设置高位水箱的建筑。这种方式供水较可靠,系统较简单,投资较省,安装、维护较简单,可充分利用外网水压,节省能量。设置高位水箱,增加结构荷载,若水箱容积不足,可能造成停水。 3)设贮水池、水泵的给水方式 贮水池、水泵的给水方式是室外管网供水至贮水池,由水泵将贮水池中水抽升至室内管网各用水点。适用于外网的水量满足室内的要求,而水压大部分时间不足的建筑。当室内一天用水量均匀时,可以选择恒速水泵;当用水量不均匀时,宜采用变频调速泵,使水泵在高效工况下运行。这种供水方式安全可靠,不设高位水箱,不增加建筑结构荷载。但是外网的水压没有充分被利用。为了安全供水,我国当前许多城市的建筑小区设贮水池和集中泵房,定时或全日供水,也采用这种小区供水方式。 4)设水泵、水箱的给水方式 水泵、水箱的给水方式是水泵自贮水池抽水加压,利用高位水箱调节流量,在外网水压高时也可以直接供水。适用于外网水压经常或间断不足,允许设置高位水箱的建筑。设置的水箱贮备一定水量,停水停电时可以延时供水,供水可靠,可以充分利用外网水压,节省能量。安装、维护较麻烦,投资较大;有水泵振动和噪声干扰;需设高位水箱,增加结构荷载。 5)竖向分区给水方式 对于层数较多的建筑物,当室外给水管网水压不能满足室内用水时,可将其竖向分区。各区采用的给水方式有: ①低区直接给水、低区设贮水池、水泵、水箱的供水方式 这种供水方式是低区与外网直连,利用外网水压直接供水,低区利用水泵提升,水箱调节流量。适用于外网水压经常不足且不允许直接抽水,允许设置高位水箱的建筑。在外网水压季节性不足供低区用水有困难时,可将高低区管道连通,并设阀门平时隔断,在水压低时打开阀门由水箱供低区用水。水池、水箱贮备一定的水量,停水、停电时高区可以延时供水,供水可靠。可利用部分外网水压,能量消耗较少。安装维护较麻烦,投资较大,有水泵振动、噪声干扰。 ②分区并联给水方式 分区设置水箱和水泵,水泵集中布置(一般设在地下室内)。适用于允许分区设置水箱的各类高层建筑,广泛采用。各区独立运行互不干扰,供水可靠,水泵集中布置便于维护管理,能源消耗较小。管材耗用较多,水泵型号较多,投资较高,水箱占用建筑上层使用面积。水泵宜采用相同型号不同级数的多级水泵,在可能条件下,低区应利用外网水压直接供水。 ③并联直接给水方式 分区设置变速水泵或多台并联水泵,从贮水池中抽水。根据用水的水量或水压,调节水泵转速或运行台数。适用于各种类型的高层建筑。这种给水方式供水较可靠,设备布置集中,便于维护管理,不占用建筑上层使用面积,能量消耗较少。水泵型号、数量较多,投资较高,需设置水泵控制调节装置。 ④气压水罐并联给水方式 各区均采用水泵自贮水池抽水加压,利用气压水罐调节水压和控制水泵运行。如图5.1.8所示。适用于不宜设置高位水箱的建筑。气压水罐给水方式的优点是水质卫生条件好,给水压力可以在一定范围内调节。但是气压水罐的调节贮量较小,水泵启动频繁,水泵在变压下工作,平均效率低、能耗大、运行费用高,水压变化幅度较大,对建筑物给水配件的使用带来不利的影响。 ⑤分区串联给水方式 分区设置水箱和水泵,水泵分散布置,自下区水箱抽水供上区使用。适用于允许分区设置水箱和水泵的高层建筑(如高层工业建筑)。这种给水方式的总管线较短,投资较省,能量消耗较小。但是供水独立性较差,上区受下区限制;水泵分散设置,管理维护不便;水泵设在建筑物楼层,由于振动产生噪声干扰大;水泵、水箱均设在楼层,占用建筑物使用面积。 ⑥分区水箱减压给水方式 分区设置水箱,水泵统一加压,利用水箱减压,上区供下区用水。适用于允许分区设置水箱,电力供应充足,电价较低的各类高层建筑。这种给水方式的水泵数目少、维护管理方便;各分区减压水箱容积小,少占建筑面积。下区供水受上区限制,能量消耗较大。屋顶的水箱容积大,增加了建筑物的荷载。在可能的条件下,下层应利用外网水压直接供水,中间水箱进水管上最好安装减压阀,以防浮球阀损坏和减缓水锤作用。 ⑦分区减压阀减压给水方式 水泵统一加压,仅在顶层设置水箱,下区供水利用减压阀减压。适用于电力供应充足,电价较低的各类高层建筑。这种方式的设备、管材较少,投资省,设备布置集中,便于维护管理,不占用建筑上层使用面积。下区供水压力损耗较大,能量消耗较大。根据建筑物形式,减压阀可有各种设置方式,如输水管减压、配水立管减压、配水干管减压、配水支管减压等。 (3)给水管网的布置方式 给水系统按给水管网的敷设方式不同,可以布置成下行上给式、上行下给式和环状供水式三种管网方式。

顶一下

参与人数 1金钱 +6 收起 理由
小山2016 + 6 哈哈!再发点!!

