大家好,污水站现在接的是洗米废水和牛奶废水 COD在1200左右,水量很大,基本1500方每天 但是污水站的设计量是1200吨每天,我来之前已经运行蛮久了, 现在的问题是沉淀池出水浊度高,污泥沉淀性很差。 工艺是传统活性污泥,就PH调节+好氧+沉淀,其中好氧是串联的7个单独的曝气池。 出水水质今天测得是196 PH是7.36~7.89左右 好氧池末端采样的MLSS都在5000以上, 镜检能看见丝状菌,但是丝细而且短,而且不交叉,比较散。 前段时间加了熟石灰,300kg每天,分白天和晚上各150KG(一直没搞懂加的原因,据说是之前的技术人员说的) 希望各位大大能不吝赐教,在线等到10点。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
清啦

7429

积分

2512

金钱

457

帖子

黄金水师

QQ
沙发
发表于 2010-12-23 15:19:15 | 只看该作者
你沉淀池加絮凝剂了吗?另外最近操作有没有什么异常,进水水温、ph等指标是否正常?

1542

积分

53

金钱

124

帖子

白银水师

助理工程师

QQ
板凳
发表于 2010-12-23 09:57:07 | 只看该作者
我没弄懂楼主的意思,你到底想知道什么..

1万

积分

64

金钱

597

帖子

铂金水师

地板
发表于 2010-12-23 08:18:23 | 只看该作者
好氧80%的效率很不错了,你想处理到多少

45万

积分

4万

金钱

4万

帖子

超级版主

学无止境

优秀主题第二名2016优秀版主2016知识特工2016原创达人2012年度优秀水友勋章2012年度优秀主题帖勋章一响百应勋章雷锋勋章无所不知勋章2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章2013年“十大风云人物”勋章2015守护天使2015版主管理勋章

QQ
5
发表于 2010-12-22 22:15:09 | 只看该作者



出水标准?工艺的相关参数、控制的相关参数
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

73

积分

14

金钱

6

帖子

初级水师

6
 楼主| 发表于 2010-12-22 19:11:08 | 只看该作者

食品废水

牛奶和洗米的废水 水量每天1500~1600 污水站设计1200 COD1200 出水196 好养PH7.39 现在问题是出水浊度高,污泥沉降差 工艺是 PH调节+好氧+沉淀,好氧是7个串联的曝气池 好氧池末端MLSS 5000左右 污泥颜色较浅,池上基本没有有味气体! 镜检 看不到污泥团,丝状菌分散,细而且较短 之前有加过一段时间的熟石灰,量每天300KG 大家有没有办法能够调节,改善出水呀! 我的估计是污泥问题,但不知道怎么去调。 因为现在是生产旺季,所以每天污水量很大,而且好氧池没有超越设置,水必须按顺序走完构筑物。

顶一下

参与人数 1金钱 +4 收起 理由
水世界球球 + 4 原创内容

查看全部

1440

积分

46

金钱

79

帖子

白银水师

7
发表于 2010-12-23 15:36:16 | 只看该作者
上述废水BOD应该是相当的高吧!个人认为 有可能是温度造成的吧,现在大冬天的,我看你的废水来源全部是不带温度的。 加石灰可能是想起到这2方面原因:1.生成氢氧化钙洛合物,起吸附作用,降低COD,但是从来没听说过那个在生化池里面加是为了这个目的;2.增加生化池的碱度,抑制丝状菌,这个可能性要大点。

73

积分

14

金钱

6

帖子

初级水师

8
 楼主| 发表于 2010-12-23 18:05:00 | 只看该作者

回复 3# 的帖子

出水标准是城市3级,但是当初设计是城市1级,而且公司要求要城市1级!

73

积分

14

金钱

6

帖子

初级水师

9
 楼主| 发表于 2010-12-23 18:06:34 | 只看该作者

回复 6# 的帖子

没有絮凝剂,设计的时候就没有设置加絮凝剂

73

积分

14

金钱

6

帖子

初级水师

10
 楼主| 发表于 2010-12-23 18:12:19 | 只看该作者

回复 7# 的帖子




我今天问了下,据说加氢氧化钙是为了消泡,不过我也没听说过这种目的的…… 现在镜检丝状菌并不多,我怀疑是非丝状菌污泥膨胀,但不知道该怎么改! 打起来的污泥在量筒里看着就像棉花一样,沉淀后也有空洞, 另外原水在调节池里曝气后,表面有一层类似脂肪一样的东西,浮在书面,看起来很恶心的泡沫。 我怀疑会不会是那种东西附着在污泥上,造成难以沉降!

73

积分

14

金钱

6

帖子

初级水师

11
 楼主| 发表于 2010-12-23 18:18:02 | 只看该作者

回复 5# 的帖子

我现在的问题是曝气池污泥性状很差,沉降性相当差, 二沉池污水出水浊度高, 我希望知道怎么改善污泥性状。 有一个情况很恼火,这个污水站基本没有超越的设置,所以污水必须挨个过池子,而且生产用水量很大,基本每天现在都是满负荷,或超负荷运行。但是污水浓度较设计值少很多! 但是,二沉池出水浊度高应该和负荷关系不大,因为他的污泥性状的确很差!

1393

积分

4

金钱

46

帖子

白银水师

12
发表于 2018-5-28 10:15:05 | 只看该作者
这么好的水,厌氧下直接用做液体肥料,好料啊