查看全部

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

12万

积分

2万

金钱

3万

帖子

论坛顾问

2016十年风雨同舟2012年度“十大风云人物”勋章财富勋章教书育人勋章无所不知勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章

QQ
沙发
 楼主| 发表于 2006-11-21 23:46:55 | 只看该作者
室外给水系统 室外给水系统的任务是从水源取水,按照用户对水质的要求进行处理,然后将水输送到用水区,并向用户配水。 (1)室外给水系统的组成 给水系统通常由下列部分组成:取水构筑物(用以从选定的水源(包括地下水源和地表水源)取水)、水处理构筑物(是将取来的原水进行处理,使其符合用户对水质的要求。)泵站(用以将所需水量提升到要求的高度,可分为抽取原水的一级泵站、输送清水的二级泵站和设于管网中的加压泵站。)、输水管渠和管网(输水管是将原水输送到水厂的管渠,配水管网则是将处理后的水配送到各个给水区的用户。)、调节构筑物(它包括高地水池、水塔、清水池等。用以贮存和调节水量。高地水池和水塔兼有保证水压的作用)。 (2)配水管网的布置形式和敷设方式 配水管网可以根据用户对供水的要求,布置成树状网和环状网两种形式。树状管网是从水厂泵站或水塔到用户的管线布置成树枝状,只是一个方向供水。供水可靠性较差,投资省。环状网中的干管前后贯通,连接成环状,供水可靠性好,适用于供水不允许中断的地区。配水管网一般采用埋地铺设,覆土厚度不小于0.7m,并且在冰冻线以下。通常沿道路或平行于建筑物铺设。配水管网上设置阀门和阀门井。 3 室内给水系统安装 (1)给水管道安装 1)各种管材的规格、性能和连接 ①钢管 建筑给水常用的钢管有低压流体输送用镀锌焊接钢管和无缝钢管。低压流体输送用镀锌焊接钢管是应用于给水系统最多的一种钢管。钢管镀锌的目的是防锈、防腐、防止水质恶化、被污染,延长管道的使用寿命。采用螺纹连接。无缝钢管承压能力较高。一般采用焊接。 ②给水塑料管 给水硬聚氯乙烯管(UPVC),输送水的温度不超过45℃。UPVC管一般采用承插连接,其中承插粘接适用于管外径20~160mm ;橡胶圈连接适用于管外径≥63mm;与金属管配件、阀门等的连接采用螺纹或法兰连接。UPVC管螺纹连接时,宜采用聚四氟乙烯生料带作为密封填充物,不宜使用厚白漆、麻丝。 给水聚丙烯管(PP管),适用于系统工作压力不大于0.6Mpa,工作温度不大于70℃。给水聚丙烯管采用热熔承插连接。与金属管配件连接时,使用带金属嵌件的聚丙烯管件作为过渡,该管件与聚丙烯管采用热熔承插连接,与金属管配件采用螺纹连接。 用于给水还有其他塑料管,而且有取代镀锌焊接钢管的趋势。 ③给水铸铁管 给水铸铁管具有耐腐蚀、寿命长的优点,但是管壁厚、质脆、强度较钢管差,多用于DN≥75mm的给水管道中,尤其适用于埋地铺设。给水铸铁管采用承插连接,在交通要道等振动较大的地段采用青铅接口。 近年来在大型的高层建筑中,将球墨铸铁管设计为总立管,应用于室内给水系统。球墨铸铁管较普通铸铁管壁薄、强度高。球墨铸铁管采用橡胶圈机械式接口或承插接口,也可以采用螺纹法兰连接的方式。 ④其他管材 铜管和不锈钢管强度大,比塑料管材坚硬、韧性好,不宜裂缝,不宜折断,具有良好的抗冲击性能,延展性高,可制成薄壁管及配件。更适用于高层建筑给水和热水供应系统中。 复合管是金属与塑料管混合型材料,现有铝塑复合管和钢塑复合管两类,它结合金属管材和塑料管材的优点,适用范围大,是很有前途的给水管材。适用于输送自来水、生活热水。 2)室内给水管道安装 室内给水管道的敷设有明装或暗装两种形式。明装时,管道沿墙、梁柱、天花板、地板等处平行敷设。暗装时,给水管道敷设于吊顶、技术层、管沟和竖井内。卫生设备支管可敷设在墙内。暗装时应考虑管道及附件的安装、检修可能性,如吊顶留活动检修口,竖井留检修门。 给水管道的安装顺序应按引入管、水平干管、立管安装、水平支管安装,亦即按给水的水流方向安装。 了解引入管、干管、立管、支管、塑料管及附件的安装要求。 3)管道防护 掌握管道防腐和管道防冻防结露的方法及要求。 4)水压试验 掌握水压试验的压力要求及检验方法 5)管道冲洗、消毒 掌握管道冲洗、消毒的工艺要求 (2)给水设备设置 建筑给水设备包括水泵、水箱、贮水池、气压给水装置等。 1)水泵 水泵是提升液体的通用的机械设备。在建筑给水系统中一般采用离心泵。 掌握水泵设置要求。 室外给水管网允许直接吸水时,水泵直接从室外管网吸水,此时吸水管上装阀门、止回阀和压力表,并应绕水泵设置装有阀门的旁通管。水泵吸水时,室外管网的压力不低于0.1Mpa (从地面算起)。 每台水泵的出水管上应装设止回阀、阀门和压力表。并应设防水锤措施,如气囊式水锤消除器、缓闭止回阀等。建筑物内的水泵应设置减振措施。 水泵的工作方式有自灌式和抽吸式两种。一般宜采用自灌式,若设计成抽吸式,应加设引水装置,如底阀,水环式真空泵,水上式底阀和在吸水管上设置阀门等。 一般高层建筑、大型民用建筑物、居住小区和其它大型给水系统应设备用泵。备用泵的容量应与最大一台水泵相同。 2)水箱 水箱用于贮水和稳定水压。水箱的容积包括有效容积(生活调节容积、消防贮备水量、事故贮备水量)和无效容积(超高部分、出水管至箱底部分组成的容积)。水箱设置的高度应使最低水位的标高满足最不利配水点或消火栓的流出水头要求。若位置高度不能满足要求,可设气压供水设备。 3)贮水池 当室外管网的供水能力不能满足室内给水系统的用水量时,应设贮水池。当室外管网供水能力足够,但是不允许水泵直接从外网抽水时,可设吸水井。贮水池一般多布置在室内地下室。 贮水池一般由钢筋混凝土制成,也有采用各类钢板或玻璃钢制成。贮水池应设有进水管、出水管、通气管、溢流管、泄水管(有可能时),人孔(应加盖加锁)、爬梯和液位计。溢流管排水应有断流措施和防虫网。 贮水池的有效容积与室外供水能力、用户要求和建筑物性质、生活调节水量、消防贮备水量和生产事故时用水量有关。 4)气压给水设备 气压给水设备是一种集贮存、调节和压送水量功能于一体的设备。工作流程是将水源来水经水泵压入密闭压力罐至最高水位后,在压缩空气的作用下由密闭罐将水送至建筑物内各用水点。 气压给水设备有定压式、变压式、气水接触式和隔膜式等多种形式。在用户对水压没有特殊要求时,一般常采用变压式给水设备。用户要求水压稳定时,可在变压式给水设备的给水管上安装调压阀,调节阀后水压在要求范围内,使管网处于恒压下工作。

12万

积分

2万

金钱

3万

帖子

论坛顾问

2016十年风雨同舟2012年度“十大风云人物”勋章财富勋章教书育人勋章无所不知勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章

QQ
板凳
 楼主| 发表于 2006-11-21 23:49:40 | 只看该作者
排水系统 1 排水系统分类 排水系统根据所接纳的污废水类型不同,可分为生活污水管道系统、工业废水管道系统和屋面雨水管道系统三类。 2 排水系统体制 建筑排水体制分合流制和分流制。 3 室内排水系统组成 排水系统的基本要求是迅速通畅地排除建筑内部的污废水,保证排水系统在气压波动下不致使水封破坏。其组成包括以下几部分: (1)卫生器具或生产设备受水器,是排水系统的起点。 (2)存水弯,是连接在卫生器具与排水支管之间的管件,防止排水管内腐臭、有害气体、虫类等通过排水管进入室内。如果卫生器具本身有存水弯,则不再安装。 (3)排水管道系统,由排水横支管、排水立管、埋地干管和排出管组成。排水横支管是将卫生器具或其他设备流来的污水排到立管中去。排水立管是连接各排水支管的垂直总管。埋地干管连接各排水立管。排出管将室内污水排到室外第一个检查井。 (4)通气管系,是使室内排水管与大气相通,减少排水管内空气的压力波动,保护存水弯的水封不被破坏。常用的形式有器具通气管、环行通气管、安全通气管、专用通气管、结合通气管等。 (5)清通设备,是疏通排水管道、保障排水畅通的设备。包括检查口、清扫口和室内检查井。 4 室外排水系统组成 室外排水系统由排水管道、检查井、跌水井、雨水口和污水处理厂等组成。室外污水排除系统与雨水排除系统可以采用合流制或分流制。 5 排水管道管材与连接 排水管采用建筑排水塑料管(U PVC)及管件或柔性接口机制铸铁管及管件。由成组洗脸盆或饮用水喷水器到共用水封之间的排水管和连接卫生器具的排水短管,可使用钢管。 排水管材连接方法有柔性承插口连接与粘接。塑料管与铸铁管连接时,宜采用专用配件;塑料管与钢管、排水栓连接时采用专用的配件。 6 排水管道安装 室内排水管道一般按排出管、立管、通气管、支管和卫生器具的顺序安装。也可以随土建施工的顺序进行排水管道的分层安装。 掌握各种管道安装要求 7通气管的安装 掌握伸顶通气管和辅助通气系统的安装要求 8清通设备 掌握各种清通设备的安装要求,掌握地漏的形式

12万

积分

2万

金钱

3万

帖子

论坛顾问

2016十年风雨同舟2012年度“十大风云人物”勋章财富勋章教书育人勋章无所不知勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章

QQ
地板
 楼主| 发表于 2006-11-21 23:49:57 | 只看该作者
热水供应系统 1. 热水供应系统的组成 热水供应系统的主要组成有: (1)热源供应设备 热源供应设备主要是锅炉。当有条件时也可以利用工业余热、废热、地热和太阳能为热源。 (2)换热设备和热水贮存设备 换热设备常指加热水箱和换热器,它们用蒸汽或高温水把冷水加热成热水。热水贮存设备用于贮存热水,有热水箱和热水罐。 (3)管道系统 管道系统有冷水供应管道系统和热水供应管道系统。冷水供应管道系统主要任务是向锅炉、换热设备和用热水设备供应冷水;热水供应管道系统主要任务是向用热水设备(如洗脸盆、洗涤池、浴盆、淋浴器等)供应热水。管道系统除管道外,还在管道上安装有阀门、补偿器、排气阀、泄水装置等附件。 (4)其他设备 在全循环、半循环热水供应系统中,其循环管道上安装有循环水泵。为了控制加热水温,在换热设备的进热媒管道上安装有温度自控装置,在蒸汽管道末端安装疏水阀。 2. 热水供应系统分类 (1)按供水范围分类 1)局部热水供应系统 采用各种小型加热器在用水场所或附近就近加热,供局部范围内的用水点使用的系统。 2)集中热水供应系统 在锅炉房、热交换站等处将水集中加热,通过热水供应管网输送至整幢或更多建筑的热水供应系统。适用于热水用量较大、用水点比较集中的建筑,如旅馆、公共浴室、医院、体育馆、游泳池及部分居住建筑。 3)区域热水供应系统 水在热电厂或区域性锅炉房或区域热交换站加热,通过室外热水管网将热水输送至城市街坊、住宅小区各建筑中。适用于热水供应的建筑多且较集中的城镇住宅区和大型工业企业。 (2)按热水管网循环方式分类 1)无循环热水供应系统。指热水供应系统中只有从加热器流出的热水流经热水管道至用水器具,热水管道内水不能返回加热器内。 2)全循环热水供应系统。热水供应系统中干管、立管和分支管均设有相应的热水回水管,管网内任意一点的水温保持在设计温度内。适用于旅馆、医院、饭店等建筑。 3)半循环式热水供应系统。在热水干管设有相应的热水回水管,保证干管的设计水温。适用于支管、分支管较短、对水温要求不严且用水较集中的建筑。 (3)按热水管网运行方式分类 1)全日循环热水供应系统。循环水泵全天运行,使设计管段的水温在全天任何时刻都保持不低于设计温度。适用于旅馆、饭店等建筑。 2)定时循环热水供应系统。一般在集中使用热水之前,开启循环水泵,将回水管道中已经冷却的水进行循环加热,当供水管道中的热水达到设计温度后再开始使用的循环方式。适用于用水时间集中的地方,如公共浴室。 (4)按热水管网循环动力分类 1)自然循环热水供应系统。一般只适用于系统小、管路简单、水平干管短的系统。 2)机械循环热水供应系统。一般公共建筑均采用机械循环方式。 (5)按热水供应系统是否敞开分类 1)闭式热水供应系统。这种系统水质不宜受到外界污染,但是,若设计、运行不当会出现由于温升引起的压力升高而造成超压事故,所以必须设置安全阀或膨胀罐。 2)开式热水供应系统。如设有高位热水箱的系统,设有开式膨胀水箱或膨胀管的系统,因水温升高不会引起水压的升高,所以不必另设安全阀。当给水管道的水压变化较大且用水点要求水温稳定时,宜采用稳压措施。 (6)按热水管网布置图式分类 与给水管网相似,也可以分为上行下给式、下行上给式、分区供水式。 3.热水供应设备 (1)热源 建筑集中热水供应所需热源,根据该建筑所在地区条件,可利用工业余热、废热、地热、太阳能、电热、城市集中供热网,区域锅炉房,燃油、燃气家用锅炉等。 (2)系统加热设备 集中热水供应系统的加热设备,应视采用的热源、热媒和位置等情况选用。主要有:电加热器、太阳能热水器、燃气热水器、热水锅炉、汽水混合加热器、容积式热交换器、快速式热交换器、水箱盘管加热 (3)热水贮水箱 热水贮水箱用来调节加热设备供水与用水之间的不平衡。热水贮水箱有开式和闭式两种,开式水箱即高位水箱;闭式水箱设在系统的下部,为低位水箱。 在设有高位水箱的系统中,应设置冷水补给水箱,补给水管一般接在热水回水管上,如建筑物的给水高位水箱可补给系统冷水时,可不另设冷水补给水箱。 当热水供应系统采用低位水箱时,加热器或热水贮水器上应设置膨胀管,膨胀管通至冷水箱上部。 4.热水供应管道 (1)管材、管件及选用 热水管网应采用耐压管材及管件,一般可以采用热浸镀锌钢管或塑钢管、铝塑管、聚丁烯管、聚丙烯管、交联聚乙烯管等。宾馆、高级公寓和办公楼等宜采用铜管和铜管件。 (2)附件 掌握各种附件的安装要求。 (3)保温 热水供应系统中的水加热器、贮水器、热水箱及配水干管、回水管等应进行保温。常用的保温材料有超细玻璃棉、玻璃棉、膨胀珍珠岩、石棉、岩棉、聚氨脂现场发泡、矿渣棉等。 (4)管道安装 热水管道与给水管网相同,有明装和暗装两种方式。一般建筑的热水管网采用明装,只有在建筑或生产工艺有特殊要求情况下采用暗装。 热水管道的安装顺序:水平横干管、立管、水平横支管。 (5)水压试验 热水管道安装完毕后,管道绝热之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求,当设计未标明时,水压试验应为系统顶点的工作压力加0.1Mpa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3Mpa。

12万

积分

2万

金钱

3万

帖子

论坛顾问

2016十年风雨同舟2012年度“十大风云人物”勋章财富勋章教书育人勋章无所不知勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章

QQ
5
 楼主| 发表于 2006-11-21 23:50:45 | 只看该作者



采暖工程 采暖系统包括热源、和热用户。热源制备热水或蒸汽,由热网输配到各热用户使用。 目前最广泛应用的热源是锅炉房和热电厂,此外也可以利用核能、地热、太阳能、电能、工业余热作为采暖系统的热源。热网是由热源向热用户输送和分配供热介质的管道系统。热用户指从采暖系统获得热能的用热装置。 (一)供热锅炉 用于为工农业生产和采暖及生活提供蒸汽或热水的锅炉称为供热锅炉。锅炉的工作包括三个同时进行着的过程,即燃料的燃烧过程,高温烟气向水或蒸汽的传热过程,以及蒸汽的产生过程。 1.供热锅炉的分类 按输出介质不同,供热锅炉可分为蒸汽锅炉、热水锅炉和导热油锅炉;按燃料和能源不同,可分为燃煤锅炉、燃气锅炉、燃油锅炉和余热锅炉;燃煤锅炉按燃烧方式不同,又可以分为层燃炉、悬燃炉、沸腾炉和流化床炉;按锅炉本体结构不同,可分火管锅炉和水管锅炉;按锅筒放置方式不同,可分为立式或卧式锅炉;按其出厂型式不同,可分为整装(快装)锅炉、组装锅炉和散装锅炉。 2.锅炉房设备组成 锅炉房设备包括锅炉本体及辅助设备两部分。锅炉本体主要是由“锅’’与“炉”两大部分组成,“锅”是指容纳锅水和蒸汽的受压部件,“炉’’是指锅炉中使燃料进行燃烧产生高温烟气的场所。锅炉辅助设备是保证锅炉安全、经济和连续运行必不可少的组成部分,这些设备分别组成锅炉房的以下几个系统: 运煤、除灰系统——其作用是连续供给锅炉燃烧所需的燃料,及时排走灰渣。 通风系统——其作用是供给锅炉燃料燃烧所需要的空气量,排走燃料燃烧所产生的烟气。 水、汽系统——其作用是不断向锅炉供给符合质量要求的水,将蒸汽或热水分别送到各个热用户。 仪表控制系统——为了使锅炉安全经济地运行,除了锅炉本体上装有的仪表外,锅炉房内还装设各种仪表和控制设备,如蒸汽流量计、烟温计、压力表、风压计、水位表以及各种自动控制设备。 (二)热网 热网除了管道系统之外,还包括安装在其上的附件,主要附件有管件(三通,弯头等)、阀门、补偿器、支座和器具(放气,放水、疏水、除污等装置)等,这些附件是保证热网正常运行的重要部分。 1.热网的型式 (1)按布置形式可分为枝状管网、环状管网和辐射管网。 枝状管网是呈树枝状布置的管网,是热水管网最普遍采用的形式。布置简单,管道的直径随距热源越远而逐渐减小,基建投资少,运行管理方便。 环状管网是干线构成环形的管网。当输配干线某处出现事故时,可以切除故障段后,通过环状管网由另一方向保证供热。环状管网投资大,运行管理复杂,管网要有较高的自动控制措施。 辐射管网是从热源内的集配器上分别引出多根管道将介质送往各用户的管网。管网控制方便,可实现分片供热,但投资和金属耗量大,比较适用于面积较小、厂房密集的小型工厂。 (2)按介质的流动顺序可分为一级管网和二级管网。 一级管网是由热源至热力站的管道系统。 二级管网是由热力站至热用户的管道系统。 2.热网与采暖用户的连接 热网与采暖用户的连接方式可分为直接连接和间接连接两种。 直接连接是用户系统直接连接于热水网路上,热网供水(蒸汽)直接进入热用户的散热器,放热后返回热网回水管。当热网为高温水供热,网路供水温度超过用户要求的供水温度时,可采用装喷射器或装混合水泵(水网)的连接。间接连接是在热力站或热用户处设置换热器,用户系统与热水(蒸汽)网路被换热器隔离,形成两个独立的系统,用户与网路之间的水力工况互不影响。 (三)用户采暖系统 1.采暖系统的组成 室内采暖系统(以热水采暖系统为例)一般由主立管、水平干管、支立管、散热器横支管、散热器、排气装置、阀门等组成。热水由入口经总立管、供水干管,各支立管、散热器供水支管进入散热器,放出热量后经散热器回水支管、立管、回水干管流出系统。排气装置用于排除系统内的空气,阀门起调节和启闭作用。 2.采暖系统的分类 (1)按供热范围分类 一般可分为局部采暖系统、集中采暖系统。 (2)按热媒种类分类 采暖系统分为热水采暖系统、蒸汽采暖系统、热风采暖系统。 (3)按散热设备的散热方式分类 采暖系统分为对流采暖系统和辐射采暖系统。 (4)按供回水的方式分类 可分为上供下回式、上供上回式、下供下回式、下供上回式和中供式系统。 (5)按散热器的连接方式分类 热水采暖系统可分为垂直式与水平式系统。 (6)按连接散热器的管道数量分类 热水采暖系统可分为单管系统与双管系统 (7)按并联环路水的流程分类 可将采暖系统划分为同程式系统与异程式系统 (四)高层建筑热水采暖系统 高层建筑楼层多,采暖系统底层散热器承受的压力加大,采暖系统的高度增加,更容易产生竖向失调。在确定高层建筑热水采暖系统与集中热网相连的系统型式时,不仅要满足本系统最高点不倒空、不汽化,底层散热器不超压的要求,还要考虑该高层建筑采暖系统连到集中热网后不会导致其他建筑物采暖散热器超压。高层建筑采暖系统的型式还应有利于减轻竖向失调。 1.分区式系统 将系统沿垂直方向分成两个或两个以上独立系统的型式,即将系统分为高、低区或高、中、低区,其分界线取决于集中热网的压力工况、建筑物总层数和所选散热器的承压能力等条件。低区可与集中热网直连或间接连接。高区部分可根据外网的压力选择间接连接的系统和双水箱或单水箱的系统。 2.双线式采暖系统 系统由垂直(或水平)的Π形管组成,双线系统的散热器通常采用串片散热器、蛇形管或埋入墙内的辐射板。双线式采暖系统只能减轻系统失调,不能解决系统下部散热器超压的问题。系统分为垂直双线和水平双线系统。 3.单双管混合式系统 该系统中将散热器沿垂向分成组,组内为双管系统,组与组之间采用单管连接。利用了双管系统散热器可局部调节和单管系统提高系统水力稳定性的优点,减轻了双管系统层数多时,重力作用压头引起的竖向失调严重的倾向。但不能解决系统下部散热器超压的问题。 4.热水和蒸汽混合式系统 对特高层建筑(例如全高大于160m的建筑),最高层的水静压力已超过一般的管路附件和设备的承压能力(一般为1.6MPa)。可将建筑物沿竖向分成三个区,最高区利用蒸汽做热媒向位于最高区的汽水换热器供给蒸汽。下面的分区采用热水作为热媒,根据集中热网的压力和温度决定采用直接连接或间接连接。这种系统既可解决系统下部散热器超压的问题,又可减轻竖向失调。 (五)分户热计量采暖系统 分户热计量采暖系统与以往采用的水平式系统的主要区别在于:1.水平支路长度限于一个住户之内;2.能够分户计量和调节供热量;3.可分室改变供热量,满足不同的室温要求。 分户热计量采暖系统的主要形式有:分户水平单管系统、分户水平双管系统、分户水平单双管系统、分户水平放射式系统 (六)辐射采暖系统 1.概述 辐射采暖是指提升围护结构内表面中一个或多个表面的温度,形成热辐射面,依靠辐射面与人体、家具及围护结构其余表面的辐射热交换进行采暖的技术方法。辐射采暖具有节能、舒适性强、能实现“按户计量、分室调温”、不占用室内空间等特点。目前辐射采暖除用于住宅和公用建筑之外,还广泛用于空间高大的厂房、场馆和对洁净度有特殊要求的场合。 2.辐射采暖的分类 (1)按供热范围分类 可以分为局部辐射采暖(如燃气器具或电炉)和集中辐射采暖。 (2)按辐射面温度分类 高温辐射采暖——辐射面温度>150℃。 中、低温辐射采暖——辐射面温度<150℃。水媒地板采暖、电热吊顶或电热地板采暖等采暖方式,由于辐射面表面温度一般控制在30℃以下,都属于低温辐射采暖。 (3)按热媒的种类分类 可以分为热水、蒸汽、空气和电辐射采暖。 热水为首选热媒。与建筑结构结合的辐射板用热水加热时温升慢,混凝土板不易出现裂缝,可以采用集中质调节。用蒸汽作热媒时,温升快,混凝土板易出现裂缝,不能采用集中质调节。混凝土板热惰性大,与蒸汽迅速加热房间的特点不相适应。用热空气作热媒,将墙板或楼板内的空腔作风道,使建筑结构厚度要增加。用电加热的辐射板具有许多优越性,板面温度容易控制,调节方便,但要消耗高品位电能。用电作为能源采暖应进行技术经济论证。 3.地板辐射采暖系统的组成 地板辐射采暖系统主要由锁闭阀、调节阀、关断阀、过滤器、热表、集水器、分水器、排气阀、加热管等组成。 (七)蒸汽采暖系统 1.蒸汽采暖系统的分类 (1)根据供汽压力可分为低压蒸汽采暖系统(供汽表压力≤0.07MPa)、高压蒸汽采暖系统(供汽表压力>0.07MPa)和真空蒸汽采暖系统(供汽绝对压力<0.1MPa)。根据供汽汽源的压力、对散热器表面最高温度的限度和用热设备的承压能力来选择蒸汽采暖系统。 (2)根据立管的数量分为单管蒸汽采暖系统和双管蒸汽采暖系统。单管系统易产生水击和汽水冲击噪声,所以多采用垂直双管系统。 (3)根据蒸汽干管的位置分为上供式、中供式和下供式系统。其蒸汽干管分别位于所供热媒的各层散热器上部、中部和下部。为了保证蒸汽、凝结水同向流动,防止水击和噪声,上供式系统用得较多。 (4)根据凝结水回收动力分为重力回水和机械回水。 (5)根据凝结水系统是否通大气分为:开式系统(通大气)和闭式系统(不通大气)。 (6)根据凝结水充满管道断面的程度分为:干式回水和湿式回水。 2.低压蒸汽采暖系统 分为重力回水低压蒸汽采暖系统和机械回水低压蒸汽采暖系统。 重力回水低压蒸汽采暖系统只适用于小型系统。 机械回水低压蒸汽采暖系统消耗电能,系统作用半径较大,适用于较大型系统。 3.高压蒸汽采暖系统 一般高压蒸汽采暖系统与工业生产用汽共用汽源,而且蒸汽压力往往大于采暖系统允许最高压力,必须减压后才能和采暖系统连接。高压蒸汽采暖系统分为开式和闭式系统。 (八)热风采暖系统 热风采暖适用于耗热量大的建筑物,间歇使用的房间和有防火防爆要求的车间。具有热惰性小、升温快、设备简单、投资省等优点。热风采暖系统主要有集中送风系统、热风机采暖系统、热风幕系统和热泵采暖系统。 (1)集中送风的采暖形式比其他形式可以大大减少温度梯度,因而减少由于屋顶耗热增加所引起的不必要的耗热量,并可节省管道与设备。一般适用于允许采用空气再循环的车间,或作为有大量局部排风车间的补风和采暖系统。对于内部隔断较多、散发灰尘或大量散发有害气体的车间,一般不宜采用集中送风采暖形式。在内部隔墙和设备布置不影响气流组织的大型公共建筑和高大厂房内,宜采用集中送风系统。 (2)热风机采暖主要设备为暖风机。暖风机是由通风机、电动机及空气加热器组合而成的联合机组,是热风供暖系统的备热和送热设备。暖风机分为轴流式与离心式两种,常称为小型暖风机和大型暖风机。 (3)空气幕是由空气处理设备、通风机、风管系统及空气分布器组合而成的一种产品,其利用条形空气分布器喷出一定速度和温度的幕状气流,借以封闭建筑物的大门、门厅、通道、门洞、柜台等的特殊通风系统和设备,其作用是:减少或隔绝外界气流的侵入,以维持室内或工作区域的封闭环境条件,具有隔热、隔冷作用;阻挡外界尘埃、有害气体及昆虫等的进入室内,具有隔尘、隔害作用。空气幕的送风形式,一般常用的有上送式、侧送式和下送式三种。 (九)采暖系统的主要设备和部件 1.水泵 常用有循环泵、补水泵、混水泵、凝结水泵、中继泵等。 2.散热器 安装在采暖房间的散热设备。制造散热器的材质有铸铁、钢、铝、铜以及塑料、陶土、混凝土、复合材料等,其中常用的为铸铁和钢。铸铁散热器造价低廉,耐腐蚀性好,水容量大热稳定性好;钢制散热器美观,结构尺寸小,耐压强度高。散热器的结构形式有翼型、柱型、柱翼型、管型、板型、串片型等,常用的为柱型和翼型散热器,柱型散热器传热性能好,表面不易积灰,但组对费时费工。 3.排气装置 由于水中溶有空气,水被加热后,空气从水中析出,再加上补水带入空气,如不及时排除,易在系统中形成气塞,阻碍水的通行。因此在系统中需安装排气装置,收集和排除空气。 4.膨胀水箱 膨胀水箱用于容纳系统中水因温度变化而引起的膨胀水量、恒定系统的压力和补水,在重力循环上供下回系统和机械下供上回系统中它还起者排气作用。膨胀水箱分两种,一般常用的为开式高位膨胀水箱。膨胀水箱安装高度应高出系统最高点,并有一定的安全量。闭式低位膨胀水箱为气压罐。这种方式不但能解决系统中水的膨胀问题,而且可与锅炉自动补水和系统稳压结合起来,气压罐宜安装在锅炉房内。 5.除污器和过滤器 除污器(或过滤器)安装在用户人口供水总管、热源(冷源)、用热(冷)设备、水泵、调节阀等入口处,用于阻留杂物和污垢,防止堵塞管道与设备。 6.补偿器 补偿器,又称伸缩器,设置在固定支架之间,用以补偿管道的热伸长,从而减小管壁的应力和作用在阀件或支架结构上的作用力。供热管道上采用的补偿器主要有自然补偿、方形补偿器、波纹管补偿器、套筒补偿器和球形补偿器等,前三种是利用补偿器材料的变形吸收热伸长,后两种是利用管道的位移来吸收热伸长。 7.分水器、集水器、分汽缸 当需从总管接出2个以上分支环路时,考虑各环路之间的压力平衡和流量分配和调节,宜用分汽缸、分水器和集水器。分汽缸用于供汽管路上,分水器用于供水管路上,集水器用于回水管路上。分汽缸、分水器、集水器一般应安装压力表和温度计,并应保温。分汽缸上应安装安全阀,其下应设置疏水装置。分汽缸、分水器、集水器按工程具体情况选用墙上或落地安装,一般直径较大时宜采用落地安装, 8.喷射器 (1)水喷射器。水喷射器无活动部件,构造简单,运行可靠,网路系统的水力稳定性好;但由于抽引回水需要消耗能量,热网供、回水之间需要足够的资用压差,才能保证水喷射器正常工作。通常只用在单幢建筑物的供暖系统上,需要分散管理。 (2)蒸汽喷射器。采用蒸汽喷射器的热水供热系统可以替代表面式汽—水换热器和循环水泵,起着将水加热和循环流动的双重作用。 9.分户热计量分室温度控制系统装置 (1)锁闭阀 分两通式锁闭阀及三通式锁闭阀,具有调节、锁闭两种功能,内置专用弹子锁,根据使用要求,可为单开锁或互开锁。锁闭阀既可在供热计量系统中作为强制收费的管理手段,又可在常规采暖系统中利用其调节功能。当系统调试完毕即锁闭阀门,避免用户随意调节,维持系统正常运行,防止失调发生。 (2)散热器温控阀 散热器温控阀是一种自动控制散热器散热量的设备,它由两部分组成。一部分为阀体部分,另一部分为感温元件控制部分。 10.阀门 掌握各种阀门的种类及功能。 11.支座 直接支承管道并承受管道作用力的管路附件。 (1)固定支座。不允许管道和支承结构有相对位移的管道支座。主要用于将管道划分成若干补偿管段,分别进行热补偿,从而保证补偿器的正常工作。常用的金属结构的固定支座有卡环式固定支座、焊接角钢固定支座、曲面槽固定支座和挡板式固定支座等。前三种承受的轴向推力较小,当轴向推力较大时,多采用挡板式固定支座。在直埋敷设或不通行地沟中,固定支座也有做成钢筋混凝土固定墩的型式。地下敷设管道固定支座的承力结构宜采用耐腐蚀材料,或采用可靠的防腐措施。 (2)活动支座。允许管道和支承结构有相对位移的管道支座。常用活动支座有滑动支座和滚动支座。 1)滑动支座。管托在支承结构上做相对滑动的管道活动支座。滑动支座是由安装在管子上的钢制管托与下面的支承结构构成,它承受管道的垂直荷载,允许管道在水平方向滑动位移。根据管托横截面的形状,滑动支座有曲面槽式、丁字托式和弧形板式等型式。管道活动支座一般采用滑动支座,当管道敷设于高支架、悬臂支架或通行地沟内时,宜采用滚动支座或使用减摩材料的滑动支座。 2)滚动支座。管托在支承结构上做相对滚动的管道活动支座。滚动支座是由安装在管子上的钢制管托与设置在支承结构上的轴、滚柱或滚珠盘等部件构成。轴式、滚柱式支座管道轴向位移时,管托与滚动部件间为滚动摩擦,但管道横向位移时,为滑动摩擦。滚珠盘支座管道水平各向位移时,均为滚动摩擦。滚动支座需要进行必要的维护,使滚动部件保持正常状态。 (十)采暖入口装置 室内采暖系统与室外供热管网相连接处的阀门、仪表和调压装置等统称为采暖系统入口装置,其作用是用来接通(或切断)热媒,以及减压、观测热媒的参数。通常入口装置应设在外网进口处的用户房间内,有的设在地下室或地沟内。 1.热水采暖系统入口装置 热水采暖系统入口装置主要由调压装置、关断阀、除污器、压力表、温度计等组成。当热源参数比较稳定时,调压装置宜选用调压板调整各建筑物入口处供水干管上的压力。调压板材质,蒸汽应用不锈钢,热水可用铝合金或不锈钢。当供热系统不大时,也可采用截止阀来调节,其特点是节约投资,不易堵塞,又便于检修。当供热系统较大时,尤其是改扩建管网,宜用专门调节用的平衡阀,解决水平失调效果良好。平衡阀宜安装在回水管路上,尽可能安装在直管段上。 当需要计量流量或热量时,应在供水总管上除污器之后装设流量计或热表。应装在流量计、调压板和混水器的入口管段上。当热网的供水温度高于采暖系统的供水温度,且热网的水力工况稳定,入口处的供回水压差足以保证混水装置工作时,宜设混水装置,并安装在除污器之后,否则可采用换热器。 2.蒸汽采暖系统入口装置 蒸汽系统采暖,当供汽压力高于室内供暖系统压力时,应在供暖系统入口的供汽管上装设减压装置。但当压差为0.1~0.2MPa时,可允许串联安装两个截止阀进行减压。 当需从采暖入口分接出2个或2个以上分支环路,或虽是两个环路,但平衡有困难时,在入口处应设分汽缸或分水器。分汽缸安装时应保持0.01坡度,坡向排水口,在排水管上应设疏水器。 (十一)管道和设备的安装 1.管材、管道连接及管道安装 掌握常用管材的种类、连接方法及安装方法。 2.采暖设备安装 掌握散热器、膨胀水箱、排气装置和除污器的安装要求。 3.采暖系统清洗、试压及试运行 (1)采暖系统清洗 室内采暖系统安装完毕后,在管路试压前,应进行采暖系统清洗,以去除杂物。 (2)采暖系统试压 试压的目的是检查管路的机械强度与严密性。室内采暖系统试压,可以分段试压,也可以整个系统试压。试压前,在试压系统最高点设排气阀,在系统最低点装设手压泵或电泵。打开系统中全部阀门,但须关闭与室外系统相通的阀门。对热水采暖系统水压试验,应在隔断锅炉和膨胀水箱的条件下进行。试压过程包括注水排气和加压检漏。 (3)采暖系统试运行 热水采暖系统试运行包括系统充水、启动运行和初调节。

1444

积分

879

金钱

339

帖子

白银水师

6
发表于 2006-11-25 09:48:58 | 只看该作者
自从毕业后对这些东西还真的很少去看过呢,呵呵,谢谢楼主让我温习课本了! [ 本帖最后由 sbnuiau123 于 2009-11-29 20:29 编辑 ]

12万

积分

2万

金钱

3万

帖子

论坛顾问

2016十年风雨同舟2012年度“十大风云人物”勋章财富勋章教书育人勋章无所不知勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章

QQ
7
 楼主| 发表于 2006-11-25 13:03:25 | 只看该作者
xyang,你的经验应该很多吧,你在论坛中开个主题,介绍一下经验怎么样

1444

积分

879

金钱

339

帖子

白银水师

8
发表于 2006-11-25 13:07:58 | 只看该作者
我也只是做了两三年而已 呵呵 而且我是水电全做,不专一哦!一时也觉得无从谈起!呵呵 

1万

积分

1万

金钱

8102

帖子

铂金水师

QQ
9
发表于 2006-11-25 17:20:55 | 只看该作者
支持,说说吧.至少也让我们见识见识.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-2 20:29 , Processed in 0.166693 second(s), 49 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表